Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

04.04.2014 в 23:41:38

Прошу оценить и помочь в проектировании электрощита. Двушка в новостройке, внутри квартиры проводов нет, только заведен "ремонтный" щиток на 3 автомата по 16А и 3 розетки. Плита электрическая. Все внутреннее оборудование щитка планируется покупать АВВ, щиток на 24 места.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.04.2014 в 00:08:18

Вальтер, Зачем занижаете себе мощность, до счетчика АВ40А, стало быть и вводной в квартирном ставьте АВ40А ... Все УЗО перегружены, замените на 63А30мА ... Почему свет без УЗО??? Раскидайте свет под УЗО заменив их на 63А 30мА ... Если стиральная машина в ванной комнате, то дифф лучше С16А(С25А) 10мА, если в коридоре,прихожей или кухне, то С25А 30мА ...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

05.04.2014 в 04:10:10

DED@ПВО написал : Зачем занижаете себе мощность, до счетчика АВ40А, стало быть и вводной в квартирном ставьте АВ40А

лучше рубильник. Правильнее.

DED@ПВО написал : Все УЗО перегружены, замените на 63А30мА

Ничего подобного. 40А УЗО тут как раз.

DED@ПВО написал : Если стиральная машина в ванной комнате, то дифф лучше С16А(С25А) 10мА, если в коридоре,прихожей или кухне, то С25А 30мА ...

Какой опять С25 на розетки? Что за бред?

Вальтер

  • перегружено УЗО на 25А
  • на теплый пол лучше закладывать кабель 3х1.5
  • под водонагреватель я сделал бы отдельную линию, с дифзащитой 10 мА
  • освещение лучше раскидать под УЗОшки.
0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 09:28:27

Спасибо за помощь! Об установке рубильника на входе я тоже думал. Если поставить два автомата одинакового номинала в квартирном щите и в этажном щите, то х.з. какой из них будет срабатывать? Какой рубильник лучше ставить - на 40А или 63А? Переделал схему щита с учетом рекомендаций. Посмотрел в интернете - дифзащита на 10мА в два раза дороже, чем на 30мА. Кусается, зараза((((

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

05.04.2014 в 10:03:46

А ставьте, какой найдете, главное-не меньше 40. У меня вообще все 3 на 80 стоят, т.к. они дешевле 63 :) Если в квартире есть заземление, то можно ограничиться 30 мА, если нет - лучше 10. Схему посмотреть не могу - с телефона.

0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 10:33:49

А как узнать, есть заземление в квартире или его нет? Дом (многоэтажка) еще достраивается, электрика проложена до этажного щита. В квартиру заводятся 3 провода (одна фаза).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 10:41:46

Вальтер написал : А как узнать, есть заземление в квартире или его нет?

А вот для этого надо ЧИТАТЬ форум, а потом темы создавать. Практически любой вопрос начинается с фото этажного щита.

0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 11:11:10

Форум читал. Исходя из прочитанного и составил схему электрощита. На схеме есть данные по этажному щиту. Они реальные. На фото, к сожалению плохо видно, но все-равно прикладываю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

05.04.2014 в 12:04:10

В новостройке просто обязана быть "земля".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 12:45:03

Вальтер написал : Посмотрел в интернете - дифзащита на 10мА в два раза дороже, чем на 30мА. Кусается, зараза((((

:D и так всегда, сначала схему рисуем, потом считаем и ужасаемся, начинаем экономить и переделывать. на этом посчитайте - http://www.e-volta.ru/

0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 12:54:24

Спасибо. Хагер действительно получается дешевле АВВ. Но у меня вопрос пока по схеме электрощита. Так, как я прикладывал схему выше, по Вашему мнению, пойдет?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 13:21:13

Работать будет. Мне только не нравится теплый пол под УЗО со всем освещением.

0
Аватар пользователя
Вальтер

Местный

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

05.04.2014 в 13:31:31

Мне тоже это не очень нравится. Можно, конечно, сделать теплый пол под отдельным дифавтоматом. Вопрос не только в цене. Хочется,чтобы все влезло в щиток на 24 места.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.04.2014 в 13:44:37

Можно поменять местами СМ и ТП, и освещение с розетками. Ладно, голову ломать некогда, пошел бетон сверлить. Удачи.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.04.2014 в 15:44:00

Johnny написал : Какой опять С25 на розетки?

Да нет ... Мысли были про УЗО .... Но, было поздно и всё спуталось, блин...Прошу прощения ...

0