13.02.2014 в 11:24:57
Есть готовые решения для управления скоростью вращения небольшого трехфазного асинхронного двигателя? Причем нужно управление в реверс. Частотный преобразователь не подходит, т.к. на него срабатывает УЗО. УЗО убрать не могу. Помехозащищенный УЗО в Москве только под заказ (2-6 недель). Есть другие варианты, кроме частотника?
Заранее спасибо.
13.02.2014 в 11:47:20
zayc написал : Частотный преобразователь не подходит, т.к. на него срабатывает УЗО. УЗО убрать не могу.
УЗО 100 или 300 мА тоже выбивает? Для стационарного заземлённого оборудования защита 30 мА - от прямого прикосновения - не требуется. А пробой на корпус отработает любое УЗО, даже 300 мА.
13.02.2014 в 11:50:33
Больше того, пробой на корпус после себя почувствует сам ПЧ и отключит двигатель
13.02.2014 в 11:52:00
А по сабжу - регулировка напряжением - +-10% скорости.
13.02.2014 в 11:54:42
AlexeyL написал : УЗО 100 или 300 мА тоже выбивает? Для стационарного заземлённого оборудования защита 30 мА - от прямого прикосновения - не требуется. А пробой на корпус отработает любое УЗО, даже 300 мА.
УЗО стоит на 30mA, на 100 и 300 не пробовал. Но смысл ставить на 100 или 300, если он не спасет человека при утечке тока?
13.02.2014 в 12:23:56
zayc написал : УЗО стоит на 30mA, на 100 и 300 не пробовал. Но смысл ставить на 100 или 300, если он не спасет человека при утечке тока?
Это "переносной электроприёмник"? Вы можете держать станок в руках? "1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.)."
Для стационарных электроприёмников защита от прямого прикосновения с помощью УЗО не требуется даже по европейским стандартам и даже в бане. Смотрите, например, инструкцию производителя к электрокаменкам Harvia, в которой прямо сказано "УЗО не использовать - будет выбивать".
13.02.2014 в 13:10:11
Если частотник небольшой, может подключить его через разделительный трансформатор?
13.02.2014 в 13:46:47
AlexeyL написал : Это "переносной электроприёмник"? Вы можете держать станок в руках? "1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.)." Для стационарных электроприёмников защита от прямого прикосновения с помощью УЗО не требуется даже по европейским стандартам и даже в бане. Смотрите, например, инструкцию производителя к электрокаменкам Harvia, в которой прямо сказано "УЗО не использовать - будет выбивать".
Да, по суди это переносной электроприёмник. Но от УЗО не могу отказаться, т.к. снять не могу. Могу только заменить. (будь моя воля - снял бы и не парился).
ksiman написал : Если частотник небольшой, может подключить его через разделительный трансформатор?
Частотник маленький -
13.02.2014 в 14:03:06
Костян челяб написал : А снимать и не надо. Надо линию для частотника-двигателя пустить в обход УЗО УЗО будет не нужно
Так же не могу пустить линию. Увы но ни как. :(
Если сделать так:
УЗО (щиток) -> электроника в кв (розетки, тв, холодильник и пр) -> разделительный трансформатор 220/220 -> частотник -> мотор.
т.к. подключить разделительный трансформатор 220/220 в розетку, а от него уже запитать частотник. Будет ли срабатывать УЗО в щитке на частотник?
13.02.2014 в 14:06:56
А хз. Попробуйте - нам расскажете.
13.02.2014 в 19:11:06
zayc написал : т.к. подключить разделительный трансформатор 220/220 в розетку, а от него уже запитать частотник. Будет ли срабатывать УЗО в щитке на частотник?
УЗО срабатывать не будет, т.к. трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и очень малый ёмкостный ток утечки (менее 1мА). Трансформатор нужен не менее 1kVA
13.02.2014 в 19:18:58
Купил с запасом на 1.6kVA. Сегодня завтра запущу. Напишу что из этого вышло.
13.02.2014 в 21:38:15
А УЗО где стоит, до или после частотника?
13.02.2014 в 21:43:09
leonard написал : А УЗО где стоит, до или после частотника?
После частотника никто в здравом уме УЗО ставить и не будет :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу