Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

21.03.2014 в 21:07:02

Обнаружил вот такой тестер: http://entrance-cem.ru/p4980140-cem-5300b-izmeritel.html

Собираюсь делать заземление, в принципе цена подъемная. Но смущает факт, что аналоги от Fluke и тд стоят в 5-10 раз дороже.

Кто нить побывал его?

Или деньги на ветер?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 21:12:40

Для непрофессионального использования пойдёт запросто (судя по характеристикам и методам измерения из руководства)

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

21.03.2014 в 21:27:51

Я читал описание других тестеров, там происходят измерения с частотами типа 128 герц (Хотя не знаю, для чего так часто), а тут 2.5 раза в секунду всего.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 21:32:37

Не путайте скорость измерения (отзыв показаний индикатора) и измерительную частоту переменки на щупах

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

21.03.2014 в 21:39:01

ksiman написал : Не путайте скорость измерения

Да вроде не путаю http://www.ruscontrol.com/fluke-1623-1625.html Fluke 1623/1625 - частота измерения 128 Гц

CEM DT-5300B - 2.5 измерения в секунду. про частоту ничего не сказано, но кому нужны эти данные? Никто не сможет нажать на кнопку 2.5 раза за секунду ;)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 21:42:38

Флюк вместо частоты измерительной написал частота измерения. Короче, у CEM частота на щупах тоже в районе 100Гц, т.к. на измерительной частоте 2,5 провести точные измерения невозможно - показания будут нестабильные и неточные

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

21.03.2014 в 21:48:49

Все таки не с проста флюк в 10 раз дороже.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2014 в 21:51:21

Даже не сомневайтесь, Флюк лучше, но не в 10 раз :)

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

21.03.2014 в 23:55:20

ksiman написал : Короче, у CEM частота на щупах тоже в районе 100Гц

Боюсь Вы ошиблись и чуда не случилось.

http://www.cem-instruments.com/en/pro/pro-569.html Features: 5. Sampling Rate: 2.5 times per second

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.03.2014 в 07:31:12

Если для себя, то на рынке или по объявлениям можно поискать б/ушный М-416. Отличный, простой, неубиваемый приборчик, можно уложиться в 1000 руб...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2014 в 08:24:03

Измерительную частоту обозначают: Operating frequency :) Если Вы уверены, что возможностей CEM для личного использования Вам недостаточно, тогда увы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу