От щитка на кухню приходят 4 кабеля ВВГ 3х2,5 для розеток. Каждый в свою распредкоробку. Так же от розеток кабеля ВВГ 3х2,5 приходят к распредкоробкам (см. рисунок-схему во вложении). Пока что ещё заранее неизвестно в какую розетку что именно и какой мощности будет включаться, то есть, неизвестно на какой из 4 приходящих кабелей какая нагрузка будет приходить. Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4, чтобы иметь возможность в будущем любую розетку или несколько розеток перекинуть на другой приходящий провод, тем самым распределив нагрузку более равномерно. А теперь у меня родилась идея: а что если этими перемычками объединить все приходящие кабели друг с другом? То есть, все 4 приходящие фазные жилы вместе, 4 нейтрали вместе, ну и 4 земли вместе. Отсюда возникают вопросы:

[*]Будет ли это тоже самое, будто приходит в кухню один толстый такой кабель 10-го сечения? [*]Означает ли это, что вся нагрузка автоматически равномерно распределится между этими 4 кабелями? Типа суммарный ток большой, но на каждый кабель придётся ровно по четверти.
[*]А со стороны щитка лучше оставить 4 автомата по 20А, или же аналогично объединить их все между собой и со стороны щитка посадить на один автомат 50А? [*]А если хочется поставить дифавтомат, то как быть? Правильно ли я понимаю, что единственно возможное правильное включение может быть только если со стороны щитка поставить 4 автомата по 20А, затем все фазы с автоматов объединяем и на дифавтомат, ну а приходящие в щиток 4 нулевых провода аналогично объединить и на дифавтомат 50А с током срабатывания 30мА? [*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 19:25:35

Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2014 в 19:26:51

[quote="Рамиль;4341654"]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Не стоит.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.02.2014 в 19:28:03

Рамиль написал : Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4

У вас коробки от разных автоматов- перемычки там вовсе ни к чему....

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2014 в 19:28:27

Rumato написал : Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.

Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 19:33:18

дружба написал : Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.

Ладно-ладно, извиняюсь, вырвалось:o

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

05.02.2014 в 19:35:59

Рамиль написал :

[*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?

а что говорит на эту тему ваш исполнитель? Он уже знает , что ему надо будет делать?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.02.2014 в 19:40:40

Рамиль написал : Каждый в свою распредкоробку

Кто вам подсказал делать распред/коробки ?? Делайте без них. От автомата кабель 3х2,5 ведите сразу в розетку, и далее. От другого автомата- к другой группе розеток....

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 19:45:30

отличная задача для электротехников студентов =)

сгорит всё нафиг, только 4кв провода останутся, какой комплексный автоматический выключатель из запаралеленных получиться - вот основная трудность, каков будет у него коэффициент по току отключения в течении часа... вот в чём вопрос....

линия не идеальна, длины разные, то есть ток неравномерно распределяется в проводниках, на соединениях тоже не строго нулевое сопротивление....

по всем документам запрещено даже два кабеля параллелить 2х(2х2,5) к примеру...

из чего возникла необходимость такой адской схемы? напрашивается что-то на вроде авр....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2014 в 20:03:58

Дедушка Кирхгоф нервно хихикает :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.02.2014 в 20:08:16

Рамиль написал : Стоит ли вообще так объединять,

По приходу и так они объединены. А по уходу: У Вас в ряд 4 жигуля. У них объединена тормозная система. И как бы вы в багажниках не распределяли равномерно не куда они и не поедут. Вопрос? А зачем тогда нужны эти машины (квартирная проводка). Ответ. Разделяй и властвуй.

Если честно, чья идея?

0