Добрый день! Пишу в первый раз, просьба сильно не пинать :) Неторопливо делаю ремонт в трешке, новостройке, дошло дело до электрики. Часть проводки была проложена строителями в стяжке - розетки ВВГнг 3*2,5 и свет ВВГнг 3*1,5 и 2,5 Часть проводки делал сам по потолку такими же сечениями. Поскольку линии от строителей уже были, во многих местах подключался к ним при переносе розеток, подключении теплых полов и т.д. поэтому в группах потребителей кое где каша :) На варочную строителями был брошен кабель с одной фазы 3*4, буду менять на 5*4 и трехфазное подключение.

Насмотрелся, начитался форума, блогов и т.д. и родил такую схему щитка. Посмотрите пожалуйста, хотел предусмотреть все, но наверняка где-то ошибся :) Рисовал для себя, поэтому если кому-то будет непонятно, перерисую.

0
Вложение
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 937

02.04.2014 в 15:49:50

Входной автомат какого-то дикого номинала, особенно для трех фаз. В каких новостройках такое ставят?

0
N_M_E
N_M_E
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 18

02.04.2014 в 15:54:29

sebikov написал : Входной автомат какого-то дикого номинала, особенно для трех фаз. В каких новостройках такое ставят?

Какой есть... я прошелся по этажам, у всех такие. В Екатеринбурге так строят видимо))

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

02.04.2014 в 16:01:32

УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.

0
N_M_E
N_M_E
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 18

02.04.2014 в 16:11:23

Бех написал : УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.

До рубильника или после?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

02.04.2014 в 16:22:20

В этажном щите.

0
N_M_E
N_M_E
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 18

02.04.2014 в 16:32:34

Кто же меня туда пустит-то? Значит надо ставить после счетчика, но уже в квартире :-)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.04.2014 в 17:13:58

1) холодильник надо подключать после УЗМ 2) зачем ограничиваете розетки автоматом 10А? 3) на схеме не указаны сечения кабелей

Бех написал : УЗО противопожарное на ввод.С уставкой по дифф.току 100 или 300mА.

в данном случае не надо. Можно конечно заморочиться и поставить если заняться нечем, только толку от него будет почти 0.

0
N_M_E
N_M_E
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 18

02.04.2014 в 17:24:06

Solovey; 1) а как тогда обеспечить его неотключаемсть? 2)там где 10А на розетках, потребителей минимум. Не принципиально, можно и 16А поставить. 3) все сечения кроме света и варочной 2,5 Свет - 1,5 и кое где тоже 2,5 Варочная - будет 4

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.04.2014 в 17:56:35

N_M_E, вы как собираетесь подключать в клемму автомата 1P+N 3-4 жилы? вы автомат то видели этот (одномодульный) ? или речь о двухмодульном от АББ с двойными зажимами?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.04.2014 в 17:57:15

N_M_E написал : 1) а как тогда обеспечить его неотключаемсть?

он должен отключаться от УЗМ - у УЗМ есть функция повторного включения

или вам пофиг что при аварии в сети холодильник сдохнет?