22.04.2014 в 16:14:42
Собственно на рисунке все видно. Надо сделать нишу размером 270х770х100 мм под щиток. Стена 250 мм в один кирпич пустотелый. Дом монолитный, стена не несущая. Бетонная балка над дверным проемом шириной в пол кирпича, и поэтому их две. Мои мысли над проемом вставить гнутый уголок 120х80х5, таким образом что бы он уперся на кирпичи слева от дверного проема и справа но дальше увести его за нишу и получается за стену справа. Закрепить его анкерами к стене. Далее можно спокойно делать нишу. При таком подходе не пойдут ли трещины в подъезде на штукатурке? Как вставить уголок? высверлить цемент между кирпичами? Как потом заводить кабеля под уголок? Может вообще отказаться от такой идеи? Кто что подскажет.
22.04.2014 в 16:18:01
rms74, это, имхо, вообще не вариант - щиток туда тулить. Вот лучше на стену справа, перед голым проемом.
22.04.2014 в 16:45:18
Johnny написал : вообще не вариант - щиток туда тулить
+100. Развалиться нахер тот простенок когда будете нишу долбить.
22.04.2014 в 16:49:47
rms74,других вариантов нет? Johnny прав.
22.04.2014 в 17:05:03
Shturman1 написал : нишу долбить.
вырезать нужно, а то может еще кирпич пустотелый, да укреплять сверху в первую очередь, а то осыпится все
22.04.2014 в 17:09:17
Да есть варианты, здесь он бы не на виду был. Можно тут же навесной. Можно с другой стороны утопить. Там места много
22.04.2014 в 17:21:08
rms74 написал : здесь он бы не на виду был
А некоторым красивые щитки с лампочками и приборами доставляют эстетическое удовольствие :)
22.04.2014 в 17:51:09
rms74 написал : Мои мысли над проемом вставить гнутый уголок 120х80х5, таким образом что бы он уперся на кирпичи слева от дверного проема и справа но дальше увести его за нишу и получается за стену справа. Закрепить его анкерами к стене. Далее можно спокойно делать нишу.
Не надо там никаких уголков. Сделайте перфорацию по всему периметру ниши на нужную глубину буром 8мм, а потом заряжайте зубило и вперёд. Кирпич наверняка пустотелый и шансов, что что-то потрескается с обратной стороны практически нет, но это не отменяет аккуратность при работе с зубилом.
22.04.2014 в 19:47:23
Короб из ГКЛ вокруг двери.
22.04.2014 в 19:56:17
avmal, А типа бетонный типа ригель над дверью ничего не говорит?.. А ведь он опирается на низ кирпичей, которых не будет. И коротенько так опирается. Дадите гарантию, что чел всегда в квартиру попадёт, и дверь не заклинит от просадки?
rms74, неа, фиг. Я, когда едф советовал, на дверь не смотрел почти. Нишу тут нельзя
22.04.2014 в 20:48:36
avmal написал : а потом заряжайте зубило и вперёд
а алмазным диском не аккуратней будет?
22.04.2014 в 20:50:30
Cs-Cs, можно если под весь ригель уголок вставить 75-й причем, а лучше 2 (один с обратной стороны) с заходом в правую стену
22.04.2014 в 20:51:54
Cs-Cs написал : Я, когда едф советовал, на дверь не смотрел почти.
Да я и сам внимание не обратил. А у едф панели размер 250 мм ровно? или чуть может меньше? больше?
22.04.2014 в 20:52:41
MINik написал : можно если под весь ригель уголок вставить 75-й причем с заходом вправую стену
Как по технологии лучше вставить этот уголок?
22.04.2014 в 20:58:48
делается пропил по всей длине на глубину уголка, потом туда цемент саморасширяющийся или химию хилти или анологичную потом уголок, так же с обратной стороны (для пушей недежности) и уголки сбалчиваются, тогда у вас верх не просядет. Как вариант можно разобрать кладку до двери положить швеллер или двутавр, можно более длинную перемычку и сложить все заново. тогда точно ничего не рухнет и не просядет (надо было бы стоителей попросить заранее)