EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

07.03.2014 в 14:36:35

Появилась возможность проверить реле напряжения РН-113 производства Новатек Электро с помощью дополнительных устройств типа ЛАТР, трансформаторов, выключателей и мультиметров.

Общий вид стенда:

Реле поближе:

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

07.03.2014 в 14:45:38

Проверка напряжением, часть 1.

а) Плавное повышение напряжения от нуля вольт: Включение - 22 вольта, на индикаторе - StA. Начало индикации - 43 вольта, на индикаторе - 40. б) Плавное понижение напряжения от 50 вольт: Выключение индикатора - 40 вольт.

в) Гистерезис РН-113 (показания его индикатора): Минимум: отключение - 170, включение - 173, Максимум: отключение - 270, включение - 266.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

07.03.2014 в 14:49:04

г) Точность индикатора РН-113, в вольтах Вольтметр Индикатор 40 37 100 95 125 122 150 147 175 174 200 199 225 224 250 249 275 275 300 301 325 326 350 351 375 370 400 382

В диапазоне от 175 до 350 точность 1 вольт.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

07.03.2014 в 14:56:33

150 вольт: 225 вольт: 400 вольт:

Показания мультиметра "прыгали" между круглым значением и на одну десятую меньше.
Приборы больше 403 вольт не выдают.

0
UA3GLO
UA3GLO
Новичок

Регистрация: 08.06.2007

Липецк

Сообщений: 92

07.03.2014 в 15:39:06

Стоит почти год такое реле, в принципе нужно будет один раз когда пойдет 2 фазы (земля отгорит) и сразу окупит себя многократно.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.03.2014 в 18:22:03

У НоваТека почему-то все их девайсы врут на -2..3 вольта. У меня их регистратор стоит, так УЗМка на 240 уже отрабатывает, а он показывает что там якобы 236.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

07.03.2014 в 18:37:30

У меня то же самое происходит с F&F. Т.е., если я выставляю на УЗМ меньше 255 (250, например), оно по ночам срабатывает. При этом на "вольтметре" от F&F что-то около 240. Мультиметры и стрелочные вольтметры это подтверждают. Показания РН-113 также совпадают с F&F. Так что хз, кто врёт :)

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

07.03.2014 в 19:39:26

Дополнение за сегодня:

д) Резкое включение на неверное напряжение: Минимум - 170 вольт, подача - 140, включения нет. Максимум - 270, подача - 300 вольт, включения нет. "Включение" = замыкание контакта реле 2 с контактом 3.

Схема измерений: Вольтметр мерял на контактах 4 и 7 реле РН-113.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

08.03.2014 в 20:04:34

Проверка током, часть 1.

Напряжение на замкнутом контакте, милливольт Время - Амперы - Милливольты Вначале - 25 - 100,1 Через 30 минут - 24,5 - 99,1 Через 30 минут - 16 - 64,6

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2014 в 20:14:03

Если результаты интерполировать на максимальный ток 32А, получается 128мВ, а это уже более 4Вт :(

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

08.03.2014 в 20:31:25

Больше 26 ампер оборудование не выдавало.

25 ампер: Через полчаса: 16 ампер: Общий вид стенда:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.