kao
kao
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

25.03.2014 в 10:06:01

Добрый день. Еще полгода назад подключил варочную поверхность whirlpool к однофазной сети. Сегодня плита отключилась и не включилась. Разбор показал, что горела одна из колодок подключения Сама фаза и ноль практически не затронуты, горела именно средняя колодка, которая подключается перемычками при однофазном подключении. Все подключал сам, согласно схеме, винты протягивал. Однако, единственный вариант сейчас - это открутившийся средний винт. Из-за чего был плохой контакт на средней колодке. В правильном направлении я мыслю?

PS Сейчас заново все переподключил и затянул еще туже.

0
Вложение
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

25.03.2014 в 11:54:52

kao, Колодку в топку, переходное сопротивление из-за нагара крайне сложно уменьшить. В сервис, и случай не гарантийный - подключали сами.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

25.03.2014 в 11:56:54

Это nym или ПВС?

0
Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

25.03.2014 в 11:58:21

В правильном, конечно. Эти соединения надо периодически подтягивать.

0
kao
kao
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

25.03.2014 в 12:42:52

Понятно. Спасибо. Это ПВС.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.03.2014 в 13:42:59

kao написал : Это ПВС.

тогда хотя бы обожмите жилы наконечниками НШВИ, а то на следующий раз будет то же самое

0
kao
kao
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

25.03.2014 в 17:11:44

Shturman1 написал : тогда хотя бы обожмите жилы наконечниками НШВИ, а то на следующий раз будет то же самое

В этот раз виновата была колодка, в которую входят перемычки. С проводами было все в порядке.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

25.03.2014 в 17:43:39

kao написал : Это ПВС.

kao написал : В этот раз виновата была колодка, в которую входят перемычки. С проводами было все в порядке.

В следующий раз может не повезти. Опрессовывать многожилку нужно.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

25.03.2014 в 21:01:05

+1, многожилу опрессовывать, неважно какая колодка

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2014 в 21:11:39

В плите Hansa был похожий случай, но там обгорело с внутренней стороны где клеммы внутренней проводки. С наружной стороны всё было чисто и затянуто.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.03.2014 в 22:05:03

Это ПВС и сечение всего 2,5, верно? Удивительно как сам ПВС не отгорел, сечение то совсем не то!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу