11.02.2014 в 21:09:49
Stells написал : В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить? Разделять автоматами или УЗО? Под УЗО больше не найти места в щитке. Лоджия будет присоединена к комнате и будет тёплой и сухой. Розетки там будут под УЗО, а из света там будет 1-2 люстры. Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке. Да и острой необходимости, судя по мнениям с форума, в этом нет. Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат? Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.
Мнения с форума и правила ПУЭ две разные вещи, если нет места можно использовать диф. автоматы или поставить одно групповое УЗО.
Если на вводе будет стоять автомат то при КЗ его выбьет вместе с автоматом в щите квартиры, с рубильником такого не случится. Но рубильник не будет защищать от КЗ линию от щита на этаже до квартирного щита - поэтому в новых домах сейчас ставят рубильник до счетчика и диф. автомат на 300ма. после счетчика, который защищает линию до квартиры и выполняет роль противопажарного УЗО.
11.02.2014 в 21:13:10
Stells написал : Под дополнительные УЗО нет места в щите, да и использоваться эта розетка будет только при авариях, т.е. очень редко. Я где-то читал, что на кондеи как раз не следует ставить УЗО, т.к. у него может быть естественная утечка, т.е. один из его блоков находится на улице. На счёт 10мА у УЗО на ванную, я думал об этом, спасибо, скорее всего изменю номинал.
Ставлю кондеи уже много лет и за это время что-то не припомню что-бы кто-нибудь жаловался на выбивание УЗО при исправном кондиционере.
11.02.2014 в 21:14:24
Stells написал : В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить?
Свет и розетки всегда идут раздельно. Если не разделять, то автомат на смешанную линию не более 10А.
Stells написал : Разделять автоматами или УЗО?
Хотя бы автоматами.
Stells написал : Под УЗО больше не найти места в щитке.
Задумайтесь об использовании дифавтоматов (DS201)
Stells написал : Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке
Еще раз - дифы. И некоторые тут еще смешивают разные линии под разными УЗО (типа розетки кухни+свет комнаты).
Stells написал : Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат?
Ну, просто автомат в квартирном щитке не нужен.
Stells написал : Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.
У ABB только один нормальный подходящий вид рубильников - OT63...80F3. Занимает 3 модуля.
11.02.2014 в 21:14:29
Designman написал : поэтому в новых домах сейчас ставят рубильник до счетчика и диф. автомат на 300ма.
Ну видимо это может для столицы справедливо, но не для нас, в частности.
11.02.2014 в 21:15:50
DED@ПВО написал : Зачем? Она технологическая, то есть постоянно отключена и включается эпизодически при необходимости. Поэтому находится(может находиться) будет под защитой этажного УЗО 100мА. Думаю этого достаточно ... ИМХО
Все розеточные группы должны быть защищены УЗО номиналом не выше 30ма. т.к. при поражении током фибриляция уже может наступить при 50ма. и 100ма УЗО на вводе не фига не поможет...
Тем более эту розетку можно подключить к какой-нибудь группе которая защищена УЗО.
11.02.2014 в 21:36:30
Designman написал : Тем более эту розетку можно подключить к какой-нибудь группе которая защищена УЗО.
Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ... ИМХО
11.02.2014 в 21:40:30
Переделал схему согласно советам Designman и Johnny. Новая схема во вложении.
11.02.2014 в 21:40:37
DED@ПВО написал : Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ... ИМХО
А в чем проблема? Ставим УЗО на 40A и после него два автомата по 16A - один будет защищать квартирные розетки или например кондей, а второй розетку в щите.
11.02.2014 в 21:43:09
Stells написал : Переделал схему согласно советам Designman и Johnny. Новая схема во вложении.
Я думаю что надо поставить УЗО на 40A и два автомата на 16A на розетку в ванную и розетку в щите
11.02.2014 в 21:45:36
Stells написал : Переделал схему согласно советам Designman и Johnny.
Что-то особой разницы не заметно. Если уж в ванной используете не 10 мА УЗО, то меняйте его с 25 на 40А и ставьте нормальные 16А автоматы на розетки.
DED@ПВО написал : Потому как к к ней будет подсоединяться сварочный инвертор, то как то не хочется ...
Абсолютно не страшно.
11.02.2014 в 21:49:05
Снова переделал. Изменил номиналы автоматов. Хотя не совсем понимаю, зачем увеличивать автомат на единственную розетку в ванной. Я вряд ли туда буду подключать что-то на 3,5 кВт. Я думал, что, наоборот, есть смысл ограничить по максимуму, чтоб в любой нештатной ситуации прерывалось электричество.
11.02.2014 в 21:51:49
Вообще, я бы розетку в щитке под другое УЗО засунул. А для ванной взял бы 16/0.01, и под него С6 на свет и С10 на розетки.
11.02.2014 в 21:52:57
Stells написал : Снова переделал. Изменил номиналы автоматов. Хотя не совсем понимаю, зачем увеличивать автомат на единственную розетку в ванной. Я вряд ли туда буду подключать что-то на 3,5 кВт. Я думал, что, наоборот, есть смысл ограничить по максимуму, чтоб в любой нештатной ситуации прерывалось электричество.
Любой нормальный фен кушает 2 с лишним Киловатта, а что стиральной машины в ванной не будет?
11.02.2014 в 21:59:00
Designman написал : а что стиральной машины в ванной не будет?
Ее, видимо, нигде не будет, ведь под стиральную машину делают отдельную линию.
11.02.2014 в 22:01:59
Вроде бы все пожелания учёл. Проверяйте.
Объясните всё-таки, есть ли смысл заменять автоматы ABB серии SH201L на S200 или нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу