Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

14.02.2014 в 21:45:05

Запланирован ремонт в кухне с заменой мебели и электротехники. Новая варочная поверхность и духовка нуждается в большей мощности. Приведу имеющуюся схему, её надо модернизировать.

Проблема в том, что входной в квартиру кабель 5*6мм2 и сейчас используются 3 жилы (заземление + нейтраль + фаза) и всё это ограничено автоматом 40А. Для варочной поверхности надо добавить ещё один автомат на 32А. Можно ли сделать так как на новой схеме?

То есть использовать 5 жил кабеля следующим образом: 1-Автомат 40А, 2-Автомат 32А 3-Нейтраль, 4-Нейтраль , 5-Заземление Понятно, что надо чтобы и заземление было бы потолще сечением, но другого нету. Вероятность того что замкнёт обе линии автоматов на землю мала. Если замкнёт одну из линий, то должно выдержать и автомат сработать.
Пожалуйста покритикуйте схему, насколько это критично.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 21:48:54

К сожалению, так делать нельзя :( Если на правила Вам фиолетово, делайте под свою ответственность, и хотя-бы ноль варочной не соединяйте с основным нулём на конце кабеля :) Также, для повышения безопасности обслуживания, желательно поменять отдельные автоматы после счётчика на один 2P С32 Ещё у Вас УЗО 25А в перегрузе...

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

14.02.2014 в 22:02:27

Спасибо, переделал. После входа в квартиру нейтраль не объединяю. Так лучше? Или я не так понял?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:07:29

Да, уже лучше :) Ещё поменяйте автомат и УЗО

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.02.2014 в 22:13:59

Kolyan_est написал : После входа в квартиру нейтраль не объединяю.

А она и так одна ...

Kolyan_est написал : Так лучше? Или я не так понял?

Убери АВ25А на варочную, он лишний ... И к тому же у тебя до счетчика нарисован С50А, если он действительно стоит, то отталкиваться нужно от него ... Лучше после счетчика поставить УЗО 100мА ,а в квартирном щите рубильник 63А и уже потом АВ32А на варочную и поставить пару-тройку УЗО и групповые АВ под них ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:16:27

DED@ПВО написал : Убери АВ25А на варочную, он лишний ...

Я бы не убирал. Очень желательно иметь возможность погасить линию не выбегая на площадку :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.02.2014 в 22:19:36

ksiman написал : Я бы не убирал.

Варочная 7kW, стало быть АВ32А, а АВ25А последовательно для чего ...???

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.02.2014 в 22:22:54

а ничего что УЗО санузла перегружено?

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

14.02.2014 в 22:25:33

ksiman написал : Ещё поменяйте автомат и УЗО

Автомат в общем шкафу на 2Р поменять не могу, нету места для него. Могут ли остаться два отдельных 1Р 40А и 1Р 32А? Узо в перегрузе потому что его защищает автомат 40А? Проверил, что то УЗО 25А на тест не сработало. Наверно уже умер от перегруза :(
Поменяю на 40А 30мА. Приложил новую схем

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.02.2014 в 22:25:51

MINik написал : а ничего что УЗО санузла перегружено?

Естественно, там надо ставить дифф на стиралку отдельно ... Я написал ранее что желательно пару тройку УЗО поставить бы ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:26:07

DED@ПВО написал : Варочная 7kW, стало быть АВ32А, а АВ25А последовательно для чего ...???

А, вот о чём :) Просто поменять номинал 25А на 32А :)

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

14.02.2014 в 22:26:35

Узо вообще маловато будет. Отключится и все погрузится во тьму.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:27:43

Kolyan_est написал : Автомат в общем шкафу на 2Р поменять не могу, нету места для него. Могут ли остаться два отдельных 1Р 40А и 1Р 32А?

2P занимает столько-же места, как и 1P+1P ;) Заменить желательно, т.к. он должен гасить сразу ВЕСЬ кабель

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.02.2014 в 22:28:47

ksiman написал : Просто поменять номинал 25А на 32А

Тогда первый АВ32А убрать ....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:32:05

DED@ПВО написал : Тогда первый АВ32А убрать ....

Что тогда будет жилу 6кв защищать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу