11.02.2014 в 23:05:56
Stells написал : Тип В с такими характеристиками не существует.)
Существует, но вводной должен быть С
11.02.2014 в 23:06:43
Что такое S201L? Короче, дарю безвозмездно) Понадобится одна нулевая шинка, заполнение щитка должно выйти 100%
11.02.2014 в 23:15:39
В итоге, последняя схема имеет право на существование и является оптимальной? Получается, что в этажном щите у меня должны стоять: Вводной автомат ABB S202 C32; за ним Электросчётчик; за тем противопожарное УЗО ABB F202AC 40A/300mA. Далее идёт ввод в квартиру и идёт электрощит указанный в приложениях выше. Не будет ли неверным ставить по сути два одинаковых вводных автомата ABB S202 C32 на этажном щите и в квартирном щите? Я искал рубильник, но почему-то все попавшиеся стоят дороже, чем двухполюсный автомат. Может быть вообще из квартирного щита его убрать?
Осталось свободными 2 модуля в квартирном щитке. Надо бы чем-то заполнить. Кстати, в описании щитка написано 24+4 модуля. Это получается, что он на 28 модулей или там какие-то не стандартные гнёзда? Может всё-таки у меня не 2 свободных модуля, а 6 ? Тогда всё-таки получится техническую розеточку вкорячить и даже вольтметр встанет обратно? :))
11.02.2014 в 23:19:50
Рубильники стоят дороже автоматов. Не стоит использовать эти (+xx) модули. Места для укладки проводов не останется.
11.02.2014 в 23:22:20
Johnny написал : Короче, дарю безвозмездно) Понадобится одна нулевая шинка, заполнение щитка должно выйти 100%
А УЗО на холодильник разве не нужно? А какие-нибудь клемные зажимы, кемные колодки и ещё что-то понадобятся? А шинка заземления?
11.02.2014 в 23:26:55
Johnny написал : Рубильники стоят дороже автоматов.
Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата? Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
12.02.2014 в 00:11:08
Stells написал : Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата? Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
12.02.2014 в 00:56:30
Stells написал : А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата?
Лучше рубильник АВВ OT63F ...
Stells написал : Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.) Правильно думаете товарисчь ... так и надо делать
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Быстрый ответ Быстрый ответ
12.02.2014, 00:11 #53
Designman
Designman на форуме
Аватар для Designman
Регистрация
17.10.2010
г. Москва
Сообщений
917
По умолчанию
Цитата Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата?
Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
DED@ПВО
Ваши права
Вы можете создавать новые темы
Вы можете отвечать в темах
Вы можете прикреплять вложения
Вы можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
[VIDEO] код Вкл.
HTML код Вкл.
Правила форума
Обратная связь
Главная страница "ГОРОДА МАСТЕРОВ"
Архив
Web Hosting
Вверх
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +4.
12.02.2014 в 06:35:28
Stells написал : А УЗО на холодильник разве не нужно? А какие-нибудь клемные зажимы, кемные колодки и ещё что-то понадобятся? А шинка заземления?
Вы посмотрите, там я диф DS201 подрисовал.
Stells написал : Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире.
Ничего страшного. Утечка тока - это авария. Главное, что свет останется. Устраните причину утечки и включите. В однокомнатной квартире разделение розеток под разные УЗО не принципиально (например, у меня розеточных УЗО всего 2 шт - на сухие помещения квартиры и на кухню+лоджии - 5+6 линий, ничего ложно не срабатывает). Смешанные только неотключаемые. Можете подписи к щиткам глянуть.
Designman написал : Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
В идеале - да.
15.02.2014 в 10:41:02
1) Прошу ещё помощи по части правильной разводки электрощита в подъезде. Пока остановился на таких схемах: А) Вводной автомат >>> Счётчик >>> Противопожарное УЗО 300мА >>> Ввод в квартирный электрощит. Б) Рубильник >>> Счётчик >>> Двухполюсный автомат >>> Противопожарное УЗО >>> Ввод в квартиру
Какая компоновка будет более правильной?
2) Самым первым компонентом в квартирном щите, при учёте компоновке щита в подъезде, должен быть рубильник или дублирующий автомат? Ещё при этом учесть, что рубильник в 2-3 раза дороже, чем двухполюсный автомат. Или вообще можно обойтись без данного компонента и сразу на входе в квартирный щит поставить УЗМ-51М, затем УЗО на групповые автоматы, за которыми пойдут групповые автоматы?
15.02.2014 в 10:49:54
Stells написал : 1) Прошу ещё помощи по части правильной разводки электрощита в подъезде. Пока остановился на таких схемах: А) Вводной автомат >>> Счётчик >>> Противопожарное УЗО 300мА >>> Ввод в квартирный электрощит. Б) Рубильник >>> Счётчик >>> Двухполюсный автомат >>> Противопожарное УЗО >>> Ввод в квартиру
Какая компоновка будет более правильной?
2) Самым первым компонентом в квартирном щите, при учёте компоновке щита в подъезде, должен быть рубильник или дублирующий автомат? Ещё при этом учесть, что рубильник в 2-3 раза дороже, чем двухполюсный автомат. Или вообще можно обойтись без данного компонента и сразу на входе в квартирный щит поставить УЗМ-51М, затем УЗО на групповые автоматы, за которыми пойдут групповые автоматы?
Вариант А. при этом вам опломбируют вводной автомат и счетчик. рубильник уже ставится в квартирном щите. Нет смысла ставить дублирующий автомат, только вред - любой чих будет вырубать вам все электричество в квартире, оно вам зачем? Да, стоит дорого. Да, можно обойтись вообще без рубильника, но тогда, чтобы что-то покрутить, придется бегать в подъезд отключать, неудобно-с.
15.02.2014 в 10:57:28
Дублирующий автомат предполагается вместо рубильника, т.к. рубильник стоит в 2 раза дороже. 500 рублей против 1000 рублей. Почему будут ложные срабатывания? В крайнем случае, сработают оба одновременно. "Бегать в подъезд" - от двери в квартиру до подъездного щита - 50-70см.
15.02.2014 в 13:46:14
Звонил в УК. Разговаривал с местным электриком. Он не совсем адекватный. Говорит, что УЗО нет смысла ставить, т.к. нет заземления в доме. Только диф автоматы. Так же, с его слов, постоянно меняются правила подключения в этажных щитах. То автомат следует ставить до счётчика с пломбировкой, то затем запретили так делать. В итоге, после разговора с ним и чтения некоторых тем на форуме, пришел к выводу, что в подъездном щите будет ввод сразу на счётчик, после него пойдёт двухполюсный автомат на 32А. Затем ввод в квартиру кабелем 6кв.мм. Если есть критические поправки, прошу высказаться. От противопожарного УЗО решил отказаться, т.к. в квартирном щите без защиты УЗО остаются только УЗМ-51М и общий автомат или рубильник (не могу пока определиться на этот счёт). Соответственно, исключаем вероятность его кражи из подъездного щита и снижаем затраты на замену проводки в квартире на 2,5тр. upd: Схему квартирного щитка сейчас снова перерабатываю и скоро вынесу для обсуждения.
15.02.2014 в 13:53:10
Stells написал : А) Вводной автомат >>> Счётчик >>> Противопожарное УЗО 300мА >>> Ввод в квартирный электрощит.
Я за такой вариант. Но второй - тоже имеет право на жизнь.
Stells написал : Самым первым компонентом в квартирном щите, при учёте компоновке щита в подъезде, должен быть рубильник
рубильник.
Stells написал : Или вообще можно обойтись без данного компонента и сразу на входе в квартирный щит поставить УЗМ-51М, затем УЗО на групповые автоматы, за которыми пойдут групповые автоматы?
Можно, но лучше поставить рубильник. Если не принципиально какой, то можно даже китайский IEK или Dekraft - они вроде нормальные, с двойным разрывом.
Stells написал : Говорит, что УЗО нет смысла ставить, т.к. нет заземления в доме. Только диф автоматы.
Профи :)
Stells написал : что в подъездном щите будет ввод сразу на счётчик, после него пойдёт двухполюсный автомат на 32А.
Перед счетчиком обязательно должен быть коммутационный аппарат!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.