23.03.2014 в 11:57:10
Добрый день. Прошу прощение, если эта тема обсуждалась, направьте туда.
Электрик подключил проточный водонагреватель мощностью 5квт к медному трех жильному кабелю сечением 2,5мм2, и автоматом на 16А. Кабель и автомат только для водонагревателя, другие потребители к нему не подключены. При включении водонагревателя в пол мощности ( примерно 3квт) все работает на 5+. Но как только включаю на полную мощность, сразу начинает греться кабель и примерно минут через 10-15 автомат выключается (трогаю кабель, горячий, но рука терпит.). Вопрос, нужно поменять автомат или кабель? или все вместе?
23.03.2014 в 12:04:02
kot22 написал : Вопрос, нужно поменять автомат или кабель? или все вместе?
Конечно, все вместе! Вопрос, по-моему, для задачника по физике 6-7 класса...
23.03.2014 в 12:15:23
На проточник 5кВт требуется кабель 3х4мм2 под автоматом 25А + УЗО :)
23.03.2014 в 12:18:13
kot22 написал : Кабель и автомат только для водонагревателя
УЗО для вашего проточника установлено ??
23.03.2014 в 12:24:31
Отлично. С этим понятно. Менять, так менять. А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?
Ни чего страшного не будет что у меня УЗО в этом же щитке стоит на 25А?
УЗО стоит общее на щиток в самой квартире, и вроде как в щитке в коридоре.
23.03.2014 в 12:29:27
kot22 написал : Отлично. С этим понятно. Менять, так менять. А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?
Выдерживает, но недолго. Минут 15... затем начинает вонять и гореть.
kot22 написал : Ни чего страшного не будет что у меня УЗО в этом же щитке стоит на 25А?
Если оно выделено только на линию водогрея, то нормально :)
23.03.2014 в 12:31:19
Электрик подключил проточный водонагреватель мощностью 5квт к медному трех жильному кабелю сечением 2,5мм2, и автоматом на 16А
это был не электрик, а халтурщик
23.03.2014 в 12:35:42
kot22 написал : А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?
В каких таких таблицах. В ПУЭ нет таблиц по передаваемой мощности. Только по току. А остальные таблицы - от лукавого. (Уточняющие таблицы по току от производителей - не в счет)
23.03.2014 в 12:37:02
kot22, Сечение кабеля проверьте. Ну и медяха "грязная" могёт быть. Посему совет -
ksiman написал : требуется кабель 3х4мм2
Верный.
23.03.2014 в 12:37:02
Спасибо Вам большое! Все мои сомнения окончательно развеяны. Получается когда буду вытягивать старый кабель из стены, к концу привязать типа какой нибудь веревочки или проволоки, чтоб потом новый кабель протянуть в стене?
23.03.2014 в 12:37:59
Можно и сам новый кабель привязать.
23.03.2014 в 12:38:35
Если старый кабель так легко протягивается, можно новый подвязать прямо к нему :)
23.03.2014 в 12:39:07
ksiman, а я первый :p
23.03.2014 в 12:39:41
kot22, а вы уверены, что это (перетяжка) осуществимо?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.