26.03.2014 в 13:07:54
Есть один трехфазный ввод, нужно сделать дополнительно резервный с помощью дизельной электростанции. Подскажите как осуществить автоматическое переключение вводов через перекидной рубильник с АВР?
Как мне кажется при отсутствии напряжения на вводе - ДЭС в свою очередь должна как-то об этом узнать, а как? Подключить питание от ввода на пускатель ДЭС? и при отсутствии напряжения на вводе ДЭС запуститься автоматически с помощью пускателя и даст питание на АВР перекидного рубильника чтобы запустить резервный ввод?
26.03.2014 в 13:16:54
diff написал : Подскажите как осуществить автоматическое переключение вводов через перекидной рубильник с АВР?
Перекидной рубильник обычно перекидывается вручную. АВР использует контакторы. Простейшая упрощённая реализация - при пропадании напряжения, замыкается контакт дистанционного запуска ДЭС, а далее сигнал готовности с ДЭС переключает на АВР линию на него
26.03.2014 в 13:27:42
ksiman написал : при пропадании напряжения, замыкается контакт дистанционного запуска ДЭС
можно поподробней об этом?
26.03.2014 в 13:30:35
Планируется использовать подобный рубильник
26.03.2014 в 13:33:41
ksiman написал : Перекидной рубильник обычно перекидывается вручную. АВР использует контакторы. Простейшая упрощённая реализация - при пропадании напряжения, замыкается контакт дистанционного запуска ДЭС, а далее сигнал готовности с ДЭС переключает на АВР линию на него
а если с основного ввода вдруг питание дадут?
26.03.2014 в 13:39:59
У вас или тот или другой ввод будет работать.Два сразу нет.(Это без секционнника).Реверсивная блокировка на вводных аппаратах. примерно так на автоматах: На схему рубильника посмотрите.Там при включении первого контакта.второй выключается и наоборот.
26.03.2014 в 14:00:51
diff написал : можно поподробней об этом?
Подробнее написано в инструкции к генератору