Всем привет. Сразу скажу что "мопед не мой", а близких знакомых - я просто разместил объяву :)

Имеется двухэтажный дачный домик, вот фото (правда мелкое):

2 этажа, стальная кровля из гофрированной оцинковки. Домик построен на "неблагоприятном" месте. Край деревни, крыша дома - самая высокая точка. Рядом с домом растет липа - в нее и рядом за последние 20 лет уже пару раз била молния - так что есть опасения за сохранность домика.

Идея одиночного стержневого молниеприемника как-то мне не нравится, ИМХО - только лишние "соседские" молнии им ловить... Вот надергал фоток из сети...

Наверное что-то подобное и надо замутить...

Сразу возникли первые вопросы: 1) по металлической кровле токоведущую проволоку ведь надо на держателях устанавливать, на расстоянии от крыши на 10-15-20см? Это чтобы нагрева крыши не было при прямом ударе молнии? 2) стержневые молниеприемники делать не планировал, наверное по углам дома просто надо оставить "усики" токоведущей проволоки сантиметров по 20-30 загнутые вверх? 3) у дома фундамент из винтовых стальных свай (возможно они даже сварены между собой) - этот естественный заземлитель планируется взять за основу контура, вероятно дополнив эту систему несколькими элементами. Какое должно быть сопротивление контура заземления для нужд молниезащиты? 4) и сразу вопрос вдогонку... электроснабжение дома будет от "голой" деревенской алюминиевой линии - так что в перспективе будет организована система ТТ, для ТТ есть жесткие требования по сопротивлению контура заземления? 5) где в Москве покупать все элементы системы молниезащиты? - какой нормальный магазинчик посоветуете? На какого производителя ориентироваться?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2014 в 15:30:47

Solovey написал : Вот надергал фоток из сети...

на средней фотке главный молниеприемник - это антенна :)

Solovey написал : для ТТ есть жесткие требования по сопротивлению контура заземления?

нет, ибо для срабатывания УЗО много тока утечки не нужно.

0
Аватар пользователя
vadim46

Местный

Регистрация: 23.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

08.04.2014 в 15:39:39

На первой фотке контур заземления объединён с контуром молниезащиты. Интересно, не погорит ли электрика в случае прямого попадания молнии?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2014 в 15:49:32

vadim46 написал : На первой фотке контур заземления объединён с контуром молниезащиты.

по-другому не бывает.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 15:52:18

vadim46 написал : На первой фотке контур заземления объединён с контуром молниезащиты. Интересно, не погорит ли электрика в случае прямого попадания молнии?

Дык так и должно быть - контур заземления всегда один - к нему и молниеприемники цепляются...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 15:55:56

Solovey написал : для ТТ есть жесткие требования по сопротивлению контура заземления?

да

ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 15:56:44

Solovey написал : контур заземления всегда один - к нему и молниеприемники цепляются...

контуров может быть несколько, но они должны быть соединены в одно общее заземляющее устройство

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 15:57:35

vadim46 написал : На первой фотке контур заземления объединён с контуром молниезащиты.

ПУЭ рекомендует для общего случая делать именно так

vadim46 написал : не погорит ли электрика в случае прямого попадания молнии?

сфига ли?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

08.04.2014 в 16:07:59

vadim46 написал : На первой фотке контур заземления объединён с контуром молниезащиты. Интересно, не погорит ли электрика в случае прямого попадания молнии?

Нет.Там еще в щите стоит УЗИП .Наверное))) По поводу производителей Obo Betermann,DEhN,Erico,Hakel/Тезис.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 16:15:35

Бех написал : Нет.Там еще в щите стоит УЗИП .Наверное)))

При чём здесь УЗИП? Молния же ударит не в линию питания, а в молниеприёмник.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

08.04.2014 в 16:17:48

Alexiy написал : При чём здесь УЗИП? Молния же ударит не в линию питания, а в молниеприёмник.

А при том,что УЗИП срежет импульс молнии до безопасного.В противном случае приборы выйдут из строя.А еще хуже-Пожар.И не факт что профнастил выдержит. 3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом: если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены; если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы располагаются таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2014 в 16:22:35

Alexiy написал : да

166Ом для узо 300мА - это весьма много и легко достижимо на практике.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

08.04.2014 в 16:27:37

На сайте есть решения для скатной кровли http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=36&scat=38

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 16:36:07

При металлической крыше - само покрытие крыши должно соединяться с токоведущей проволокой? Держатели проволоки должны быть пластиковые или проводящие металлические?

Бех написал : На сайте есть решения для скатной кровли http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=36&scat=38

спасибо за ссылку

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

08.04.2014 в 16:38:43

Solovey написал : При металлической крыше - само покрытие крыши должно соединяться с токоведущей проволокой? Держатели проволоки должны быть пластиковые или проводящие металлические?

спасибо за ссылку

Там в автокаде и в pdf Есть.

0