05.02.2014 в 19:12:04
От щитка на кухню приходят 4 кабеля ВВГ 3х2,5 для розеток. Каждый в свою распредкоробку. Так же от розеток кабеля ВВГ 3х2,5 приходят к распредкоробкам (см. рисунок-схему во вложении). Пока что ещё заранее неизвестно в какую розетку что именно и какой мощности будет включаться, то есть, неизвестно на какой из 4 приходящих кабелей какая нагрузка будет приходить. Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4, чтобы иметь возможность в будущем любую розетку или несколько розеток перекинуть на другой приходящий провод, тем самым распределив нагрузку более равномерно. А теперь у меня родилась идея: а что если этими перемычками объединить все приходящие кабели друг с другом? То есть, все 4 приходящие фазные жилы вместе, 4 нейтрали вместе, ну и 4 земли вместе. Отсюда возникают вопросы:
[*]Будет ли это тоже самое, будто приходит в кухню один толстый такой кабель 10-го сечения?
[*]Означает ли это, что вся нагрузка автоматически равномерно распределится между этими 4 кабелями? Типа суммарный ток большой, но на каждый кабель придётся ровно по четверти.
[*]А со стороны щитка лучше оставить 4 автомата по 20А, или же аналогично объединить их все между собой и со стороны щитка посадить на один автомат 50А?
[*]А если хочется поставить дифавтомат, то как быть? Правильно ли я понимаю, что единственно возможное правильное включение может быть только если со стороны щитка поставить 4 автомата по 20А, затем все фазы с автоматов объединяем и на дифавтомат, ну а приходящие в щиток 4 нулевых провода аналогично объединить и на дифавтомат 50А с током срабатывания 30мА?
[*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?
05.02.2014 в 19:25:35
Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.
05.02.2014 в 19:26:51
[quote="Рамиль;4341654"]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Не стоит.
05.02.2014 в 19:28:03
Рамиль написал : Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4
У вас коробки от разных автоматов- перемычки там вовсе ни к чему....
05.02.2014 в 19:28:27
Rumato написал : Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.
Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.
05.02.2014 в 19:33:18
дружба написал : Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.
Ладно-ладно, извиняюсь, вырвалось:o
05.02.2014 в 19:35:59
Рамиль написал :
[*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?
а что говорит на эту тему ваш исполнитель? Он уже знает , что ему надо будет делать?
05.02.2014 в 19:40:40
Рамиль написал : Каждый в свою распредкоробку
Кто вам подсказал делать распред/коробки ?? Делайте без них. От автомата кабель 3х2,5 ведите сразу в розетку, и далее. От другого автомата- к другой группе розеток....
05.02.2014 в 19:45:30
отличная задача для электротехников студентов =)
сгорит всё нафиг, только 4кв провода останутся, какой комплексный автоматический выключатель из запаралеленных получиться - вот основная трудность, каков будет у него коэффициент по току отключения в течении часа... вот в чём вопрос....
линия не идеальна, длины разные, то есть ток неравномерно распределяется в проводниках, на соединениях тоже не строго нулевое сопротивление....
по всем документам запрещено даже два кабеля параллелить 2х(2х2,5) к примеру...
из чего возникла необходимость такой адской схемы? напрашивается что-то на вроде авр....
05.02.2014 в 20:03:58
Дедушка Кирхгоф нервно хихикает :)
05.02.2014 в 20:08:16
Рамиль написал : Стоит ли вообще так объединять,
По приходу и так они объединены. А по уходу: У Вас в ряд 4 жигуля. У них объединена тормозная система. И как бы вы в багажниках не распределяли равномерно не куда они и не поедут. Вопрос? А зачем тогда нужны эти машины (квартирная проводка). Ответ. Разделяй и властвуй.
Если честно, чья идея?
05.02.2014 в 20:15:28
Rumato написал : Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.
Что именно не так то?
Юрий-Электр написал : У вас коробки от разных автоматов- перемычки там вовсе ни к чему....
Автоматов ещё нет, пока всё на стадии замурованных проводов и всё. Теперь хочется из всего этого сделать конфетку.
BOE написал : а что говорит на эту тему ваш исполнитель? Он уже знает , что ему надо будет делать?
Это всё в конфетку превращать буду я
Юрий-Электр написал : Кто вам подсказал делать распред/коробки ?? Делайте без них. От автомата кабель 3х2,5 ведите сразу в розетку, и далее. От другого автомата- к другой группе розеток....
Во первых, это что, если у меня на кухне 12 групп розеток, мне до щитка 12 кабелей тянуть? Даже 14, так как ещё варочная панель и духовой шкаф (подключаются без розеток напрямую на клеммную колодку). А если ещё и каждый кабель на дифавтомат сажать, так это в щитке 30 мест только под кухню? Во вторых, в любом случае что-то менять уже поздно, провода все замурованные, штробить стены не собираюсь.
vvladq написал : линия не идеальна, длины разные, то есть ток неравномерно распределяется в проводниках, на соединениях тоже не строго нулевое сопротивление....
Приходящие провода одинаковой длины, идут параллельно, имеют одно и тоже сечение. Следовательно, и ток по ним должен идти одинаковый же... А соединение всё-равно же будет же, от него никуда не деться. А именно, будут соединяться в распредкоробке приходящий кабель и розетки, относящиеся к этой коробке. Ну так вот в это же самое соединение можно добавить и перемычку
05.02.2014 в 20:23:55
Рамиль написал : т
Первое что надо сделать это электрическую схему квартиры создать. А так и 130 кабелей получится.
05.02.2014 в 20:26:36
Рамиль написал : А соединение всё-равно же будет же, от него никуда не деться. А именно, будут соединяться в распредкоробке приходящий кабель и розетки, относящиеся к этой коробке. Ну так вот в это же самое соединение можно добавить и перемычку
Пожалуй я поторопился с извинениями...
Рамиль написал : Что именно не так то?
Все не так. Вы не понимаете что такое электричество, не знаете принципов построения однолинейных схем, не понимаете что Вам отвечают, и видимо не понимаете чем грозит реализация Ваших фантазий...
05.02.2014 в 21:00:16
Вот наваял схему соединения как бы я хотел всё скоммутировать (см. вложение) И вот до сих пор не понимаю почему оно не будет по вашему мнению нормально работать, так как ни одного подробного ответа... По идее если убрать соединения между распредкоробками, то всё станет сразу нормально? Вас смущает только оно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.