25.04.2014 в 11:28:34

однушка-студия В щит (которого пока нет) приходят следующие концы-

1 розетки гостинная 3х2,5 (техника-бытовые приборы) 2 свет гостинная-кухня 3х1,5 (точечные светильники люстры бра ) 3 тёплые полы 3х1,5 гостинная -коридор
4 тёплый пол ванна 3х1,5
5 плиты до 7 кв 3х6
6 розетки кухня 3х2,5 чайник тостер вытяжка и т.д. 7 посудомойка 3х2,5 8 балкон 3х1,5 розетка-освещение 9 холодильник 3х1,5 (на всякий случай кинул отдельный конец,на случай отъезда хозяев на дачу в отпуск и т.д,чтоб питать только холодильник) 10 прихожая 3х1,5 свет розетка камера и по мелочи 11 бойлер 3х2,5 не проточный около 2,5 кв 12 стиралка 3х2,5 13 ванна 3х2,5 розетки свет вентиляция

однофазный ввод,стоял автомат на 63А лестничный на 50 А ,вся квартира полы плитка+тёплые полы везде.

Надо подобрать автоматы ,какието линии возможно объединить.Ставить узо+автоматы или дифавтоматы?что ставить на ввод?Задача простая,сделать чтоб было безопасно,при этом чтоб кол-во автоматов было разумное+щётчки 5 позиций займёт,а с местом не так всё хорошо как хотелось бы. (Хотелось бы влезть в 24 модуля )
Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 13:17:33

Евгений Можа написал : Надо подобрать автоматы

на 3х2,5 ставить 16А автомат, на 3х1,5 - 10А, на 7кВт 3х6 - 32А.

Евгений Можа написал : какието линии возможно объединить.

рисуйте схему

Евгений Можа написал : Ставить узо+автоматы

под одно УЗО можно поставить несколько автоматов

Евгений Можа написал : что ставить на ввод?

Евгений Можа написал : однофазный ввод,стоял автомат на 63А лестничный на 50 А

так куда все делось раз стояло и что сейчас нам не стоит ничего?

Евгений Можа написал : какието линии возможно объединить.

линии одинакового сечения (например розетки комнаты + посудомойка + гостинная), весь свет на одну линию и все теплые полы на другую (ванна + стиралка + бойлер вообще можно всю квартиру поместить под одно УЗО на 63А/30мА, но лучше этого не делать , хотя бы под 2-3. как то так.....

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 14:11:32

Евгений Можа, линии прокинуты на мой взгляд достаточно удачно. и сечения верные. (только свет на ванной и вытяжка точно 2.5квадрата там есть?)

Давайте прикиним: 13 линий - ставим 13 автоматов. Берем например еще 3 УЗО (ИМХО, минимум), + на ввод рубильник или вводной автомат. получается 21 модуль.

Вроде умещаемся... А дальше вариации... На холодильник можно диф индивидуальный поставить Можно 4 УЗО поставить Можно реле напряжения добавить...

В любом случае: 24 модуля - 13 автоматов = 9 мест. Надо не забыть про нулевые шинки для УЗО....

Процесс творческий - рисуйте сами разные варианты

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 15:36:42

Solovey написал : получается 21 модуль.

нет не лезем, куда счетчик девать?

Евгений Можа написал : +щётчки 5 позиций займёт

я так что ли про одно УЗО на все писал :( и потом

Евгений Можа написал : 13 ванна 3х2,5 розетки свет вентиляция

тут все верно? вентиляцию и свет по хорошему надо 10А автоматом защищать и вытащить оттуда свет + вентиляцию, получаем:

Евгений Можа написал : 12 стиралка 3х2,5

Евгений Можа написал : 13 ванна 3х2,5 розетки

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 16:17:38

MINik написал : нет не лезем, куда счетчик девать?

слона-то я и не приметил...

Выкинуть его в этажный щит - просторнее в квартирном станет. ИМХО, счетчик - это самая бесполезная приблуда которая только может там сжирать драгоценное место.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 16:44:41

Solovey написал : это самая бесполезная приблуда

:D (не говорите сбытовикам)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5582

25.04.2014 в 16:56:29

А я б не отказался снимать показания в квартире. Вот пришел сейчас с концерта в 11 вечера, вспомнил, что сегодня последний день передачи показаний. Пошел в темный подъезд, подсветил счетчик телефоном, тот выскользнул из рук, батарея выпала, корпус покоцался... Нафиг такие удобства...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.04.2014 в 17:05:21

Чтобы не заморачиваться бесконечным количеством всех возможных вариантов, и снова не разводить демагогию о защите УЗО нижестоящими или вышестоящими аппаратами, число линий сокращается путем объединения до 12 или 11. Затем 12 дифф. автоматов или рубильник ИЭК + 11 дифф. автоматов АВВ DS201. И никакого геморроя с нулевыми шинами. Дорого и круто, в соответствии с идеологией СS и ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Евгений Можа

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

25.04.2014 в 17:06:51

тут все верно? вентиляцию и свет по хорошему надо 10А

Можно просто 10 А поставить,не разбивая свет с розеткой,сечение с запасом,а розетка в ванной это что? это фен как максимум))) поэтому тут я не парился,просто сечение бросил побольше из-за розетки.Ну узо естественно. Также меня смущают полы,хоть кафель и не особый проводник,но всё же относиться скорее к опасным,и + там тёплые полы,хотелось бы полы тоже узо защитить.На вляжные линии узо,ну тут понятно может объеденю стиралку с бойлером под узо,полы под узо,ванна узо.На вваод ставить узо? если да то теряеться вроде смысл тех узо что ниже,а если нет,то на линиях без узо,защиты от утечек не будет. (по сечениям и по факту) Свет 10 розетки 16 плиту 40 это понятно,интересно с узошккми разобраться.

0
Аватар пользователя
Евгений Можа

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

25.04.2014 в 17:09:23

Abrikos написал : ИЭК + 11 дифф. автоматов АВВ DS201

так дифы они сдвоенные куда мне их сувать,надо минимизировать рабочую безопасную схему,и покупать под это ящик.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 17:16:37

MINik написал : (не говорите сбытовикам)

не выдергивайте одну фразу из текста :)

Solovey написал : ИМХО, счетчик - это самая бесполезная приблуда которая только может там сжирать драгоценное место.

там - это в квартирном щитке. Пусть на этаже стоит - инспектор пусть приходит и смотрит на него когда хочет. Я честно за электроэнергию плачу. Мне скрывать нечего. Счетчик в квартире нужен только для воровства электроэнергии.

Johnny написал : А я б не отказался снимать показания в квартире. Вот пришел сейчас с концерта в 11 вечера, вспомнил, что сегодня последний день передачи показаний.

Ну прогресс не стоит на месте. В одной квартире у меня счетчик от застройщика сам передает показания в расчетный центр. А в другой квартире - в девятиэтажке 70х годов, где стояк 4-6 квадрат алюминия (дом с газовыми плитами) - там и там года 2 назад счетчики поменяли, теперь показания автоматом передаются...

А вот в деревне счетчик внутри дома - осенью звонки начинаются на сотовый, мы к вам не попали - сообщите показания...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 17:27:32

Евгений Можа написал : интересно с узошккми разобраться.

я за УЗО "по кругу". т.е. на все линии я бы поставил УЗО не более 30мА.

В предельном случае одно единственное УЗО на 30мА Если влезают 2 УЗО - уже не так плохо Если всунем 3шт - уже почти хорошо:)

ввод сразу на счетчик, со счетчика на УЗО, и понеслось на автоматы...

24-13-5=6модулей это как раз 3 наших УЗО влезут. Только три нулевых шинки надо разместить - но есть красивые решения когда коротенькие нулевые шинки стоят не на дин рейках, а с краю щитка. Я у Юрки такое видел в его работах.

Если ставить 3 УЗО, то нагрузку делим равномерно. на каждое УЗО вешаем треть света, треть розеток. При этом свет и розетки одного помещения можно повесить на разные УЗО - чтобы в случае чего не терять полностью помещение.

0
Аватар пользователя
Евгений Можа

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

25.04.2014 в 17:36:28

Solovey написал : В предельном случае одно единственное УЗО на 30мА Если влезают 2 УЗО - уже не так плохо Если всунем 3шт - уже почти хорошо

Так я не пойму одно другое исключает? если я ставлю одно узо на всё,то это исключает последующие узо?(только если всё так просто,почему все игнорят подобную схему)) или если я спользую 3 узо на влажные помещения,то как защищены остальные линии,тупо от коротыша? а от утечки?

Solovey написал : ввод сразу на счетчик, со счетчика на УЗО

какраз то о чём я и говорю,это если одно узо,а если нет? Если на вводе узо,то все утечки будут вышибать ввод,что кагбе не совсем удачно имхо.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 17:38:03

Solovey написал : не выдергивайте одну фразу из текста

извиняюсь, но вы же сами пишите что счетчики умные (там и вольтметр с амперметром есть в некоторых моделях так что .....)

Solovey написал : но есть красивые решения когда коротенькие нулевые шинки стоят не на дин рейках

есть не менее красивое решение ввиде автоматов 1P+N в одномодульном исполнении, кстати и Юрка и avmal их используют. Евгений Можа, Никак щиток до 36 модудей не расширить? Если бы можно было тогда все было бы просто и красиво.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 17:41:14

Евгений Можа написал : Так я не пойму одно другое исключает? если я ставлю одно узо на всё,то это исключает последующие узо? или если я спользую 3 узо на влажные помещения,то как защищены остальные линии,тупо от коротыша? а от утечки?

Если ставится одно УЗО на 30мА то больше УЗО не нужно Если ставятся УЗО более одного то смотрим чтобы сверху каждое защищено было или снизу сумма автоматов была меньше или равно номиналу УЗО. От коротыша защищает автомат, от утечки УЗО

0