Добрый день. Прошу прощение, если эта тема обсуждалась, направьте туда.
Электрик подключил проточный водонагреватель мощностью 5квт к медному трех жильному кабелю сечением 2,5мм2, и автоматом на 16А. Кабель и автомат только для водонагревателя, другие потребители к нему не подключены. При включении водонагревателя в пол мощности ( примерно 3квт) все работает на 5+. Но как только включаю на полную мощность, сразу начинает греться кабель и примерно минут через 10-15 автомат выключается (трогаю кабель, горячий, но рука терпит.). Вопрос, нужно поменять автомат или кабель? или все вместе?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

23.03.2014 в 12:04:02

kot22 написал : Вопрос, нужно поменять автомат или кабель? или все вместе?

Конечно, все вместе! Вопрос, по-моему, для задачника по физике 6-7 класса...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 12:15:23

На проточник 5кВт требуется кабель 3х4мм2 под автоматом 25А + УЗО :)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.03.2014 в 12:18:13

kot22 написал : Кабель и автомат только для водонагревателя

УЗО для вашего проточника установлено ??

0
Аватар пользователя
kot22

Местный

Регистрация: 23.03.2014

Тверь

Сообщений: 44

23.03.2014 в 12:24:31

Отлично. С этим понятно. Менять, так менять. А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?
Ни чего страшного не будет что у меня УЗО в этом же щитке стоит на 25А?

УЗО стоит общее на щиток в самой квартире, и вроде как в щитке в коридоре.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 12:29:27

kot22 написал : Отлично. С этим понятно. Менять, так менять. А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?

Выдерживает, но недолго. Минут 15... затем начинает вонять и гореть.

kot22 написал : Ни чего страшного не будет что у меня УЗО в этом же щитке стоит на 25А?

Если оно выделено только на линию водогрея, то нормально :)

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.03.2014 в 12:31:19

Электрик подключил проточный водонагреватель мощностью 5квт к медному трех жильному кабелю сечением 2,5мм2, и автоматом на 16А

это был не электрик, а халтурщик

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.03.2014 в 12:35:42

kot22 написал : А почему в таблицах пишут что кабель 3*2,5мм2 выдерживает до 6 квт?

В каких таких таблицах. В ПУЭ нет таблиц по передаваемой мощности. Только по току. А остальные таблицы - от лукавого. (Уточняющие таблицы по току от производителей - не в счет)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20261

23.03.2014 в 12:37:02

kot22, Сечение кабеля проверьте. Ну и медяха "грязная" могёт быть. Посему совет -

ksiman написал : требуется кабель 3х4мм2

Верный.

0
Аватар пользователя
kot22

Местный

Регистрация: 23.03.2014

Тверь

Сообщений: 44

23.03.2014 в 12:37:02

Спасибо Вам большое! Все мои сомнения окончательно развеяны. Получается когда буду вытягивать старый кабель из стены, к концу привязать типа какой нибудь веревочки или проволоки, чтоб потом новый кабель протянуть в стене?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.03.2014 в 12:37:59

Можно и сам новый кабель привязать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 12:38:35

Если старый кабель так легко протягивается, можно новый подвязать прямо к нему :)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.03.2014 в 12:39:07

ksiman, а я первый :p

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

23.03.2014 в 12:39:41

kot22, а вы уверены, что это (перетяжка) осуществимо?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 12:40:16

Костян челяб написал : ksiman, а я первый :p