Занимаюсь самостоятельной заменой электропроводки в однокомнатной квартире. Раньше особых дел с квартирной электропроводкой не имел, но вообще в электрике разбираюсь хорошо. Выполнять буду проводом ВВГнг. 3*1,5 на освещение, 3*2,5 на розетки. Коммутацию планирую делать без распаечных коробок в глубоких подрозетниках. Соединение: обжимка гильзами ГМЛ. Щиток будет ABB UK524N3 на 24 модуля. Изначально столько запланировал УЗО и автоматов, что потребовался бы 36 модульный щит, но что-то уж слишком громоздким он будет для однокомнатной квартиры. В итоге был заказан щит на 24 модуля и пришлось немного ужаться по УЗО и по автоматам. Автоматы ABB серии SH201L. С серией УЗО пока не определился, скорее всего это будет ABB F202. Схему электропроводки прилагаю во вложении. Она по сути отражает заполнение щита на 24 модуля. Вольтметр, указанный на схеме, планируется DIN рейку модели ВР-М02. Просто для удобства и некой технической насыщенности щитка. Розетка на DIN-рейку для удобства обслуживания и ремонта. Счётчик электрической энергии останется в подъездном щитке и там же буде вводной автомат на 32А. Указанный на схеме - это вводной автомат в квартирном щитке, по сути, он дублирующий. Может быть он лишний?

Прошу помочь адекватными советами и предостеречь от ошибок. Может что-то добавить необходимо, может изменить, может убрать. Особенно прошу посоветовать с нужной начинкой в шкаф. Может зажимы какие-то удобные докупить, шинки или ещё чего-либо. А так же укажите на вероятные недочёты в прилагаемой схеме электропроводки.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2014 в 20:32:59

Где номиналы? Переместите противопожарное УЗО в ЭЩ

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.02.2014 в 20:39:17

Stells Вводной автомат и противопожарное УЗО должны быть в этажном щитке. В квартирном на входе ставится рубильник (выключатель нагрузки). Свет и теплые полы желательно под УЗО. Всё, что на лоджию - под УЗО. Свет и розетки в ванной разделить.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 20:54:02

Stells, Как то принято сначала УЗО, а потом АВ ... так наглядней и читабельней ...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.02.2014 в 20:56:13

DED@ПВО, в данном случае можно и так. Как раз по ПУЭ :)

0
Аватар пользователя
Stells

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 20:57:28

ksiman написал : Где номиналы? Переместите противопожарное УЗО в ЭЩ

Перезалил картинку с номиналами. Противопожарное УЗО убрать в подъездный щит? Данное УЗО вообще обязательно или просто желательно? Щит не запирается и дорогую УЗОшку там не хотелось бы оставлять.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 20:59:36

Stells написал : Щит не запирается и дорогую УЗОшку там не хотелось бы оставлять.

Ну так сделайте,чтобы запирался ...Что, слабо ...???

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 20:59:52

Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО, на свет и розетку в ванной желательно поставить УЗО с током срабатывания в 10ma, Кондей - тоже очень желательно подключить через УЗО

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2014 в 21:00:24

Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А.

0
Аватар пользователя
Stells

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:02:25

Johnny написал : Stells Вводной автомат и противопожарное УЗО должны быть в этажном щитке. В квартирном на входе ставится рубильник (выключатель нагрузки). Свет и теплые полы желательно под УЗО. Всё, что на лоджию - под УЗО. Свет и розетки в ванной разделить.

В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить? Разделять автоматами или УЗО? Под УЗО больше не найти места в щитке. Лоджия будет присоединена к комнате и будет тёплой и сухой. Розетки там будут под УЗО, а из света там будет 1-2 люстры. Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке. Да и острой необходимости, судя по мнениям с форума, в этом нет. Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат? Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.

0
Аватар пользователя
Stells

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:04:41

ksiman написал : Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А.

Просто поставить мощнее и передвинуть? Или поставить УЗО мощнее и вместо двух УЗО применить одно, а потом разделять автоматами? Если второй вариант, то при срабатывании УЗО вырубятся все розетки в квартире.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.02.2014 в 21:05:09

ksiman написал : Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А

Можно и так. Там разница в цене небольшая совсем.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 21:06:22

Designman написал : Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО

Зачем? Она технологическая, то есть постоянно отключена и включается эпизодически при необходимости. Поэтому находится(может находиться) будет под защитой этажного УЗО 100мА. Думаю этого достаточно ... ИМХО

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 21:07:38

Stells написал : Автоматы ABB серии SH201L. С серией УЗО пока не определился, скорее всего это будет ABB F202.

Берите уж и автоматы S200, не думаю что они сильно дороже зато по подключению всяко удобнее. Я тут цитату приведу, думаю автор не обидится.

Cs-Cs написал : Ты не так рассуждаешь =) Там надо смотреть по зажимам автоматов, а не по типу. Смари: а) F200, FH200, S200, DS201/202C Имеют одинаковые зажимы по типу и по уровню (высоте) расположения. Вот тебе фотка прям даже: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/08/...SystemProM.jpg (совсем справа в ряду стоит SH200L) б) SH200L имеет свои собственные зажимы. Там высота расположения зажима мутная, http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/08/SgK02-S_SH200.jpg и не совпадает с высотами из пункта "А" в) Дифы DS941 имеют вообще свои собственные зажимы, ща найду фотко из поста: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_03-Korpus.jpg , которая вааааще никак не совместима ни с "А", ни с "Б". Иногда в них через задницу можно засунуть обычную гребёнку, как я тебе показывал на фотке в прошлом ответе, http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_04-Grebenko.jpg , или же заморочиться со специальными гребёнками именно для них. Они звались BS9 кажется.

0
Аватар пользователя
Stells

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:08:13

Designman написал : Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО, на свет и розетку в ванной желательно поставить УЗО с током срабатывания в 10ma, Кондей - тоже очень желательно подключить через УЗО

Под дополнительные УЗО нет места в щите, да и использоваться эта розетка будет только при авариях, т.е. очень редко. Я где-то читал, что на кондеи как раз не следует ставить УЗО, т.к. у него может быть естественная утечка, т.е. один из его блоков находится на улице. На счёт 10мА у УЗО на ванную, я думал об этом, спасибо, скорее всего изменю номинал.

0