Tizil
Tizil
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Красноярск

Сообщений: 2

17.04.2014 в 10:31:18

Добрый день, господа! Подскажите, пожалуйста, простую вещь. Про автоматы Tmax с независимым расцепителем. На схеме распред сети перед каждой секцией стоит этот автомат с независимым расцепителем. В качестве расцеителя используется sor 220. Номинальный ток выключения подбирается по каталогу (T1N C125). Не могу понять откуда взялось 112,5А.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 14:45:09

Tizil написал : Добрый день, господа! Подскажите, пожалуйста, простую вещь. Про автоматы Tmax с независимым расцепителем. На схеме распред сети перед каждой секцией стоит этот автомат с независимым расцепителем. В качестве расцеителя используется sor 220. Номинальный ток выключения подбирается по каталогу (T1N C125). Не могу понять откуда взялось 112,5А.

Возможно это уставка расцепителя автомата.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 14:49:49

при чём тут независимый расцепитель и ток отключения? Независимый - он потому и независимый, что ни от каких параметров не зависит. ;)

Бех написал : Это уставка расцепителя автомата.коэффициент-0.9.

Взяли автомат с номиналом 125 и регулировкой сделали из него 112,5 А

0
Tizil
Tizil
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Красноярск

Сообщений: 2

17.04.2014 в 15:25:18

Alexiy написал : Взяли автомат с номиналом 125 и регулировкой сделали из него 112,5 А

но ведь должен быть какой-то принцип выбора установленной величины. В данном случае это 90% от номинала. В другом варианте я видел 160/128А - это 80%

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 15:28:26

Посмотрите какой там расцепитель автомата (электронный или термомагнитный).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 16:09:23

Tizil написал : но ведь должен быть какой-то принцип выбора установленной величины. В данном случае это 90% от номинала. В другом варианте я видел 160/128А - это 80%

да. Номинальный рабочий ток расцепителя автомата выставляется в зависимости от расчётного тока нагрузки, выделенной мощности и защищаемых этим автоматом кабелей, а также из соображений селективности. Все эти значения должны быть гармонизированы в процессе проектирования и пуско-наладки.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

17.04.2014 в 16:15:30

Alexiy написал : Все эти значения должны быть гармонизированы в процессе проектирования и пуско-наладки.

Классная фраза!ВО!

0
Shelest
Shelest
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

18.04.2014 в 11:51:30

Бех написал : Посмотрите какой там расцепитель автомата (электронный или термомагнитный).

У Тмах Т1 нет электронных расцепителей. Регулировка по теплу на расцепителе TMD от 0,7 до 1хIn, с шагов в 0,075хIn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.