17.03.2014 в 11:40:05
#4422999
Добрый день. Занимаюсь заменой проводки.На сегодняшний день закончена прокладка кабеля,имеем: линия 1 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на спальню 4 блока по 3 поста (телевизор,пара светильников,мелочь типа зарядников) линия 2 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на зал 2 блока 4 поста,2 блока по 3 поста (телевизор,точка доступа,комп,пара светильников,мелочёвка) линия 3 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на кухню блок на 3 поста+блок на 4 поста (чайник,кулер,кухонная мелочь) линия 4 ВВГ-нг 3*2,5 - двойная розетка в ванну (стиральная машина,мелочь) линия 5 ВВГ-нг 3*4 - линия на печь линия 6 ВВГ-нг 3*1,5 - свет на всю квартиру
Долгими стараниями сложилась вот такая схема
В данный момент в подъездном щите имеем счётчик,пакетник,автоматы и общюю нулевую шину к которым подключена времянка. Ввод из подъездного щита ВВГ-нг 3*10 , земли в доме нет Разводка по щитку ПВ3 6 оконцованная НШВИ
Хочу прояснить следующbе вопросы:
На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
Порядок установки "УЗО->АВ->Нагрузка" либо "AB->УЗО->Нагрузка" холивар,или есть приоритеты на примере данной схемы?
Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
P/S знаю что ИЭК гомно,но пока так,в дальнейшем заменю на SH либо АВВ
Заранее благодарен за комментарии
17.03.2014 в 11:43:59
#4423012
Пакетник перед счетчиком желательно заменить на АВ или ВН.
Vlad_54 написал : AB->УЗО->Нагрузка
вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
17.03.2014 в 11:46:50
#4423019
MINik написал : вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
какое УЗО посоветовали бы? печь L,N + земля,но как уже писал земли в доме нет,только болт на корпусе подъездного щита
17.03.2014 в 11:54:45
#4423037
Зачем ввод 4*10? =/
17.03.2014 в 12:05:42
#4423071
Ага, печь - это, видимо, электроплита. На нее положена линия 3*6 и автомат 32А. зануление на нейтраль стояка (корпус щита). Четвертый провод не нужен. В случае замены стояка вы перекинете защитный ноль с корпуса щита на pe стояка.
17.03.2014 в 12:05:47
#4423072
17.03.2014 в 12:38:33
#4423152
Vlad_54 написал : На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
На розетках нет дифзащиты с номиналом не более 30мА - эта схема небезопасная.
Vlad_54 написал : Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
давайте фото щита. Я хоть и экстрасенс в 8м поколении - но без фото лечить такие случаи не берусь.
Если эта схема - попытка изобразить монтажку - то все автоматы логично поставить рядом, чтобы их шинкой объединить, а не перемычками из провода.
17.03.2014 в 13:23:18
#4423248
фото постараюсь вечером выложить.про попытку изобразить монтажку-так точно.разводка конечно же pin-шиной,пв3 6 это переход с автомата на узо и на линии печь,свет.но с добавлением доп.диф защиты я так понимаю в однорядном щите красиво и аккуратно сделать не получиться Вот такая вот каракатица получилась
17.03.2014 в 13:53:52
#4423296
Vlad_54 написал : Вот такая вот каракатица получилась
Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
17.03.2014 в 14:52:09
#4423430
Solovey написал : Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
И главное - упорная попытка ТС влезть в 12-й щиток - 24 щиток не по религии видать ...;)
17.03.2014 в 15:22:08
#4423496
Vlad_54 написал : какое УЗО посоветовали бы?
Уж никак не трехбуквенное китайское... хотя если уж китайское то Декрафт наверное оно хоть под надзором Шнайдера делается на крупном китайском заводе, который вроде поставляет свою продукцию для китайской космической отрасли.
17.03.2014 в 15:44:20
#4423533
MINik написал : хотя если уж китайское то Декрафт наверное оно хоть под надзором Шнайдера делается на крупном китайском заводе, который вроде поставляет свою продукцию для китайской космической отрасли.
Что-то мне в это слабо верится. Как был этот декрафт самым ужасом ужасным, так ничего и не изменилось с тех пор. Может хоть Домовой или Easy9, на худой конец...
17.03.2014 в 16:06:08
#4423571
в моём понимании слова "зануление" не существует. есть ноль и заземление.Ваше "зануление" это ничто иное как "грязный" ноль всех ваших соседей.третий провод не рекомендую подключать вообще, а для наглядности сделайте экскурсию от нулевого болта в Вашем этажном щитке до НВЩ дома. много интересного увидите.
17.03.2014 в 16:06:36
#4423572
Johnny написал : Что-то мне в это слабо верится
На сайте декрафта много раз упоминается фамилия Алексей Кашаев, тут на форуме она так же всплывала в связи с презентациями Шнайдера, да и Юрка косвенно подтверждает связь Шнайдера с Декрафтом по письмам от Шнайдера на повышение цены....
Johnny написал : Домовой или Easy9
Возможно это и лучший выбор и по цене и по качеству, но решать в итоге ТС.
17.03.2014 в 16:32:19
#4423618
Спасибо за участие в обсуждении.Дело не в религии,хотелось просто,что бы всё это хозяйство как можно меньше места занимало.Ошибку осознал,прошу понять и простить.Про производителя уже писал.На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде.Серию домовой и easy9 по советам отписавшихся проштудирую. ..."в моём понимании слова "зануление" не существует. есть ноль и заземление..." выбирать не приходится,что выросло то выросло,нужно исходить из реалий
17.03.2014 в 16:43:51
#4423653
Vlad_54 написал : На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде
24 щиток не намного дороже 12 ...
17.03.2014 в 16:46:31
#4423660
Johnny написал : Расширьте горизонты.
когда качественное заземление надёжно соединено с нулевым проводом это можно считать занулением и то с натяжкой.
Johnny написал : Есть рабочий ноль и защитный ноль.
в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит, а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.
17.03.2014 в 16:51:16
#4423671
uc1wwg, понятно, но в старых домах, где электроплиты изначально по проекту, они зануляются по умолчанию. Сейчас такое, конечно, не прокатывает.
17.03.2014 в 17:16:38
#4423714
Прогресс не стоит на месте...лет так через десять и современные проекты могут не прокатить. Поэтому смешно когда некоторые пытаются современные понятия об электричестве впихнуть в дом не видевший реконструкции (электрической части) не один десяток лет.И ведь впихивают...
17.03.2014 в 17:22:50
#4423728
DED@ПВО написал : 24 щиток не намного дороже 12 ...
это ясно,я про бренд,почему сейчас выбор именно на иек пал
17.03.2014 в 17:27:30
#4423740
uc1wwg написал : в моём понимании слова "зануление" не существует.
Могу предложить чтение ПУЭ перед сном... Для более глубокого понимания...
uc1wwg написал : в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит,
Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала
uc1wwg написал : а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.
А что лучше - на свою фазу свой ноль? ;)
17.03.2014 в 18:04:06
#4423800
Solovey написал : Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала
а вот когда этажом ниже обрывается (по каким угодно причинам) этот нуль,то здравствуй опасный потенциал на ОПЧ.
Solovey написал : А что лучше - на свою фазу свой ноль?
вообще шикарно. А если серьёзно,то сейчас образовалась огромная пропасть между практикой и теорией. Я очень много лет работаю в этой отрасли и очень интересно наблюдать так сказать эволюцию электрики. По долгу службы обслуживаю все жилые дома нашего города от абсолютно новых и до бесконечности старых с такой же древней аппаратурой защиты. Парадокс , но в этих древнейших НВЩ домов я бываю реже , чем в новых по последним технологиям.
Solovey написал : Могу предложить чтение ПУЭ перед сном
какой редакции? а сколько их ещё будет...?
18.03.2014 в 16:48:22
#4425686
ПУЭ 6 и 7-е издание.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу