Добрый день.
Имеем новую 2-шку с выполненной электрикой. Она по ряду причин не устраивает: маленький щиток, странное подключение потребителей (сплит одной комнаты и все розетки в другой комнате, диф. автомат на 25 А для розеток спальни и т.д.).
Сам ни разу не электрик. Почитал ПУЭ 7, форумы- накидал схему. Но есть много сомнений- прошу критики и помощи. Накидал новую схему:

Есть сомнение: 1) В подъезде в щитке стоят АВ на 50А и счетчик на 50А. Выбивает одновременно с квартирным автоматом. 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)? Все автоматы приняты на 4,5кА.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2014 в 13:53:18

Willius написал : 1) В подъезде в щитке стоят АВ на 50А и счетчик на 50А. Выбивает одновременно с квартирным автоматом.

так и должно быть - ничего не поделаешь

Willius написал : 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)?

да. обязательно все бытовые розетки защищаем только 16/0,03 А и никак иначе

0
Аватар пользователя
Willius

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

25.02.2014 в 14:08:59

Alexiy написал : да. обязательно все бытовые розетки защищаем только 16/0,03 А и никак иначе

Ну я так понимаю, что УЗО+автомат можно заменить на дифавтомат ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2014 в 14:10:03

да, конечно. ПУЭ рекомендует именно так и делать.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.02.2014 в 14:14:29

Willius написал : Ну я так понимаю, что УЗО+автомат можно заменить на дифавтомат ?

Но только помните - дифф хорош только для одиночного девайса ... Если хотите несколько девайсов прилепить - то лучше УЗО + 2-3 АВ ...

0
Аватар пользователя
vovanuch

Местный

Регистрация: 13.08.2012

Калуга

Сообщений: 23

25.02.2014 в 14:26:00

для удобства свет лучше бы разбить на две зоны

0
Аватар пользователя
Willius

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

25.02.2014 в 14:43:06

Я б тоже так разбил. Но он уже проложен так (по полу вышележащей квартиры- в стяжке), та и в общем-то не очень критично- скорее не удобно. Сейчас его вообще строители повесили на автомат 16А :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2014 в 17:46:48

Willius написал : Накидал новую схему:

1) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА (можно заморочиться и поставить 10мА в детскую или в ванну, но это при большом желании) 2) на схеме не подписаны сечения кабелей

Willius написал : 2) Розетки в кухне может лучше разделить на 2 автомата под одним УЗО для разгрузки автоматов (а то и так на пределе)?

на пределе? вероятно зря переживаете. а вот про 25А на розетки сразу забудьте

0
Аватар пользователя
Willius

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

26.02.2014 в 11:19:58

Solovey написал : 1) все розетки должны быть под дифзащитой не более 30мА (можно заморочиться и поставить 10мА в детскую или в ванну, но это при большом желании)

Не, заморачиваться не стану. 30 хватит. А номинал УЗО должен быть равен или больше номинала автомата? Ну все розетки- это ведь вы про все или на сплит/холодильник/духовку тоже надо?Вроде как в ПУЭ читал, что под стационарные не надо.

Solovey написал : 2) на схеме не подписаны сечения кабелей

ВВодной скорее все 6кв, все розекти по 3х2,5, свет 3х1,5, под плиту 3х4 (все это разведено еще строителями- что-то буду переделывать, что-то оставл)

Solovey написал : на пределе? вероятно зря переживаете. а вот про 25А на розетки сразу забудьте

Согласен про 25- это и смущало. Раскину на 2 по АВ 16А на 1 УЗО 25А 30мА.

И еще вопрос: есть ли смысл ставить EKF/DEKraft или лучше Legran/Shnaider/ABB ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2014 в 11:44:58

Willius написал : под плиту 3х4

а надо 3*6 под автоматом 32А

Willius написал : Ну все розетки- это ведь вы про все или на сплит/холодильник/духовку тоже надо?

Willius написал : Вроде как в ПУЭ читал, что под стационарные не надо.

В ПУЭ написано что не требуется. Если задуматься то в квартире дифзащита нигде лишней не будет (даже я особо не понимаю почему ее на сигналку ставить не надо - с сигналками дела не имел - этот момент обсуждать не могу.)

Грубо: если есть розетка, и в нее сегодня сплит воткнут ,то завтра теща включит в нее удлинитель и через него утюг. Так что лучше придерживаться правила: все розетки вне зависимости от того что они питают должны иметь дифзащиту.

Willius написал : Согласен про 25- это и смущало. Раскину на 2 по АВ 16А на 1 УЗО 25А 30мА.

И возможен перегруз УЗО (16+16=32).

УЗО должно быть номиналом не менее номинала вышестоящего автомата, или не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов при условии что вышестоящий автомат вообще есть.

Так что на 2 автомата по 16А ставьте УЗО номиналом 40А минимум.

0
Аватар пользователя
Willius

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

26.02.2014 в 12:58:37

Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку. Из подразетника оставить отвод 0,5-1 м провода и им подключаться к сплиту.

Ну 40 это уже перебор я думаю. Т.к. два прибора по 2,5 кВт (чайник и СВЧ печь) это получается чуть меньше 25А надо, ну еще там миксер/шмиксер/телевизор на 2кВт набрать постараться надо. Или я не прав? ЗЫ: Тогда мне на вводе в квартире надо ставить не диф, а УЗО на 63А + автомат на 50А.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 13:17:08

Willius написал : Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку.

Только если они для этого предназначены и Вы не потеряете гарантии убрав вилку со шнуром ...!!!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2014 в 13:19:08

Willius написал : Ну 40 это уже перебор я думаю.

У УЗО перебора не может быть, ставьте хоть 63А 30мА, хоть 80А 30мА ... На вводе в квартиру нужно ставить дифф С50А 100мА S ...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2014 в 13:28:56

Willius написал : Ну 40 это уже перебор я думаю.

Выдохните. Расслабьтесь. Почитайте форум неспеша :)

Willius написал : Я расчитываю сплиты подключать не в розетку, а на прямую к проводу, т.е. не ставить розетку. Из подразетника оставить отвод 0,5-1 м провода и им подключаться к сплиту.

Формально допускается без УЗО - но я бы так делать не стал.

ЗЫ! еще обратите внимание: у части сплитов питалово штатно подается на внутренний блок, а у части на внешний! (запитывается один из блоков, а второй питается по межблочной связи)

Хотя в межблочную связь дополнительный кабель на питание можно заложить - но получится лишнее ненужное соединение.

0
Аватар пользователя
Willius

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

26.02.2014 в 14:06:44

DED@ПВО, Solovey, спасибо :) Сделаю паузу, осмыслю и переосмыслю :)