Добрый день. Прошу прощение, если эта тема обсуждалась, направьте туда.
Электрик подключил проточный водонагреватель мощностью 5квт к медному трех жильному кабелю сечением 2,5мм2, и автоматом на 16А. Кабель и автомат только для водонагревателя, другие потребители к нему не подключены. При включении водонагревателя в пол мощности ( примерно 3квт) все работает на 5+. Но как только включаю на полную мощность, сразу начинает греться кабель и примерно минут через 10-15 автомат выключается (трогаю кабель, горячий, но рука терпит.). Вопрос, нужно поменять автомат или кабель? или все вместе?