web-rr написал : Это ПВС и сечение всего 2,5, верно? Удивительно как сам ПВС не отгорел, сечение то совсем не то!

Когда заглянешь по другую сторону клеммной колодки, где отходящие провода сечением то-ли 1, то-ли 1,5 кв.мм, то подключение ПВС 3х4 уже не кажется слабым звеном. Хотя случаи разные бывают, как-то переподключал в кафе обычную бытовую плиту с однофазного на трехфазный по причине выбивания вводного АВ, так вот клещи показали 39,5 А. Понятно что дома так плиты не эксплуатируют...

0
kao
kao
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.03.2014 в 17:57:04

ПВС 4 кв.мм, питающий кабель от щитка тоже 4 кв.мм. В этом плане все ровно.