28.04.2014 в 04:03:17
Две кривые A и B на графике показывают время отключения теплового расцепителя в зависимости от его температуры и тока. Мне непонято почему две кривые, а не одна. Вероятно есть некая зависимость этих двух кривых от начального тока: в случае с кривой A этот ток равен I1=1.13In (условный ток нерасцепления), а в случае кривой B I2=1.45In (условный ток расцепления)? Что это за "условные токи" такие?
28.04.2014 в 07:12:41
ELECTROD написал : Две кривые A и B на графике показывают время отключения теплового расцепителя в зависимости от его температуры и тока. Мне непонято почему две кривые, а не одна. Вероятно есть некая зависимость этих двух кривых от начального тока: в случае с кривой A этот ток равен I1=1.13In (условный ток нерасцепления), а в случае кривой B I2=1.45In (условный ток расцепления)? Что это за "условные токи" такие?
Стандартная кривая для любого модульного автомата. Задана МЭКовским стандартом. По этому стандарту:
30.04.2014 в 10:46:24
ELECTROD написал : Две кривые A и B на графике показывают время отключения теплового расцепителя в зависимости от его температуры и тока. Мне непонято почему две кривые, а не одна. Вероятно есть некая зависимость этих двух кривых от начального тока: в случае с кривой A этот ток равен I1=1.13In (условный ток нерасцепления), а в случае кривой B I2=1.45In (условный ток расцепления)? Что это за "условные токи" такие?
Показываю время отключения теплового расцепителя в зависимости от ТОКА. На примере будет понятно что показывает какая кривая. Есть у вас автомат например на 25А. Первая кривая показывает, что при токе, меньшем или равным 25А*1,13=28.25А Автомат будет держать нагрузку сколько угодно долго гарантировано. Вторая кривая показывает Верхний порог разброса по серии автоматов 25А*1.45=36.25А (т.е. Конкретный экземпляр будет держать ток в пределах этих двух значений сколько угодно долго, может попасть и такой, который при токе 35А не отключится ни за что). Далее. При токе например равном 2номинала, т.е. 2*25А=50А расцепитель сработает от 6 секунд до 6 минут. 3*номинального - 3*25А= 75А от 0,02 секунды до одной минуты(для переменки).
30.04.2014 в 17:36:47
Характеристика К10 на практике. В помещении не жарко, условия охлаждения автомата хорошие, напряжение сети в пределах нормы. Нагрузка 2000W (стиралка) в течении 10 мин для прогрева автомата. Потом подключение утюга Sсаrlеtt 1200W. Срабатывание через 50 секунд. Аналогичный опыт с прогревом автомата в течении 10 мин стиралкой и последующим подключением советского утюга 1000W - срабатывание через 60 секунд. Ток в первом случае примерно 14,5А, во втором 13,6А. В соответствии с заявленной характеристикой отключения, автомат будучи в теплом состоянии должен отключать перегрузку 1,5 In менее чем за 2 минуты, что и подтвердил древний АВВ S271 K10, случайно найденный на базаре среди прочего антиквариата. Уставка срабатывания эл/магн. расцепителя характеристики K находится в пределах 8-12 In.
Auslosecharakteristik nach VDE 0660 T1.