scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

24.03.2014 в 12:21:48

И в лестничном щите, и в квартирном на вводе установлены одинаковые автоматы - "MG" ("Домовой") 2П C40A. При перегрузке всё время срабатывает лестничный, а я хочу чтобы срабатывал квартирный.

Вижу 3 варианта решения проблемы:

[*]Установить в квартире C32A :o [*]Установить в квартире B40A [*]Установить в квартире автомат 40A с задержкой времени срабатывания.

Кто что посоветует? Особенно касательно 3-го варианта. Как я понимаю, тут можно покопать в сторону ABB серии S200. Но какой именно?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 12:26:22

В квартирном рубильник установите. Срабатывает когда все автоматы включены? попробуйте поочередно включать отходящие автоматы.

0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

24.03.2014 в 12:28:05

Бех написал : В квартирном рубильник установите. Срабатывает когда все автоматы включены? попробуйте поочередно включать отходящие автоматы.

Ыыыы... Вы можете подробнее раскрыть обе мысли?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.03.2014 в 12:28:30

scrackan написал : Установить в квартире автомат 40A с задержкой времени срабатывания.

В подъезде. В квартире - не автомат, а рубильник. Тогда должны срабатывать групповые автоматы на отходящих. Это в теории. А на практике - что вы там такое включаете, что выбивает вводной АВ 40А?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 12:31:06

scrackan написал : Ыыыы... Вы можете подробнее раскрыть обе мысли?

Вводной автомат в квартирном демонтируете и ставите мини-рубильник (например ВН-32 ИЭК). Фото лучше приложить.А то гадать не хочется.

0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

24.03.2014 в 12:32:49

Johnny написал : В подъезде. В квартире - не автомат, а рубильник.

А можете конкретную модель посоветовать?

Johnny написал : А на практике - что вы там такое включаете, что выбивает вводной АВ 40А?

Ничего особенного. Просто иногда бывает - забудешься, а у тебя дома работают одновременно теплый пол, стиралка, посудомойка, микроволновка, чайник, пара-тройка конфорок...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.03.2014 в 12:35:28

Бех написал : Вводной автомат в квартирном демонтируете и ставите мини-рубильник (например ВН-32 ИЭК).

что за бред!!!

внимательнее читай условия задачи!

scrackan написал : При перегрузке всё время срабатывает лестничный, а я хочу чтобы срабатывал квартирный.

У товарища постоянный перегруз - ему надоело в трусах на этаж бегать...

scrackan написал : Вижу 3 варианта решения проблемы: Установить в квартире C32A

Самый реальный. Но вот только если 40А вырубает - то 32А еще чаще вылетать будет...

Как вообще можно квартиру на 30-40А нарузить???

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.03.2014 в 12:36:38

scrackan написал : А можете конкретную модель посоветовать?

Селективного автомата? http://www.etm.ru/news/id1657/

scrackan написал : Просто иногда бывает - забудешься, а у тебя дома работают одновременно теплый пол, стиралка, посудомойка, микроволновка, чайник, пара-тройка конфорок...

Вам реле приоритета нужно с такими запросами.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2014 в 12:37:21

scrackan написал : Вижу 3 варианта решения проблемы:

[*]Установить в квартире C32A :o [*]Установить в квартире B40A [*]Установить в квартире автомат 40A с задержкой времени срабатывания.

Ни один вариант не поможет :( Поможет:

  • установка С50 в ЭЩ, при условии, что вводной кабель не менее 10кв
0
scrackan
scrackan
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

24.03.2014 в 12:38:21

Бех написал : Фото лучше приложить.А то гадать не хочется.

Фото чего именно?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 12:38:57

scrackan написал : Фото чего именно?

Щита с начинкой. Плюс УЗО противопожарное в этажный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу