Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 11:55:18

Здравствуйте! В наличии есть щиток на 36 модулей. Автоматы на 16, 25, 40, УЗО С40 30мА (вводное в щитке). Было все установлено электриками до начала ремонта.
16 - мне поставили на свет, 25- розетки, 40 - панель варочная. Щиток где все установлео временный. Приобрел новый (к тому же добавилось линий). Чтото мне подсказывает что на свет лучше ставить С10? Также добавиться кондиционер (какое сечение провода выбрать и автомат?).
Посоветуйте какие автоматы оставить, какие заменить и если надо чего добавить? Сам в электрике не сильно разбираюсь. Могу только собрать сам, а вот с выбором комплектующих напряженка:(

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 11:59:37

Забыл добавить. Автоматы стоят ABB SH201L, УЗО Legrand 07890

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

18.04.2014 в 12:03:44

На самих кондиционерах возможно амперы автоматов указаны, либо в руководстве по установке смотрите. Возможно отдельно линия на внутренний блок, и отдельная линия на внешний блок.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 12:06:09

Synopsis написал : На самих кондиционерах возможно амперы автоматов указаны, либо в руководстве по установке смотрите. Возможно отдельно линия на внутренний блок, и отдельная линия на внешний блок.

К сожалению кондей пока не куплен и будет куплен наверное через месяц-два, потолки натянут на след неделе скорей всего. Или кинуть два провода 3х2,5 , а потом лишний вытащить?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 14:23:47

Nemiroff написал : 16 - мне поставили на свет, 25- розетки, 40 - панель варочная.

Придется куда-то деть все, кроме 16-х - их перекинуть на розетки, на свет докупить 6-10А, на варочную - 32. Можете смело заводить тему - скорее всего, там и другие косяки найдутся. Можно фотку открытого щитка скинуть :)

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

18.04.2014 в 14:57:28

Nemiroff написал : 16 - мне поставили на свет, 25- розетки, 40 - панель варочная

Всё на ступень ниже, т.е 10,16,32. И лучше одного производителя и одной серии для удобства монтажа.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 15:03:50

Спасибо. А УЗО дополнительные не нужны? А то тут у некоторых в щитках по 5 штук стоит? Если не нужно, то тогда докуаить те серии которые уже стоят нормально? Или на другие поменять? Сейчас все автоматы одинаковые, только УЗО Legrand

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 15:06:18

Nemiroff написал : А УЗО дополнительные не нужны?

А мы откуда знаем, сколько их у вас уже есть? Сделайте фото! 5 шт - не предел.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 15:17:24

УЗО одно. После счетчика. Сфоткать щас не могу.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 15:22:09

Nemiroff, минимум штуки 3-4 надо.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 15:30:43

Johnny написал : Nemiroff, минимум штуки 3-4 надо.

А поподробнее можно? И почему одного не хватит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.