13.02.2014 в 14:27:21

Уважаемые форумчане представляю Вам на критику схему щитка 1-комнатной квартиры. Интересуют Ваши компетентные мнения по на мой взгляд избыточной компоновке. Жду Ваши замечания и предложения по схеме.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.02.2014 в 14:49:03

Пахан написал : Жду Ваши замечания и предложения по схеме

УЗО 40А замените на 63А и загоните на него еще какой нибуть свет, а то и два ...

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

13.02.2014 в 16:14:51

Пахан, нормальная схема... я бы на санузел в Вашем случае взял бы УЗО 16/30 а не 16/10, есть вероятность что суша волосы на теплом полу при работающей стиралке естественная утечка все же выше 10мА будет. Да и кондей под УЗО совсем не обязательно вешать

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.02.2014 в 16:30:33

Вот тут-то все и спалились =)) И те, кто не смотрел, и невнимательные. Тут везде УЗО перегружены, и кое-где защита линий не так выбрана. Правильно тока УЗО на 63А на варку и духовку. А всё остальное не правильно или технически, или логически.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 16:42:17

Эх, не успел спалиться)

Номинал автоматов, подключенных после УЗО, не должен превышать номинал этой самой УЗО. а то погорит. УЗО 63 после автомата на 50 - тоже не особо хорошо, оно стоит как самолет. Разделите линии на мощные потребители - варочную и духовку лучше отдельно, тем самым избавитесь от необходимости расключать жирным проводом в щите..

0
Аватар пользователя
Пахан

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Лобня

Сообщений: 20

13.02.2014 в 17:39:54

Подправил мошности УЗО. А что именно не так (не логично) скомпоновано? И как можно было бы сократить кол-во элементов?

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 17:51:49

Пахан написал : Подправил мошности УЗО. А что не именно не правильно (не логично) скомпоновано? И как можно было бы сократить кол-во элементов?

нижние группы - автоматов на 36А, УЗО на 20А

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.02.2014 в 17:55:25

FOLKEN написал : Номинал автоматов, подключенных после УЗО, не должен превышать номинал этой самой УЗО. а то погорит. УЗО 63 после автомата на 50 - тоже не особо хорошо, оно стоит как самолет.

Ток через УЗО может быть ограничен и автоматом стоящим до УЗО. Так как УЗО 50А (у Большой пятерки) не существует, то на 63А тут самое место.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.02.2014 в 17:57:32

Пахан написал : Подправил мошности УЗО.

УЗО 20А-30мА (тип А)- нет такого, есть 25А/10-30мА и перед ним нужно еще токоограничивающий автомат на 25А ставить. иначе у вас перегруз по току выходит. Либо ставить туда УЗО на 40А

0
Аватар пользователя
Пахан

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Лобня

Сообщений: 20

13.02.2014 в 18:11:58

Подправил. Не многовато для 1-ки 27 мест в щитке? Если есть рациональные предложения по объединению в линии то прошу указать ...

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 18:19:06

это разве много? еще УЗМ можно добавить, шинок нулевых горсть, да релюшек импульсных на свет, щиток получится знатный. а ведь еще и слаботочка есть ....

а если серьезно - не надо ничего объединять

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

13.02.2014 в 18:44:12

Пахан написал : Не многовато для 1-ки 27 мест в щитке?

А представьте что у Вас двушка или трешка. Сколько мест добавится в щитке? 2-3 всего (розетки/свет второй третей комнат) Основные "потебители" мест в Вашем щите - кухня и санузел. А так... для однушки и вводного 63А многовато, если честно...;)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.02.2014 в 18:47:37

"Добавить!" Дак там ещё надо было разделить кое-чего. Например кой чёрт хрен холодильник делает вместе с роутером и сигнализацией. Это должно быть три отдельных линии. Причём кое-каким из них требуется дифзащита, а какое-каким - нет. Лоджия. Ну ваще офигеть. А чем будет защищён в этом случае свет, если он с розетками смешан в кучу? Ничем. Надо опять две отдельные линии. Ну и на ввод-то хорошо бы рубильник, а не автомат...

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

13.02.2014 в 18:50:27

FOLKEN написал : щиток получится знатный. а ведь еще и слаботочка есть ....

но-но! на слаботочку - еще один щиток!

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 18:51:33

вы сейчас человека совсем запугаете)