Здравствуйте.
поставил каркас ГКЛ для укрепления проема двери. Потом померял на нем напряжение - а там десятки вольт. Дифавтормат на 30 миллиампер и автоматы - не выбивает.
рядом с каркасом по потолку и в стене идут силовые линии, две штуки подключенных и 3 не подключенных. Мультиметр исправный, купил только что новый, старый показывал те же цифры.
Провел ряд экспериментов:
в штробе справа от каркаса ГКЛ - 5 проводов.
1) выключатель света в гостинной, под напряжением 2) розетка гостинной, под напряжением 3) провод от выключателя(1) до люстры 1, не под напряжением 4) провод от выключателя (1) до люстры 2, не под напряжением 5) провод проходной от света в коридоре, не под напряжением
потребители к линии не подключены, просто провода голые торчат. меряю от каркаса гкл - до батареи.
если подключать нагрузку на линии 1) или 2), пылесос - вообще никаких изменений, т.е. нагрузка на значения влияния не оказывает.
1) к сети подключен только выключатель света(1): V 12.4, переменный ток - 6.4 тут и далее - микроамперы 2) удлинили линию (1), подключив к ней провод 3(1): v 22.8, ток - 12,3 3) дополнительно подключили к сети розетку (2): v 30,2, ток - 17.1 4) подключили к сети только розетку(2), отключив от сети линию (1) - v 18.5, ток 9.9
вывод:
нагрузка на измеряемы величины никакого эффекта не оказывает(подключал пылесос как к линии (1), так и к линии(2); значения меняются в большую сторону если удлинять какую-то линию силовую линией, которая проходит параллельно каркасу в штробе; значения меняются в большую сторону, если подключить к сети больше силовых линий которые проходит параллельно каркасу в штробе;
Если у меня утечка - в микроамперах, то ее считай и нет?
еще один маленький эксперимент провел. взял отдельную направляющую гкл, просто приставил ее к стене у щитка(где идет порядка 20 кабелей, из них примерно 7 под напряжением) - показало 5 вольт на ней. точно нигде проводов не касается, только штукатурку. Тоже самое сделал над штробой у каркаса который изначально сомнения вызывает - в этом месте показало на ней 20 вольт. Странно, казалось бы у щитка идет намного больше проводов - но там наводка всего 5 вольт, а тут 2 провода под напряжением, и 3 - без, и вот, 20 вольт...
Ваше мнение господа, что мне с этим делать? Это наводка, и как следствие - просто заземлить направляющие?