28.04.2014 в 22:02:09
Добрый день! Есть строящаяся дачка 2 эт по 48м2 каждый этаж. На первом этаже гостиная+кухня, на втором - коридор и 2 спальни. У меня вырисовалась схема организации щитка, как в аттаче. Можете подсказать - насколько косячно и жизнеспособно?
28.04.2014 в 23:16:46
Какой фирмы желаете брать автоматы и т.п? И не понятно в списке рубильник, на схеме нету? И зачем диф автомат? там узо поидее должно стоять. Если будет утечка то у Вас потухнет свет везде по Вашей схеме. ТК комнаты сухие можно поставить автоматы света не через узо. Если на кухне планируется духовой шкаф, плита, тогда прийдется из расчета их мощностей тянуть более мощные линии.
28.04.2014 в 23:51:20
ipont написал : комнаты сухие можно поставить автоматы света не через узо
если строение деревянное, то по хорошему всё должно быть накрыто как минимум одним противопожарным узо.... но я вижу тут минимум два узо на этажи и отдельный диф на веранду
тут есть недочёт
Simandr написал :
желательно N как на рисунке
29.04.2014 в 00:12:01
vvladq написал : если строение деревянное, то по хорошему всё должно быть накрыто как минимум одним противопожарным узо....
Эбсолютли согласен! Поэтому сначала и спросил Simandr, о его выделяемом бюджете на электрику
29.04.2014 в 00:20:58
Simandr написал : Добрый день! Есть строящаяся дачка 2 эт по 48м2 каждый этаж. На первом этаже гостиная+кухня, на втором - коридор и 2 спальни. У меня вырисовалась схема организации щитка, как в аттаче. Можете подсказать - насколько косячно и жизнеспособно?
Вы знаете, жизнеспособно вполне.
Можно один из дифов поменять на УЗО 40/30 (то что на внутренние потребители), но можно и не менять (правда этим мощность ограничивается до 5,5 кВт, ну да ничего, хватит).
Диф на отвод на баню в принципе да, уместен.
О противопожарном УЗО совершенно уместно пишут. Посему вопрос встаёт ещё и по тому, как устроен ввод (поточнее по элементам опишите).
29.04.2014 в 07:14:06
По вводу: от столбов идет СИП4 2х16, потом переход на 2х10 медь которая снаружи идет в гофре к дому. Да, согласен, думал об УЗО на 40А 300мА в боксе на вводе - скорее всего там и поставлю. Автоматы беру Schneider Acti9 - там у меня скидочка есть :-). На баню пока поставил простой 2-полюсный автомат, чтобы отключить кабель до бани. В бане будет стоять свой щиток - в нем разведу потребителей по бане. Про потребителей - там сильноточных не ожидается. Про рубильник отдельный вопрос - вначале я хотел при отъезде обесточивать дом вводным автоматом на 32А, но потом подумал, что лучше вручную отключать специально для этого предназначенным устройством, а на схеме щитка отобразить забыл :-) vvladq, вот тут я не понял - ноль с ВЛ вообще в щиток не заходит и берется с земли? Я в схеме пытался отразить TN-C-S - так не правильно? Про организацию заземления на ТП пока ничего не известно.
29.04.2014 в 07:48:36
Simandr написал : Я в схеме пытался отразить TN-C-S - так не правильно? Про организацию заземления на ТП пока ничего не известно.
TN-C-S это было бы если сразу после счетчика на ГЗШ и N уходит один кабель и между ними перемычка. Но в частном доме, ИМХО я бы выделил отдельное заземление TN-S. Самый лучший вариант. TN-C-S больше переходный вариант от TN_C на современные рельсы. Все равно надо будет вбивать повторный заземлитель. Плюс я бы подумал о молниезащите и защите от наших энерегетиков - УЗМ или что то вроде OptiDin РН-111М поставить на вводе.
29.04.2014 в 08:58:51
NordlineOST, А разве для TN-S не надо отдельного PE-проводника от ТП?
29.04.2014 в 10:34:32
Simandr, Вроде как-то так Некоторые элементы можно выкинуть из-за бюджета. PE реализовать в зависимости от вашей системы
29.04.2014 в 10:47:16
Simandr написал : vvladq, вот тут я не понял - ноль с ВЛ вообще в щиток не заходит и берется с земли? Я в схеме пытался отразить TN-C-S - так не правильно? Про организацию заземления на ТП пока ничего не известно.
нет, конечно
в зависимости от системы PE берётся либо от ноля (на ГЗШ и точка разделения _обязательно_ заземляется), либо от земли
можно не добираясь до ТП посмотреть, если ли повторные заземления нейтрали на столбах (и в каком они состоянии), это и укажет на тип системы
я же привёл ссылку (и ещё раз приведу
вторым случаем (в случае отсутствия повторных), может быть
но предъявляются повышеные требования к заземлению и все линии под УЗО строго обязательно
Simandr написал : думал об УЗО на 40А 300мА в боксе на вводе
становиться строго обязательным (но нивкоем случае не отменяет УЗО на групповые линии), а в первом случае (повторные есть, PEN разделяется на ГЗШ с повторным заземлением) практически не имеет смысла
29.04.2014 в 11:27:45
vvladq, А, понял! В первой картинке указан обрыв нулевого провода, так ведь? Со своей стороны в картинке моего щитка тоже косячок - я забыл нарисовать, что PE заземляется... Исправленное и дополненное выглядит вот так:. И вот еще вопрос - стоит ли все-таки ставить выключатель нагрузки при обесточивании дома или обойтись выключением вводного автомата (который на 32А)?