igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

22.04.2014 в 00:17:59

Несколько лет тому была у меня проблема. Началось все просто: попросили выяснить, почему в подъезде нет света. Посмотрел. Накрылось импульсное реле. Заменил. Прошел месяц. Звонят: снова нет света. Пришел: снова накрылось реле. В общем, так 3 или 4 раза. Реле разные: Хагер, Сименс,Филипс. Реле разбирал – К.З. во всех. 2 потом отремонтировал. Сколько ни думал, понять причину такого явления не смог. Может, у кого-то было что-то похожее и он нашел причину? Отпишитесь, если кто-то знает.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.04.2014 в 00:26:43

igor1 написал : ..... Реле разбирал – К.З. во всех. 2 потом отремонтировал ....

Что значит к.з. ??? К.з. в схемах реле или же все таки так называете спекшиеся контакты ???? Если это контакты то это вполне реально. Ставьте дополнительно контактор, т.е. импульсное реле управляет контактором, а уже он - силовой нагрузкой.

Схема же самого реле может выгорать из-за пониженного или повышенного напряжений в сети. Было такое пару раз ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

22.04.2014 в 00:40:10

Ким написал : К.з. в схемах реле или же все таки так называете спекшиеся контакты

На одном – в схеме реле, остальные – контакты. Однако, с одной стороны, в наших краях низкого напряжения, как и перенапряжения – не бывает (во всяком случае, я не замечал, хотя замеряю часто). Что же касается контактора, то нагрузка – смешная: 7 ламп, часть 40Вт, часть 60Вт. А разрешенная мощность такого реле – min 1500W.

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

22.04.2014 в 13:12:35

А когда реле менять приходилось, не замечали Лампы перегоревшие в линии нагрузки? Может банально лампы накаливания, сгорали на коротыш....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2014 в 14:03:53

igor1 написал : нагрузка – смешная

нагрузка не важна. Чем линия защищена от КЗ/перегрузки - каким автоматом?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

23.04.2014 в 02:14:49

Не было перегоревших ламп. АВ - С10. Отводов в квартиру тоже не было.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

23.04.2014 в 06:30:47

igor1 написал : ..... нагрузка – смешная: 7 ламп, часть 40Вт, часть 60Вт. А разрешенная мощность такого реле – min 1500W......

Alexiy написал : .... нагрузка не важна.....

И нагрузка важна и тип нагрузки то же важен. Не зря же контакты горят. Или короткое на лампах, как написали выше, или же приличная дуга образуется при коммутации ...

А контактор в любом случае стоит поставить. По крайней мере, одну часть возможной причины сгорания реле уберете - это сгорание реле из-за нагрузки ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

23.04.2014 в 11:36:45

igor1 написал : Реле разные

На сколько ампер? На 16? Может, поставить на 32А? У Шнейдера есть: A9C30831.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.04.2014 в 08:37:49

Юрка написал : Может, поставить на 32А?

А смысл, если цепь под АВ В16 и нагрузка max 700Вт? В моих краях такие реле - в любом подъезде. И без контакторов.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.04.2014 в 09:53:42

В цепи управления реле кто-то поставил не кнопочный, а обычный выключатель - вот реле и сгорают.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

24.04.2014 в 11:24:09

Кстати при выключении ламп накаливания возникает в контактах приличная дуга. На даче внешний свет выведен через выключатель на 5 лампы, планирую 6 ламп сделать. Лампы по 60Ватт. Если установлю инвертерный онлайн бесперебойник, то поменяю лампы на люмисцентные или светодиодные (хотя перепад температур и влажности - сложно сказать).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу