05.02.2014 в 19:12:04

От щитка на кухню приходят 4 кабеля ВВГ 3х2,5 для розеток. Каждый в свою распредкоробку. Так же от розеток кабеля ВВГ 3х2,5 приходят к распредкоробкам (см. рисунок-схему во вложении). Пока что ещё заранее неизвестно в какую розетку что именно и какой мощности будет включаться, то есть, неизвестно на какой из 4 приходящих кабелей какая нагрузка будет приходить. Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4, чтобы иметь возможность в будущем любую розетку или несколько розеток перекинуть на другой приходящий провод, тем самым распределив нагрузку более равномерно. А теперь у меня родилась идея: а что если этими перемычками объединить все приходящие кабели друг с другом? То есть, все 4 приходящие фазные жилы вместе, 4 нейтрали вместе, ну и 4 земли вместе. Отсюда возникают вопросы:

[*]Будет ли это тоже самое, будто приходит в кухню один толстый такой кабель 10-го сечения? [*]Означает ли это, что вся нагрузка автоматически равномерно распределится между этими 4 кабелями? Типа суммарный ток большой, но на каждый кабель придётся ровно по четверти.
[*]А со стороны щитка лучше оставить 4 автомата по 20А, или же аналогично объединить их все между собой и со стороны щитка посадить на один автомат 50А? [*]А если хочется поставить дифавтомат, то как быть? Правильно ли я понимаю, что единственно возможное правильное включение может быть только если со стороны щитка поставить 4 автомата по 20А, затем все фазы с автоматов объединяем и на дифавтомат, ну а приходящие в щиток 4 нулевых провода аналогично объединить и на дифавтомат 50А с током срабатывания 30мА? [*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 19:25:35

Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2014 в 19:26:51

[quote="Рамиль;4341654"]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Не стоит.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.02.2014 в 19:28:03

Рамиль написал : Так как распредкоробки находятся рядом, то прокинул между ними перемычки в виде кабеля ВВГ 3х4

У вас коробки от разных автоматов- перемычки там вовсе ни к чему....

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2014 в 19:28:27

Rumato написал : Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.

Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 19:33:18

дружба написал : Ну зачем так строго,спросил на форуме,уже на правильном пути.

Ладно-ладно, извиняюсь, вырвалось:o

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

05.02.2014 в 19:35:59

Рамиль написал :

[*]Стоит ли вообще так объединять, или пусть лучше останутся 4 независимые группы розеток? Каковы плюсы и минусы?

а что говорит на эту тему ваш исполнитель? Он уже знает , что ему надо будет делать?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.02.2014 в 19:40:40

Рамиль написал : Каждый в свою распредкоробку

Кто вам подсказал делать распред/коробки ?? Делайте без них. От автомата кабель 3х2,5 ведите сразу в розетку, и далее. От другого автомата- к другой группе розеток....

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 19:45:30

отличная задача для электротехников студентов =)

сгорит всё нафиг, только 4кв провода останутся, какой комплексный автоматический выключатель из запаралеленных получиться - вот основная трудность, каков будет у него коэффициент по току отключения в течении часа... вот в чём вопрос....

линия не идеальна, длины разные, то есть ток неравномерно распределяется в проводниках, на соединениях тоже не строго нулевое сопротивление....

по всем документам запрещено даже два кабеля параллелить 2х(2х2,5) к примеру...

из чего возникла необходимость такой адской схемы? напрашивается что-то на вроде авр....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2014 в 20:03:58

Дедушка Кирхгоф нервно хихикает :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.02.2014 в 20:08:16

Рамиль написал : Стоит ли вообще так объединять,

По приходу и так они объединены. А по уходу: У Вас в ряд 4 жигуля. У них объединена тормозная система. И как бы вы в багажниках не распределяли равномерно не куда они и не поедут. Вопрос? А зачем тогда нужны эти машины (квартирная проводка). Ответ. Разделяй и властвуй.

Если честно, чья идея?

0
Аватар пользователя
Рамиль

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Уфа

Сообщений: 7

05.02.2014 в 20:15:28

Rumato написал : Вы в своем уме? Кто Вам разрешил к кабелям прикасаться? Весь пост бред сумасшедшего.

Что именно не так то?

Юрий-Электр написал : У вас коробки от разных автоматов- перемычки там вовсе ни к чему....

Автоматов ещё нет, пока всё на стадии замурованных проводов и всё. Теперь хочется из всего этого сделать конфетку.

BOE написал : а что говорит на эту тему ваш исполнитель? Он уже знает , что ему надо будет делать?

Это всё в конфетку превращать буду я

Юрий-Электр написал : Кто вам подсказал делать распред/коробки ?? Делайте без них. От автомата кабель 3х2,5 ведите сразу в розетку, и далее. От другого автомата- к другой группе розеток....

Во первых, это что, если у меня на кухне 12 групп розеток, мне до щитка 12 кабелей тянуть? Даже 14, так как ещё варочная панель и духовой шкаф (подключаются без розеток напрямую на клеммную колодку). А если ещё и каждый кабель на дифавтомат сажать, так это в щитке 30 мест только под кухню? Во вторых, в любом случае что-то менять уже поздно, провода все замурованные, штробить стены не собираюсь.

vvladq написал : линия не идеальна, длины разные, то есть ток неравномерно распределяется в проводниках, на соединениях тоже не строго нулевое сопротивление....

Приходящие провода одинаковой длины, идут параллельно, имеют одно и тоже сечение. Следовательно, и ток по ним должен идти одинаковый же... А соединение всё-равно же будет же, от него никуда не деться. А именно, будут соединяться в распредкоробке приходящий кабель и розетки, относящиеся к этой коробке. Ну так вот в это же самое соединение можно добавить и перемычку

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.02.2014 в 20:23:55

Рамиль написал : т

Первое что надо сделать это электрическую схему квартиры создать. А так и 130 кабелей получится.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2014 в 20:26:36

Рамиль написал : А соединение всё-равно же будет же, от него никуда не деться. А именно, будут соединяться в распредкоробке приходящий кабель и розетки, относящиеся к этой коробке. Ну так вот в это же самое соединение можно добавить и перемычку

Пожалуй я поторопился с извинениями...

Рамиль написал : Что именно не так то?

Все не так. Вы не понимаете что такое электричество, не знаете принципов построения однолинейных схем, не понимаете что Вам отвечают, и видимо не понимаете чем грозит реализация Ваших фантазий...

0
Аватар пользователя
Рамиль

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Уфа

Сообщений: 7

05.02.2014 в 21:00:16

Вот наваял схему соединения как бы я хотел всё скоммутировать (см. вложение) И вот до сих пор не понимаю почему оно не будет по вашему мнению нормально работать, так как ни одного подробного ответа... По идее если убрать соединения между распредкоробками, то всё станет сразу нормально? Вас смущает только оно?

0
Вложение