21.03.2014 в 17:26:54

Подскажите пожалуйста рабочее решение для возможности отключить проводку (автоматом) при обнаружении задымленности. Линия с током до 25А

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2014 в 17:33:11

Arty, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204244

вот тут похожий вопрос обсуждается

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

21.03.2014 в 20:38:43

Если по простому то: Дым обнаруживается с помощью дымовых извещателей, установленных и организованных в шлейф пожарной сигнализации в охраняемых помещениях. Шлейф подключают к прибору приемно-контрольному охранно-пожарной сигнализации (ППКОП), который необходимым образом запрограммирован. Исполнительным устройством, срабатывающим при обнаружение дыма, в ППКОП являются «сухие» контакты реле, которые автоматически отключат напряжение с помощью УК-ВК, силового реле, контактора, пускателя, разъединителя и пр. Дело за малым – все это добро запроектировать, купить, смонтировать, запрограммировать, опробовать в действии. И … вуаля.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

23.03.2014 в 09:02:08

Glaen21 написал : Если по простому то:

Шлейф подключают к прибору приемно-контрольному охранно-пожарной сигнализации (ППКОП), который необходимым образом запрограммирован.

что мешает извещателем управлять контактором непосредственно, без блока управления? (питание-извещатель-контактор)

есть момент, что у извещателей бывают ложные тревоги... к примеру от пыли в помещениях, поэтому, имхо нужно много раз подумать, прежде чем рубить вводы по их сигналам..... равно как и по сигналу от блока управления ОПС....

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

25.03.2014 в 13:23:32

Почитав на эту тему несколько статей, зашел в еще больший тупик.

Идея контроля задымленности порождает массу дополнительных узлов, которые сами неплохо бы контролировать. Блок управления датчиками, бесперебойник с аккумуляторными батареями, Блоки питания понижающие напряжения для слаботочки и тд

Существует ли дубовое решение, если сработал датчик то вырубить автомат? И желательно чтобы датчик не был запитан от той же сети, что и все остальное и при этом не использовать аккумуляторы и тд.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 13:29:56

Arty написал : Существует ли дубовое решение, если сработал датчик то вырубить автомат? И желательно чтобы датчик не был запитан от той же сети, что и все остальное и при этом не использовать аккумуляторы и тд.

Нужен какой-то датчик на батарейках, от него сухим контактом действовать на дополнительный расцепитель автомата...

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

25.03.2014 в 14:07:51

Solovey написал : действовать на дополнительный расцепитель автомата

Все так, только вот например у ABB расцепитель работает от 12-60V , а это какой то перебор по батарейкам.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 15:51:43

Arty написал : Все так, только вот например у ABB расцепитель работает от 12-60V , а это какой то перебор по батарейкам.

На расцепитель уже подавать напряжение сети. Батарейки нужны только чтобы контакт датчика замкнуть

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2014 в 16:17:09

Solovey написал : Нужен какой-то датчик на батарейках, от него сухим контактом действовать на дополнительный расцепитель автомата...

называется этот аксессуар для автомата - "независимый расцепитель". От противопожарной системы требуется наличие свободного сухого контакта, замыкающегося по сигналу пожарной тревоги. Напряжение на независимый расцепитель подаётся с того же щитка, в котором установлен отключаемый автомат. Всё просто элементарно. Обратно включать отключенный автомат придётся вручную - подумайте, оно вам точно надо?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.03.2014 в 16:38:26

Ещё проще - вызывать срабатывание противопожарного УЗО, создавая утечку на PE :)

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

25.03.2014 в 17:33:28

Alexiy написал : Напряжение на независимый расцепитель подаётся с того же щитка, в котором установлен отключаемый автомат.

Это неудачная идея. Хочу исключить запитывание расцепителя от цепи которую он же и отключает. Совершенно не исключено, что если причиной пожара проводка то в щитке что то может и не сработать.

0