17.03.2014 в 11:40:05
Добрый день. Занимаюсь заменой проводки.На сегодняшний день закончена прокладка кабеля,имеем: линия 1 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на спальню 4 блока по 3 поста (телевизор,пара светильников,мелочь типа зарядников) линия 2 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на зал 2 блока 4 поста,2 блока по 3 поста (телевизор,точка доступа,комп,пара светильников,мелочёвка) линия 3 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на кухню блок на 3 поста+блок на 4 поста (чайник,кулер,кухонная мелочь) линия 4 ВВГ-нг 3*2,5 - двойная розетка в ванну (стиральная машина,мелочь) линия 5 ВВГ-нг 3*4 - линия на печь линия 6 ВВГ-нг 3*1,5 - свет на всю квартиру
Долгими стараниями сложилась вот такая схема
В данный момент в подъездном щите имеем счётчик,пакетник,автоматы и общюю нулевую шину к которым подключена времянка. Ввод из подъездного щита ВВГ-нг 3*10 , земли в доме нет Разводка по щитку ПВ3 6 оконцованная НШВИ
Хочу прояснить следующbе вопросы:
На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
Порядок установки "УЗО->АВ->Нагрузка" либо "AB->УЗО->Нагрузка" холивар,или есть приоритеты на примере данной схемы?
Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
P/S знаю что ИЭК гомно,но пока так,в дальнейшем заменю на SH либо АВВ
Заранее благодарен за комментарии
17.03.2014 в 11:43:59
Пакетник перед счетчиком желательно заменить на АВ или ВН.
Vlad_54 написал : AB->УЗО->Нагрузка
вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
17.03.2014 в 11:46:50
MINik написал : вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
какое УЗО посоветовали бы? печь L,N + земля,но как уже писал земли в доме нет,только болт на корпусе подъездного щита
17.03.2014 в 11:54:45
Зачем ввод 4*10? =/
17.03.2014 в 12:05:42
Ага, печь - это, видимо, электроплита. На нее положена линия 3*6 и автомат 32А. зануление на нейтраль стояка (корпус щита). Четвертый провод не нужен. В случае замены стояка вы перекинете защитный ноль с корпуса щита на pe стояка.
17.03.2014 в 12:38:33
Vlad_54 написал : На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
На розетках нет дифзащиты с номиналом не более 30мА - эта схема небезопасная.
Vlad_54 написал : Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
давайте фото щита. Я хоть и экстрасенс в 8м поколении - но без фото лечить такие случаи не берусь.
Если эта схема - попытка изобразить монтажку - то все автоматы логично поставить рядом, чтобы их шинкой объединить, а не перемычками из провода.
17.03.2014 в 13:23:18
фото постараюсь вечером выложить.про попытку изобразить монтажку-так точно.разводка конечно же pin-шиной,пв3 6 это переход с автомата на узо и на линии печь,свет.но с добавлением доп.диф защиты я так понимаю в однорядном щите красиво и аккуратно сделать не получиться Вот такая вот каракатица получилась
17.03.2014 в 13:53:52
Vlad_54 написал : Вот такая вот каракатица получилась
Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
17.03.2014 в 14:52:09
Solovey написал : Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
И главное - упорная попытка ТС влезть в 12-й щиток - 24 щиток не по религии видать ...;)
17.03.2014 в 15:22:08
Vlad_54 написал : какое УЗО посоветовали бы?
Уж никак не трехбуквенное китайское... хотя если уж китайское то Декрафт наверное оно хоть под надзором Шнайдера делается на крупном китайском заводе, который вроде поставляет свою продукцию для китайской космической отрасли.
17.03.2014 в 15:44:20
MINik написал : хотя если уж китайское то Декрафт наверное оно хоть под надзором Шнайдера делается на крупном китайском заводе, который вроде поставляет свою продукцию для китайской космической отрасли.
Что-то мне в это слабо верится. Как был этот декрафт самым ужасом ужасным, так ничего и не изменилось с тех пор. Может хоть Домовой или Easy9, на худой конец...
17.03.2014 в 16:06:08
в моём понимании слова "зануление" не существует. есть ноль и заземление.Ваше "зануление" это ничто иное как "грязный" ноль всех ваших соседей.третий провод не рекомендую подключать вообще, а для наглядности сделайте экскурсию от нулевого болта в Вашем этажном щитке до НВЩ дома. много интересного увидите.
17.03.2014 в 16:06:36
Johnny написал : Что-то мне в это слабо верится
На сайте декрафта много раз упоминается фамилия Алексей Кашаев, тут на форуме она так же всплывала в связи с презентациями Шнайдера, да и Юрка косвенно подтверждает связь Шнайдера с Декрафтом по письмам от Шнайдера на повышение цены....
Johnny написал : Домовой или Easy9
Возможно это и лучший выбор и по цене и по качеству, но решать в итоге ТС.