STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

18.04.2014 в 23:08:02

Nemiroff написал : Или еще надо?

Продумайте список ВСЕХ потребителей (наверняка что-нибудь забыли) и рисуйте схему, как угодно, хоть от руки.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

24.04.2014 в 15:10:58

Нарисовать попытаюсь вечером. Думаю примерно так: 1) свет, ПС, Нептун - С10 2) розетки, ТП, СМ, ПМ, кондей, духовка (посмотрю инструкцию) - С16 3) варочная - 32 4) УЗО1 - свет, УЗО2 - на ввод или куда лучше? 5) Вопрос С25 (12штук) куда теперь девать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.04.2014 в 15:13:34

Nemiroff написал : Вопрос С25 (12штук) куда теперь девать?

В мусор. Если оставить, то так и будут годами валяться без дела. Самый неходовой автомат в быту.

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

24.04.2014 в 15:21:34

:mad:

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.04.2014 в 15:35:58

Можно попытаться на рынок какой сбагрить. А то жалко неповинные автоматики :)

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

24.04.2014 в 15:48:30

Да какой нафиг рынок. Позакрывали все. Пока оставлю, посмотрим как новые работать будут, если все ок, друзьям раздам

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.04.2014 в 16:09:07

А CS рассказывал про рынок с поддельными автоматами ABB :)

0
Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.04.2014 в 10:12:14

Все равно на варочную 40А придется ставить. 7200Вт, получается 33А. Я прав?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.04.2014 в 11:03:24

Nemiroff написал : Все равно на варочную 40А придется ставить.

А кабель какой туда идёт?

Nemiroff написал : 7200Вт, получается 33А.

А вы попробуйте при нормальном положении вещей,то есть при обычной готовке выжать всю мощность,даже на газовой плите все (!) конфорки не горят на максимум,да и принцип работы эл.плиты не много другой...нагрелась до заданной температуры и отключилось,через определённую дельту опять запустилось и т.д.

Nemiroff написал : Я прав?

Вывод сами делайте.

0

И это пройдёт ...

Nemiroff
Nemiroff
Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

25.04.2014 в 12:05:16

serj12,

Кабель идет 3*4 или 3*6, точно сейчас не помню, надо залезть глянуть. Все конфорки включал на пробу, один раз пришлось воспользоваться всеми сразу. Думаю не последний раз, поэтому наверное 40А ставить придется.

0