Аватар пользователя
pu4ok

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 30

11.03.2014 в 23:44:14

Здравствуйте, господа. Имеется панельная трешка, дохлый алюминиевый стояк в стене квартиры, сейчас вся квартира висит на трех автоматах на 16А со старым счетчиком. Проводку меняем всю (свет - 3*1,5 NYM, остальное - 3*2,5). Примерно планируемая схема:

К1, К2, К3 - комнаты, ку - кухня, пр - прихожая

Есть ли какие-то явные косяки? Стоит ли линию на посудомойку вести 4мм2 (номинальная мощность 2 кВт, максимум до 4)?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

12.03.2014 в 00:02:00

pu4ok написал : дохлый алюминиевый стояк в стене квартиры

С40А - очень смело.

pu4ok написал : Есть ли какие-то явные косяки?

Да. Отсутствует марка и сечение кабеля. По данным номиналам - УЗО 25А 30 мА перегружено.

pu4ok написал : Стоит ли линию на посудомойку вести 4мм2

Если сумеете ввести кабель непосредственно в устройство,по странной прихоти производителя они(устройства) снабжены стандартной вилкой,удаление оной ставит под вопрос гарантию,а оно вам надо - бодаться с сервисом.Обычная розетка и ВВГнг лс 3х2.5 рулят под АВ на 16А(а вот С или В под вопросом,но В предпочтительней). Да,и свет очень желательно тоже под УЗО,ток он такой затейник ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pu4ok

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 30

12.03.2014 в 00:09:09

serj12 написал : Отсутствует марка и сечение кабеля.

свет - 3*1,5 NYM, остальное - 3*2,5 NYM

serj12 написал : По данным номиналам - УЗО 25А 30 мА перегружено.

Стиралка у нас работает обычно днем, а посудомойка ночью, так что нагрузка попеременная, можно сказать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

12.03.2014 в 00:18:30

pu4ok написал : так что нагрузка попеременная, можно сказать.

Я понял ваш тонкий замысел :p Я констатирую факт.

pu4ok написал : свет - 3*1,5 NYM, остальное - 3*2,5 NYM

Это -то понятно,а ввод?На 40 А обычно 10-ку закладывают,а помятуя о

pu4ok написал : дохлый алюминиевый стояк

как-то немного...того.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pu4ok

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 30

12.03.2014 в 00:32:16

Этот автомат больше в качестве общего выключателя заложен. За сам стояк точно не скажу - какое там сечение и пр. Буду на эту тему звать ЖЭКовского электрика, потому что в квартиру ввод вс равно перекладывать (перенос счетчика). Или речь о УЗО?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

12.03.2014 в 00:37:46

pu4ok написал : Или речь о УЗО?

нет.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

12.03.2014 в 03:20:25

pu4ok написал : За сам стояк точно не скажу - какое там сечение и пр. Буду на эту тему звать ЖЭКовского электрика,

Ну вот, а уже после этого рисуйте схему.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 10:04:23

pu4ok написал : Буду на эту тему звать ЖЭКовского электрика, потому что в квартиру ввод вс равно перекладывать (перенос счетчика).

Счетчик в квартиру? Или наоборот из квартиры?

Начинайте с того что узнайте какой вводной автомат будет - далее уже обсуждение схемы

pu4ok написал : Проводку меняем всю (свет - 3*1,5 NYM, остальное - 3*2,5).

для себя любимого только ВВГнг-LS от приличного производителя.

pu4ok написал : Имеется панельная трешка, дохлый алюминиевый стояк в стене квартиры,

реальнее что ввод будет с автоматом 25А. И при самом хорошем раскладе 32А.

pu4ok написал : Есть ли какие-то явные косяки?

правое УЗО перегружено

Советую весь свет под УЗО спрятать. (почему только свет прихожей под УЗО???)

0
Аватар пользователя
БОРОДАТЫЙ

Местный

Регистрация: 27.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2485

12.03.2014 в 10:21:22

Solovey написал : для себя любимого только ВВГнг-LS от приличного производителя.

Пардоньте, а это какой? производитель. Севкабель канает?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 10:24:03

БОРОДАТЫЙ написал : Пардоньте, а это какой? производитель. Севкабель канает?

Вполне. Севкабель, Кольчигино и РЭК PRYSMAN - вот наверное тройка лидеров. Остальные какое-то фуфло с откровенно заниженным сечением делают... Больше приличных производителей форум не знает.

0
Аватар пользователя
pu4ok

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 30

12.03.2014 в 21:08:54

Solovey написал : Счетчик в квартиру?

В квартиру. Ранее счетчик перенесли из квартиры в тамбур (прежние владельцы).

Solovey написал : Начинайте с того что узнайте какой вводной автомат будет - далее уже обсуждение схемы

У соседей торчит какой-то мутный двухполюсник на 50(!)А на таком же стояке на такие же три автомата по 16 на всю квартиру (поставлено, похоже по принципу - что было).

Solovey написал : Советую весь свет под УЗО спрятать. (почему только свет прихожей под УЗО???)

Под УЗО прежде всего то, до чего можно рукой дотронуться.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1917

12.03.2014 в 21:18:55

Solovey написал : Больше приличных производителей форум не знает

Аллюр в последнее время ниче так.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2014 в 09:27:03

pu4ok написал : Под УЗО прежде всего то, до чего можно рукой дотронуться.

Правильно, именно по-этому люстры и всякие бра под УЗО тоже в первую очередь. Многие люстры так вешают, что я приходя в гости, не то что рукой люстры достать могу - я частенько их головой задеваю... А если на корпусе фаза окажется???

pu4ok написал : Ранее счетчик перенесли из квартиры в тамбур (прежние владельцы).

И правильно сделали. Я бы тоже при наличии возможности вынес счетчик на этаж - в квартирном щитке он только место занимает. Честным людям счетчик в квартирном щитке не нужен - его туда похоже стремятся засунуть только те, кто планирует воровать электричество.

0
Аватар пользователя
БОРОДАТЫЙ

Местный

Регистрация: 27.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2485

13.03.2014 в 09:27:53

2 Solovey Благодарствуем:)

0
Аватар пользователя
pu4ok

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 30

13.03.2014 в 21:43:38

Solovey написал : Правильно, именно по-этому люстры и всякие бра под УЗО тоже в первую очередь. Многие люстры так вешают, что я приходя в гости, не то что рукой люстры достать могу - я частенько их головой задеваю... А если на корпусе фаза окажется???

Терпеть не могу низковисящих люстр - поэтому их нет. Бра тоже отсутствуют как класс - у нас полуторагодовалый ребенок (который теряется повсюду и находится везде).

Solovey написал : И правильно сделали. Я бы тоже при наличии возможности вынес счетчик на этаж - в квартирном щитке он только место занимает. Честным людям счетчик в квартирном щитке не нужен - его туда похоже стремятся засунуть только те, кто планирует воровать электричество.

Этажных щитов нет и никогда не было. Мне удобнее держать счетчик в своем щитке - прихоть, если хотите, воспитан я так. А как счетчик был перенесен - во встроенный шкаф с помидорами - так тут вообще говорить не о чем, не место ему там. Да и показания снимать удобнее, когда никуда выходить не нужно.

0