Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

12.04.2014 в 02:30:14

Уважаемые форумчане, помогите подобрать начинку для щитка в однокомнатную квартиру. От застройщика достался накладной щит в квартире на китайских компонентах, ввод 3х фазный, счетчик в коридоре нева 303 1so(заменен будет на 2х тарифный), но задействованы 2 фазы, одна из которых выделена автоматом 40А под печку. Хочу заказать компоненты от Schneider Electric, не знаю стоит ли делать 3 фазы на варочную панель, сколько не смотрел на две комфорки они все с обычной вилкой 7кВт. Распределять ли нагрузку по фазам?

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.04.2014 в 07:42:50

У вас вроде новострой должен быть 5-ти жильный кабель на вводе при 3-х фазах, почему на схеме 4-х жильный. вы фото подъездного щитка приложите

Fractal написал : подобрать начинку для щитка

по Шнайдеру серия ACTI9, автоматы IC60N.

Fractal написал : стоит ли делать 3 фазы на варочную панель

вдруг потом захочется 4-х комфорочную поставить и кабель туда 5х2.5 желателен.

Fractal написал : Распределять ли нагрузку по фазам?

желательно 40А 4-х полюсник это на мощность 26кВт, вам при 3-х фазном подключении варочной достаточно 16А там УЗМ не желаете использовать от всяких аварийных ситуаций?

0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

12.04.2014 в 12:40:51

MINik

  1. В квартиру заходит 5-ти жильный кабель 4*10 я про землю забыл 5*10.
  2. В подъезде в щиток открою сфотаю, но там судя по прозрачному окну только счетчик установлен.
  3. Для варочной панели пойдет УЗО 4п 25А и АВ 4п 16А?
  4. УЗМ какой использовать, он устанавливается после АВ 4п 50А?
0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

12.04.2014 в 14:59:47

Можно ли собрать с одним УЗО щит? Если делать с каждым узо то просто мне места не хватает такой щит поставить

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.04.2014 в 17:51:14

Fractal написал :

  1. Для варочной панели пойдет УЗО 4п 25А и АВ 4п 16А?

3 или 4 полюсный автомат на ток 16А означает что по каждой фазе будет 16А итого 16*3= 48А, что соответствует 10кВт, этого более чем достаточно для бытовых плит.

Fractal написал : УЗМ какой использовать, он устанавливается после АВ 4п 50А?

УЗМ51М их надо ставить 3 шт на каждую фазу, обычно их ставят на вводе в квартирный щиток

Fractal написал : Можно ли собрать с одним УЗО щит?

можно, но это не есть хорошо, а почему места нет под щит? накладные щиты разные бывают или если у вас со входом рядом есть не несущая стена , то можно туда врезать.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.04.2014 в 19:30:35

MINik написал : УЗМ51М их надо ставить 3 шт на каждую фазу, обычно их ставят на вводе в квартирный щиток

Исправься, - по одной штуке на фазу ...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.04.2014 в 19:54:01

DED@ПВО, казнить нельзя помиловать..... исправляюсь. Имел ввиду что всего 3шт, по одному на фазу, а не 3 шт на одну и всего 9 :)

0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

13.04.2014 в 04:03:32

Перерисовал схему, сократил зоны. Количество потребителей по все квартире совсем маленькое. Щит врезать на стену примыканию к комнате не буду, есть прибор который меряет магнитную составляющую он у любого щита показывает превышение и лишний сидеть за ним не охото. В квартире есть черновая стяжка 50 мм, хочу в ней проложить провода для розеток, обязательно ли их прятать в гофру? или гофра используется для возможности замены провода в будущем? Кабель NYM тут походу и не завозят из ВВГ брать нгз или LS? хотя складывается ощущение что и они здесь не шибко распространены.

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.04.2014 в 09:52:13

в щитке ввод делают или снизу или сверху, а выхотите там совместить все, как то все это выглядит не очень. Лучше так не делать.

Fractal написал : обязательно ли их прятать в гофру

или в жесткую трубу, для механической прочности.

Fractal написал : из ВВГ брать нгз или LS?

по нормативным документам ВВГнг-LS или еще более безопасный.

0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

13.04.2014 в 13:43:00

MINik написал : в щитке ввод делают или снизу или сверху, а вы хотите там совместить все, как то все это выглядит не очень. Лучше так не делать.

Тут не догнал? То есть все провода выходят либо вверх либо вниз?Илли ввод сверху, а на потребителей все снизу?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.04.2014 в 13:57:55

Fractal, не совсем так, в самом щитке или снизу вверх или сверху вниз, а потом пучок кабелей выводите как угодно, у вас же на схеме часть модульки с нижним вводом а часть с верхним, что очень опасно, лучше в щитке единообразие иметь. Или поясните что означает слова сверху и снизу после автомата?

0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

13.04.2014 в 14:33:04

MINik Вы правильно поняли меня, если оставлю ввод сверху, а выход всех кабелей вниз можно?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.04.2014 в 14:36:27

MINik, тут вроде речь о выводе кабла из щитка в разные стороны, а не о подключении модульки и "снизу", и "сверху".

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.04.2014 в 14:43:24

Fractal написал : если оставлю ввод сверху, а выход всех кабелей вниз можно?

можно

Johnny написал : тут вроде речь о выводе кабла из щитка в разные стороны

да уж разобрались теперь (возможно я ступил, но лучше перебдеть)

0
Аватар пользователя
Fractal

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Владивосток

Сообщений: 14

13.04.2014 в 14:55:31

MINik Огромное спасибо за помощь! Объяснения! Осталось найти все это дело или заказать с интернета, пока в электромагазинах EKF и ASD =(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу