Сообщений: 2441

31.03.2014 в 13:15:19

zyuziakin,
Автомат на 63А, УЗО, которое на санузел и детскую взять такое же как и на бойлер 25А подписать сечения кабелей в Щит на 26 модулей не влезете, шинки нулевые куда будете ставить? надо тогда 26+4 такой в 1 клемму однополюсного автомата неудобно 3 провода зажимать, хотя и можно

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2014 в 13:54:07

zyuziakin, Уже 27 посадочных мест, стало быть щиток берете(36)9 мест и осмотрите что можно улучшить или добавить ...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

31.03.2014 в 13:57:02

MINik написал : шинки нулевые куда будете ставить?

При таком раскладе ему только одно УЗО через шинку подключать,где три отходящих линии.

MINik написал : хотя и можно

Но не нужно. zyuziakin, Если пожертвовать одним УЗО, а вместо 40-ка А поставить на 63А,можно влезть в 24 модуля.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

31.03.2014 в 14:46:50

У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2014 в 14:55:46

zyuziakin написал : У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13

Вот и берите 3х13, Pragma PRA24313 и не старайтесь набить битком ...

0
Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

31.03.2014 в 15:02:40

Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2014 в 15:12:27

zyuziakin написал : Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.

А почему вот этот АВ6А не поставить под УЗО(бирюзовое), тогда и все УЗО хорошо встанут под шинку ... Тогда на первую рейку можно будет добавить диффов и сделать неотключаемую группу ... И уж коли на стиралку розетка, - то извини АВ В16А и кабель 3х2,5мм2, - розетка сэр ...:confused:

0
Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

31.03.2014 в 15:20:25

DED@ПВО, АВ6А - который для охранки - охранные системы не ставятся под УЗО У меня стиралки в прошлом и сейчас прекрасно работают под АВ10А, кабель правда 3х2,5

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2014 в 15:22:24

zyuziakin написал : Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.

Я бы вместо УЗО на 40А - все три УЗО поставил бы на 63А.

Диф с плиты бы убрал, и спрятал бы плиту с автоматом 32А под одно из УЗО. Под второе УЗО прячется кондей Под третье - мелкий автоматик 6А

Итого даже с выигрышем в цене и в 1 модуле имеем дифзащиту 10-30мА на всю квартиру.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.03.2014 в 15:29:42

zyuziakin написал : охранные системы не ставятся под УЗО

Только пожарные - это их требования, - остальные можно ...

0
Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

31.03.2014 в 15:37:48

Solovey, мысли хорошие но: Если кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф Автоматик на 6А - да можно спрятать под УЗО розеток. По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2014 в 16:00:41

zyuziakin написал : По поводу плиты - я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

У вас вводной автомат 63А. Ставите УЗО на 63А, а после него хоть 54 автомата на 16А = еще 6 штук на 32А , все-равно ток через УЗО будет ограничен вводным автоматом.

zyuziakin написал : сли кондей поставить под какое либо УЗО, то при утечки в кондее я остаюсь или без розеток или без света - не комильфо - лучше тогда заменить автомат кондея на диф

У исправных кондеев утечек не бывает - если от кондея выбивает УЗО - надо разбираться с таким кондеем... У меня вот внешний блок за окном лоджии висит - т.е. отлично доступен для прикосновения. Да и грязь я с него протираю когда окна мою :) Так что я за УЗО на кондеи, ну а ставить ли на него диф - это дело ваше, я бы не стал на это тратиться. под общее УЗО его да и все

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

31.03.2014 в 16:38:28

zyuziakin написал : я делая схему руководствовался правилом - сумма токов автоматов не должна быть больше тока УЗО, стоящего выше них

нет такого правила.

0
Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

01.04.2014 в 11:49:06

Вот поправил схему: