11.02.2014 в 22:02:00
Stells написал : Вроде бы все пожелания учёл. Проверяйте.
Как-то не так :( Расточительное применение трёх левых УЗО, при этом ТП остались без него... Раз места в щите в обрез, может тогда стоит подумать о дифах?
11.02.2014 в 22:03:58
Стиральная машина будет на кухне. Смысл отдельной линии для стиральной машины? Отдельный автомат, отдельное УЗО или обеспечение необходимой мощности? Проводка будет новая и 2,5 кв. мм должно хватить на все розетки, в т.ч. стиралку. Отдельный автомат можно выделить, а смысл?
11.02.2014 в 22:10:55
Stells написал : Вроде бы все пожелания учёл. Проверяйте.
Так. Сделайте перерыв до завтра. С утра на свежую голову перечитайте все рекомендации и сравните с тем, что изображено на схеме.
Stells написал : Объясните всё-таки, есть ли смысл заменять автоматы ABB серии SH201L на S200 или нет?
Есть смысл.
Stells написал : Смысл отдельной линии для стиральной машины? Отдельный автомат, отдельное УЗО или обеспечение необходимой мощности?
Вся крупная стационарная техника питается со своих линий (стиралки, посудомойки, духовки, бойлеры, кондиционеры и т.д.)
Stells написал : Что именно не так? Что переделать?
Начните с чистого листа :)
11.02.2014 в 22:21:17
На схеме - 4 УЗО. Этого с головой хватит на 1 комнату (у меня четырехкомнатная жила на трёх одно время) при учете того, что 2 из них можно отдать под свет и теплые полы, одно - на розетки и еще одно - на санузел. И я не уверен в том, что есть необходимость в розетке в щитке - это место можно потратить с большей пользой. Будете розетки в коридоре использовать. Лучше "неотключаемый" диф на холодильник сделайте :)
11.02.2014 в 22:30:37
Johnny написал : И я не уверен в том, что есть необходимость в розетке в щитке - это место можно потратить с большей пользой. Будете розетки в коридоре использовать.
Поддерживаю, в мелком щите розетки - непозволительная роскошь :)
11.02.2014 в 22:42:49
ksiman написал : в мелком щите розетки - непозволительная роскошь
24 щит ещё мелкий ...???
11.02.2014 в 22:46:45
Начал с чистого листа. Учёл одобрение групповых УЗО в соседних темах. Выделил отдельную линию для стиралки. Снова жду критики, пожеланий и советов.
11.02.2014 в 22:53:49
Stells написал : Снова жду критики, пожеланий и советов.
УЗО на ванную исправьте на 16А ... И не заморачивайтесь вы с этой серией SH201L, Вам же сказали - ставьте нормальную S201 с характеристикой B ...
11.02.2014 в 22:57:09
DED@ПВО написал : УЗО на ванную исправьте на 16А ... И не заморачивайтесь вы с этой серией SH201L, Вам же сказали - ставьте нормальную S201 с характеристикой B ...
Номинал УЗО в ванной просто опечатка. Везде исправил на S201, кроме вводного. Сейчас поправлю.
11.02.2014 в 23:04:34
Внёс все исправления, в т.ч. автоматы типа В, кроме вводного. (Тип В с такими характеристиками не существует.)