08.04.2014 в 11:01:26

Просьба рассмотреть схемку квартирного щитка в части подключения УЗО, а именно взаимосвязь цепи рабочего ноля. Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?

0
Вложение
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

08.04.2014 в 11:05:13

Неправильно. Для каждого узо - своя нулевая шинка

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 11:07:39

Серенький написал : Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?

Придется. После разных УЗО нули нельзя объединять. После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

08.04.2014 в 11:09:38

Сомнения меня не обманули... Всем спасибо.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

08.04.2014 в 12:21:11

Серенький написал : Не придется ли отделить рабочие ноли групп автоматов после УЗО от шинки N?

и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

08.04.2014 в 12:23:27

luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ

А вот с этим не понял. Аргументы, плиз!

0
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

08.04.2014 в 12:27:51

luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ

Т.е. если у нас два УЗО, то для каждого должна быть отдельная шина РЕ?

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

08.04.2014 в 12:31:48

luzgin, Интересно, каким образом Вы собираетесь разделить PE-шину? Нет, разделить-то конечно можно физически, но они все равно будут соединены между собой.:a

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 12:34:27

luzgin написал : и заземления тоже надо отделить на свою шину РЕ

??? это что-то новое... :confused:

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

08.04.2014 в 12:42:14

Solovey написал : это что-то новое.

это я чой то подумал что узо это нижний ряд был неправ

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

08.04.2014 в 12:45:29

ura написал : Т.е. если у нас два УЗО, то для каждого должна быть отдельная шина РЕ?

нет

0