Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 15:38:31

Nemiroff, если оно сработает, то будете сидеть впотьмах. Распределение нагрузки по разным УЗО повышает живучесть схемы (если срабатывает одно УЗО, то обесточивается лишь часть квартиры - вы можете спокойна отыскать и устранить неполадку). Плюс меньше возможность ложных срабатываний из-за большой общей длины линий под УЗО.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 15:54:51

Johnny,

Т.е. поставить на розетки, свет, кондей и общий?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.04.2014 в 15:57:45

на свет в санузле (или применить светильники со степенью защиты II).Розетки-обязательно.Кондей-не нужно. Стиралку и холодос можно в отдельные линии выделить и тоже под УЗО.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.04.2014 в 15:58:38

Nemiroff, посмотрите схемы в соседних темах, немножко прояснится, что к чему.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 16:51:22

Линии такие: розетки в каждой комнате (2), прихожей, кухне, ванной, лоджия. свет в кухне, комната, комната+коридор+прихожая, ванна+туалет. холодильник+вытяжка духовка варочная нептун 3 теплых пола стиралка посудомойка полотенчик. кондей добавиться скоро Всего 24-26 кабеля. Сейчас точно не могу вспомнить, не дома.

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

18.04.2014 в 20:14:24

Nemiroff написал : Сейчас точно не могу вспомнить, не дома.

Когда будете дома, нарисуйте предполагаемую схему с номиналами автоматов, УЗО, сечением кабелей и выложите на форум, тогда можно будет дать конкретный совет по-существу. А так лишь общие рекомендации.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 21:05:05

Ок. Я так понял несколько УЗО нужно только чтоб в потемках не лазить если что случиться. В ином случае одного достаточно?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.04.2014 в 21:15:58

Nemiroff написал : Было все установлено электриками до начала ремонта. 16 - мне поставили на свет, 25- розетки, 40 - панель варочная.

это не электрики были, а лже- электрики.

Nemiroff, Шкаф(новый) какой фирмы, и какой серии у вас ?

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 21:29:23

Юрий-Электр написал : это не электрики были, а лже- электрики.

Nemiroff, Шкаф(новый) какой фирмы, и какой серии у вас ?

Eaton BC-O-3/36-ECO. Плохой?:(

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

18.04.2014 в 21:35:29

Nemiroff написал : В ином случае одного достаточно?

Для Вашего количества нагрузок - не достаточно.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

18.04.2014 в 21:47:35

STAS_V написал : Для Вашего количества нагрузок - не достаточно.

А если один на розетки, второй на тяжелую технику (варочная, см, пм)? Или еще надо?

0