alladin
alladin
Новичок

Регистрация: 18.06.2013

Москва

Сообщений: 69

27.03.2014 в 18:25:48

Возник вопрос нужно ли ставить диф автомат на свет, на кодиционеры? логика электриков - по регламенту не требуется - ну и лезете лампочку выкручивать автомат отключаете... так ставить или не ставить ? еще по схеме не поставили на варочную манель почему то (там автомат с расцепителем трехполюсный)

на входе в квартирув щитке в подъезде стоит общий диф автомат ВАД-2 25А 100мА

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

27.03.2014 в 18:31:31

alladin, в идеале - и на свет, и на варочную. Не более 30 мА.

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7157

27.03.2014 в 18:33:50

По идее... на все можно ставить... однако "правила" говорят что на стац. оборудование и "свет" - нет необходимости

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7157

27.03.2014 в 18:35:09

alladin написал : (там автомат с расцепителем трехполюсный)

ммм.. варочная трехфазная?

0
Alexdovgal
Alexdovgal
Новичок

Регистрация: 18.03.2014

Киев

Сообщений: 23

27.03.2014 в 19:33:59

В украинских снипах , пуе ,и др ю нормативных документах на освещение ,кондиционеры, узо не требуют ,"противопожарные" УЗО на вводе заставляют ставить только в малых архитектурных формах, на электроплиты узо устанавливают.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

28.03.2014 в 01:36:19

haramamburu написал : ... "свет" - нет необходимости

Правила-правилами, а защитить пользователя, у которого есть доступ к патрону лампочки, ИМХО, необходимо. :)

0
Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.03.2014 в 02:40:08

Когда по правилам нет необходимости, но очень хочется, а денег мало, на помощь придет Еаsy 9. Он вроде бы есть, и даже брендовый, но в то же время его как бы и нет, потому что электронный. :)

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2014 в 09:44:19

Тут на форуме была тема - как соседа сверху долбил кран в ванной из-за того, что у соседа снизу проводку освещения на арматуру замкнуло...

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.03.2014 в 09:51:00

Solovey написал : Тут на форуме была тема - как соседа сверху долбил кран в ванной из-за того, что у соседа снизу проводку освещения на арматуру замкнуло...

Смеситель может?

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2014 в 09:53:08

Бех написал : Смеситель может?

Смеситель тоже может. ;)

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.03.2014 в 09:58:22

На смеситель завести ПВ-ку от коробки ДСУП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу