14.02.2014 в 21:45:05
Запланирован ремонт в кухне с заменой мебели и электротехники. Новая варочная поверхность и духовка нуждается в большей мощности. Приведу имеющуюся схему, её надо модернизировать.
Проблема в том, что входной в квартиру кабель 5*6мм2 и сейчас используются 3 жилы (заземление + нейтраль + фаза) и всё это ограничено автоматом 40А. Для варочной поверхности надо добавить ещё один автомат на 32А. Можно ли сделать так как на новой схеме?
То есть использовать 5 жил кабеля следующим образом:
1-Автомат 40А, 2-Автомат 32А 3-Нейтраль, 4-Нейтраль , 5-Заземление
Понятно, что надо чтобы и заземление было бы потолще сечением, но другого нету.
Вероятность того что замкнёт обе линии автоматов на землю мала. Если замкнёт одну из линий, то должно выдержать и автомат сработать.
Пожалуйста покритикуйте схему, насколько это критично.
14.02.2014 в 21:48:54
К сожалению, так делать нельзя :( Если на правила Вам фиолетово, делайте под свою ответственность, и хотя-бы ноль варочной не соединяйте с основным нулём на конце кабеля :) Также, для повышения безопасности обслуживания, желательно поменять отдельные автоматы после счётчика на один 2P С32 Ещё у Вас УЗО 25А в перегрузе...
14.02.2014 в 22:02:27
Спасибо, переделал. После входа в квартиру нейтраль не объединяю. Так лучше? Или я не так понял?
14.02.2014 в 22:07:29
Да, уже лучше :) Ещё поменяйте автомат и УЗО
14.02.2014 в 22:13:59
Kolyan_est написал : После входа в квартиру нейтраль не объединяю.
А она и так одна ...
Kolyan_est написал : Так лучше? Или я не так понял?
Убери АВ25А на варочную, он лишний ... И к тому же у тебя до счетчика нарисован С50А, если он действительно стоит, то отталкиваться нужно от него ... Лучше после счетчика поставить УЗО 100мА ,а в квартирном щите рубильник 63А и уже потом АВ32А на варочную и поставить пару-тройку УЗО и групповые АВ под них ...
14.02.2014 в 22:16:27
DED@ПВО написал : Убери АВ25А на варочную, он лишний ...
Я бы не убирал. Очень желательно иметь возможность погасить линию не выбегая на площадку :)
14.02.2014 в 22:19:36
ksiman написал : Я бы не убирал.
Варочная 7kW, стало быть АВ32А, а АВ25А последовательно для чего ...???
14.02.2014 в 22:22:54
а ничего что УЗО санузла перегружено?
14.02.2014 в 22:25:33
ksiman написал : Ещё поменяйте автомат и УЗО
Автомат в общем шкафу на 2Р поменять не могу, нету места для него.
Могут ли остаться два отдельных 1Р 40А и 1Р 32А?
Узо в перегрузе потому что его защищает автомат 40А? Проверил, что то УЗО 25А на тест не сработало. Наверно уже умер от перегруза :(
Поменяю на 40А 30мА.
Приложил новую схем
14.02.2014 в 22:25:51
MINik написал : а ничего что УЗО санузла перегружено?
Естественно, там надо ставить дифф на стиралку отдельно ... Я написал ранее что желательно пару тройку УЗО поставить бы ...
14.02.2014 в 22:26:07
DED@ПВО написал : Варочная 7kW, стало быть АВ32А, а АВ25А последовательно для чего ...???
А, вот о чём :) Просто поменять номинал 25А на 32А :)
14.02.2014 в 22:26:35
Узо вообще маловато будет. Отключится и все погрузится во тьму.
14.02.2014 в 22:27:43
Kolyan_est написал : Автомат в общем шкафу на 2Р поменять не могу, нету места для него. Могут ли остаться два отдельных 1Р 40А и 1Р 32А?
2P занимает столько-же места, как и 1P+1P ;) Заменить желательно, т.к. он должен гасить сразу ВЕСЬ кабель
14.02.2014 в 22:28:47
ksiman написал : Просто поменять номинал 25А на 32А
Тогда первый АВ32А убрать ....
14.02.2014 в 22:32:05
DED@ПВО написал : Тогда первый АВ32А убрать ....
Что тогда будет жилу 6кв защищать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу