Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

25.03.2014 в 13:48:17

В продолжение темы – http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203802. Прошу специалистов помочь разработать схему электроснабжения жилого дачного дома. Выделено 15 кВт, 3 фазы. Подключение дома будет осуществляться СИПом от бани в которой установлено ВРУ с счётчиком. Схема ВРУ есть в предыдущей теме. Ввод в дом медный кабель 5*10 мм. На 1 этаже в холе планируется установить распределительный щит. 1 этаж. Крыльцо. Освещение – уличный фонарь – 2 шт. Тамбур. Розетка двойная. Освещение – светильник- 1шт. Хол. Розетка двойная. Освещение – светильник- 1шт. Гостиная + Кухня. Розетки – 5 шт. Освещение – светильник – 1 шт. Бытовая техника: стиральная машина, холодильник, духовой шкаф, эл.чайник, микроволновая печь, вытяжка, проточный нагреватель (?), телевизор+ресивер. Возможно подключение электрообогревателей. Санузел. Розетка двойная, водонагреватель (?). Освещение – светильник- 1шт.
Спальня. Розетка двойная – 3 шт. Возможно подключение электрообогревателей. Освещение – светильник- 1шт. 2 этаж. Хол. Розетка двойная. Освещение – светильник- 1шт. Спальня. Розетка двойная – 2шт. Телевизор. Возможно подключение электрообогревателей. Освещение – светильник- 1шт. Детская. Розетка двойная – 2шт. Компьютер. Возможно подключение электрообогревателей. Освещение – светильник- 1шт. В ближайшем будущем планируется устройство скважины и системы канализации (септик). Помимо жилых помещение есть цокольный этаж (подвал) в котором необходимо будет организовать освещение. Подвал будет использоваться в качестве погреба. Возможно, в будущем в подвале будет размещёно котельное оборудование, но пока под вопросом. Ниже схема помещений и примерное размещение точек подключения электроприборов.

0
Вложение
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.03.2014 в 14:39:37

рисуйте схему щита как вы её себе представляете и выкладывайте сюда. Будем обсуждать. Примеров на форуме куча

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 15:50:46

Фаст, если трехфазных потребителей не планируется, то в самом простом случае по 1 УЗО на фазу и на все 3 фазы равномерно нагрузку раскидываете.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

25.03.2014 в 17:39:52

Shturman1 написал : рисуйте схему щита

Всё дело в том что с этим у меня туговато.

Shturman1 написал : Будем обсуждать.

Постараюсь что нибудь накидать

Solovey написал : если трехфазных потребителей не планируется

думаю что не будет.

Solovey написал : равномерно нагрузку раскидываете.

Так и думал. А один диф. трёхфазный не подойдёт?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 17:47:30

Фаст написал : Так и думал. А один диф. трёхфазный не подойдёт?

Пойдет. Но один чих - и сразу ВСЕ вырубится. Если вас это устраивает...

А вообще посмотрите соседние темы с трехфазными щитками (даже хоть от квартиры за основу возьмите). И вперед под себя корректировать.

0
Аватар пользователя
зерн

Местный

Регистрация: 26.03.2014

Москва

Сообщений: 2

27.03.2014 в 11:22:16

Желательно иметь несколько линий освещения не под.диф автоматами: например освещение лестницы. Когда что-то вырубится хоть ноги не сломаете...

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

27.03.2014 в 16:37:24

зерн написал : Когда что-то вырубится хоть ноги не сломаете...

Спасибо за заботу, учту.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

28.03.2014 в 11:39:17

Вот что у меня получилось.:cool: Прошу сильно не пинать.

0
Вложение
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

28.03.2014 в 11:42:32

Можно ли вместо двух УЗО на одной фазе поставить одно УЗО? Можно ли оставить насос без УЗО?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.03.2014 в 11:47:53

можно

но ноли после узо НЕ объединять

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

28.03.2014 в 11:50:20

Вчера смотрел этот вэбинар - https://www.youtube.com/watch?v=QYItw4471Nw (НЕ РЕКЛАМА!) Дом как у меня.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

28.03.2014 в 11:53:29

luzgin написал : НЕ объединять

Блин. Извините мой косяк - нарисовал, уже потом увидел ошибку.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

28.03.2014 в 11:54:48

luzgin написал : можно

А можно что?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.03.2014 в 12:13:17

Фаст написал : Можно ли вместо двух УЗО на одной фазе поставить одно УЗО?

можно

Фаст написал : Можно ли оставить насос без УЗО?

можно но нежелательно

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 12:34:36

Фаст, Рекомендую на свет тоже дифзащиту, особенно на подвал (чердаки и подвалы - влажное помещение с током утечки 10мА)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.