27.03.2014 в 18:25:48
Возник вопрос нужно ли ставить диф автомат на свет, на кодиционеры? логика электриков - по регламенту не требуется - ну и лезете лампочку выкручивать автомат отключаете... так ставить или не ставить ? еще по схеме не поставили на варочную манель почему то (там автомат с расцепителем трехполюсный)
на входе в квартирув щитке в подъезде стоит общий диф автомат ВАД-2 25А 100мА
27.03.2014 в 18:31:31
alladin, в идеале - и на свет, и на варочную. Не более 30 мА.
27.03.2014 в 18:33:50
По идее... на все можно ставить... однако "правила" говорят что на стац. оборудование и "свет" - нет необходимости
27.03.2014 в 18:35:09
alladin написал : (там автомат с расцепителем трехполюсный)
ммм.. варочная трехфазная?
27.03.2014 в 19:33:59
В украинских снипах , пуе ,и др ю нормативных документах на освещение ,кондиционеры, узо не требуют ,"противопожарные" УЗО на вводе заставляют ставить только в малых архитектурных формах, на электроплиты узо устанавливают.
28.03.2014 в 01:36:19
haramamburu написал : ... "свет" - нет необходимости
Правила-правилами, а защитить пользователя, у которого есть доступ к патрону лампочки, ИМХО, необходимо. :)
28.03.2014 в 02:40:08
Когда по правилам нет необходимости, но очень хочется, а денег мало, на помощь придет Еаsy 9. Он вроде бы есть, и даже брендовый, но в то же время его как бы и нет, потому что электронный. :)
28.03.2014 в 09:44:19
Тут на форуме была тема - как соседа сверху долбил кран в ванной из-за того, что у соседа снизу проводку освещения на арматуру замкнуло...
28.03.2014 в 09:51:00
Solovey написал : Тут на форуме была тема - как соседа сверху долбил кран в ванной из-за того, что у соседа снизу проводку освещения на арматуру замкнуло...
Смеситель может?
28.03.2014 в 09:58:22
На смеситель завести ПВ-ку от коробки ДСУП.