Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

11.02.2014 в 21:05:09

ksiman написал : Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А

Можно и так. Там разница в цене небольшая совсем.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 21:06:22

Designman написал : Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО

Зачем? Она технологическая, то есть постоянно отключена и включается эпизодически при необходимости. Поэтому находится(может находиться) будет под защитой этажного УЗО 100мА. Думаю этого достаточно ... ИМХО

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 21:07:38

Stells написал : Автоматы ABB серии SH201L. С серией УЗО пока не определился, скорее всего это будет ABB F202.

Берите уж и автоматы S200, не думаю что они сильно дороже зато по подключению всяко удобнее. Я тут цитату приведу, думаю автор не обидится.

Cs-Cs написал : Ты не так рассуждаешь =) Там надо смотреть по зажимам автоматов, а не по типу. Смари: а) F200, FH200, S200, DS201/202C Имеют одинаковые зажимы по типу и по уровню (высоте) расположения. Вот тебе фотка прям даже: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/08/...SystemProM.jpg (совсем справа в ряду стоит SH200L) б) SH200L имеет свои собственные зажимы. Там высота расположения зажима мутная, http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/08/SgK02-S_SH200.jpg и не совпадает с высотами из пункта "А" в) Дифы DS941 имеют вообще свои собственные зажимы, ща найду фотко из поста: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_03-Korpus.jpg , которая вааааще никак не совместима ни с "А", ни с "Б". Иногда в них через задницу можно засунуть обычную гребёнку, как я тебе показывал на фотке в прошлом ответе, http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_04-Grebenko.jpg , или же заморочиться со специальными гребёнками именно для них. Они звались BS9 кажется.

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:08:13

Designman написал : Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО, на свет и розетку в ванной желательно поставить УЗО с током срабатывания в 10ma, Кондей - тоже очень желательно подключить через УЗО

Под дополнительные УЗО нет места в щите, да и использоваться эта розетка будет только при авариях, т.е. очень редко. Я где-то читал, что на кондеи как раз не следует ставить УЗО, т.к. у него может быть естественная утечка, т.е. один из его блоков находится на улице. На счёт 10мА у УЗО на ванную, я думал об этом, спасибо, скорее всего изменю номинал.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 21:09:49

Stells написал : В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить? Разделять автоматами или УЗО? Под УЗО больше не найти места в щитке. Лоджия будет присоединена к комнате и будет тёплой и сухой. Розетки там будут под УЗО, а из света там будет 1-2 люстры. Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке. Да и острой необходимости, судя по мнениям с форума, в этом нет. Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат? Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.

Мнения с форума и правила ПУЭ две разные вещи, если нет места можно использовать диф. автоматы или поставить одно групповое УЗО.

Если на вводе будет стоять автомат то при КЗ его выбьет вместе с автоматом в щите квартиры, с рубильником такого не случится. Но рубильник не будет защищать от КЗ линию от щита на этаже до квартирного щита - поэтому в новых домах сейчас ставят рубильник до счетчика и диф. автомат на 300ма. после счетчика, который защищает линию до квартиры и выполняет роль противопажарного УЗО.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 21:13:10

Stells написал : Под дополнительные УЗО нет места в щите, да и использоваться эта розетка будет только при авариях, т.е. очень редко. Я где-то читал, что на кондеи как раз не следует ставить УЗО, т.к. у него может быть естественная утечка, т.е. один из его блоков находится на улице. На счёт 10мА у УЗО на ванную, я думал об этом, спасибо, скорее всего изменю номинал.

Ставлю кондеи уже много лет и за это время что-то не припомню что-бы кто-нибудь жаловался на выбивание УЗО при исправном кондиционере.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

11.02.2014 в 21:14:24

Stells написал : В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить?

Свет и розетки всегда идут раздельно. Если не разделять, то автомат на смешанную линию не более 10А.

Stells написал : Разделять автоматами или УЗО?

Хотя бы автоматами.

Stells написал : Под УЗО больше не найти места в щитке.

Задумайтесь об использовании дифавтоматов (DS201)

Stells написал : Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке

Еще раз - дифы. И некоторые тут еще смешивают разные линии под разными УЗО (типа розетки кухни+свет комнаты).

Stells написал : Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат?

Ну, просто автомат в квартирном щитке не нужен.

Stells написал : Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.

У ABB только один нормальный подходящий вид рубильников - OT63...80F3. Занимает 3 модуля.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 21:14:29

Designman написал : поэтому в новых домах сейчас ставят рубильник до счетчика и диф. автомат на 300ма.

Ну видимо это может для столицы справедливо, но не для нас, в частности.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 21:15:50

DED@ПВО написал : Зачем? Она технологическая, то есть постоянно отключена и включается эпизодически при необходимости. Поэтому находится(может находиться) будет под защитой этажного УЗО 100мА. Думаю этого достаточно ... ИМХО

Все розеточные группы должны быть защищены УЗО номиналом не выше 30ма. т.к. при поражении током фибриляция уже может наступить при 50ма. и 100ма УЗО на вводе не фига не поможет...

Тем более эту розетку можно подключить к какой-нибудь группе которая защищена УЗО.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 21:36:30

Designman написал : Тем более эту розетку можно подключить к какой-нибудь группе которая защищена УЗО.

Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ... ИМХО

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:40:30

Переделал схему согласно советам Designman и Johnny. Новая схема во вложении.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу