Подскажите пожалуйста рабочее решение для возможности отключить проводку (автоматом) при обнаружении задымленности. Линия с током до 25А
21.03.2014 в 17:26:54
Подскажите пожалуйста рабочее решение для возможности отключить проводку (автоматом) при обнаружении задымленности. Линия с током до 25А
21.03.2014 в 17:33:11
Arty,
вот тут похожий вопрос обсуждается
21.03.2014 в 20:38:43
Если по простому то: Дым обнаруживается с помощью дымовых извещателей, установленных и организованных в шлейф пожарной сигнализации в охраняемых помещениях. Шлейф подключают к прибору приемно-контрольному охранно-пожарной сигнализации (ППКОП), который необходимым образом запрограммирован. Исполнительным устройством, срабатывающим при обнаружение дыма, в ППКОП являются «сухие» контакты реле, которые автоматически отключат напряжение с помощью УК-ВК, силового реле, контактора, пускателя, разъединителя и пр. Дело за малым – все это добро запроектировать, купить, смонтировать, запрограммировать, опробовать в действии. И … вуаля.
23.03.2014 в 09:02:08
Glaen21 написал : Если по простому то:
Шлейф подключают к прибору приемно-контрольному охранно-пожарной сигнализации (ППКОП), который необходимым образом запрограммирован.
что мешает извещателем управлять контактором непосредственно, без блока управления? (питание-извещатель-контактор)
есть момент, что у извещателей бывают ложные тревоги... к примеру от пыли в помещениях, поэтому, имхо нужно много раз подумать, прежде чем рубить вводы по их сигналам..... равно как и по сигналу от блока управления ОПС....
25.03.2014 в 13:23:32
Почитав на эту тему несколько статей, зашел в еще больший тупик.
Идея контроля задымленности порождает массу дополнительных узлов, которые сами неплохо бы контролировать. Блок управления датчиками, бесперебойник с аккумуляторными батареями, Блоки питания понижающие напряжения для слаботочки и тд
Существует ли дубовое решение, если сработал датчик то вырубить автомат? И желательно чтобы датчик не был запитан от той же сети, что и все остальное и при этом не использовать аккумуляторы и тд.
25.03.2014 в 13:29:56
Arty написал : Существует ли дубовое решение, если сработал датчик то вырубить автомат? И желательно чтобы датчик не был запитан от той же сети, что и все остальное и при этом не использовать аккумуляторы и тд.
Нужен какой-то датчик на батарейках, от него сухим контактом действовать на дополнительный расцепитель автомата...
25.03.2014 в 14:07:51
Solovey написал : действовать на дополнительный расцепитель автомата
Все так, только вот например у ABB расцепитель работает от 12-60V , а это какой то перебор по батарейкам.
25.03.2014 в 15:51:43
Arty написал : Все так, только вот например у ABB расцепитель работает от 12-60V , а это какой то перебор по батарейкам.
На расцепитель уже подавать напряжение сети. Батарейки нужны только чтобы контакт датчика замкнуть
25.03.2014 в 16:17:09
Solovey написал : Нужен какой-то датчик на батарейках, от него сухим контактом действовать на дополнительный расцепитель автомата...
называется этот аксессуар для автомата - "независимый расцепитель". От противопожарной системы требуется наличие свободного сухого контакта, замыкающегося по сигналу пожарной тревоги. Напряжение на независимый расцепитель подаётся с того же щитка, в котором установлен отключаемый автомат. Всё просто элементарно. Обратно включать отключенный автомат придётся вручную - подумайте, оно вам точно надо?
25.03.2014 в 16:38:26
Ещё проще - вызывать срабатывание противопожарного УЗО, создавая утечку на PE :)
25.03.2014 в 17:33:28
Alexiy написал : Напряжение на независимый расцепитель подаётся с того же щитка, в котором установлен отключаемый автомат.
Это неудачная идея. Хочу исключить запитывание расцепителя от цепи которую он же и отключает. Совершенно не исключено, что если причиной пожара проводка то в щитке что то может и не сработать.