Добрый день. В таунхаусе был смонтирован щит строителями, которые недоделав все, благополучно уехали. В результате в настоящее время пытаюсь определить что включают автоматы, кроме того почитав на форуме понимаю, что для моего дома явно не достаточно одного УЗО. На первом этаже 9 кВт электрокотел (на 40 А автомате), электродуховка (32А автомат), есть гостевой санузел, второй: две спальни и ванная, на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка). Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5).
Что перебрать в щите?
Надеюсь на Вашу помощь.
29.04.2014 в 11:57:01
Можно фото по больше? Сразу видно ПВЗ под опресовку НШВИ, все перемычки выкинуть, поставить распределительные шины
29.04.2014 в 12:08:35
Gennadich73 написал : Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5)
Плохо и очень плохо. Это провод для удлинителей и то с оговорками по использованию. Нужен не горючий ВВГ-НГ-LS или NYM.
Увас нагрузки однофазные, я так понимаю?
Gennadich73 написал : этаже 9 кВт электрокотел
По расчетам - (I=P(Wt)/U (V)) там изначально выходит 40,9 А, при там перегрузе автомат не отключиться по тепловому расцепителю, но нужно брать следующий на шаг. Иначе он он отключится когда будет тепло или жарко. Плюс желательно его под дифавтомат.
Gennadich73 написал : электродуховка (32А автомат)
При нагрузке 6-7 КВт?
Gennadich73 написал : есть гостевой санузел, второй
Gennadich73 написал : ванная,
Gennadich73 написал : на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка)
Если там что то оказалось - дифзащита, желательно - 10mA.
Общая логика такая - что сырое, влажное, горячее и до чего обязательно можно и нужно браться мокрыми руками, перегонять жидкости и будут попадать капли влаги - лучше ставить дифзащиту от утечек тока. Как таковые УЗО компромисс по цене/возможности, так как не обеспечивают МТО и МТЗ защиты, то выгоднее реализовывать в виде дифференциальных автоматов, работающих комплексно. И да - надо ставить не эти перемычки, а шинки. Плюс пожалуйста, сделайте фото крупное и четкое.
29.04.2014 в 16:56:52
Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-( не представляю как можно всё переделать. Ввод у нас однофазный. По щиту как я понял всё освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А. Дифзащиту на котел 40 или 50, сейчас стоит автомат на 40 (во втором ряду первый слева), диф на электропечь 6 кВт на мансарде (по формуле 27А) и электроплиту в кухне 32А, так же диф на розетки банный уголок мансарды (душевая кабинка, стиралка), ванная на втором этаже и возможно кухня 16А. Правильно? Крупные Фото выложу попозже.
29.04.2014 в 17:10:03
Gennadich73, От вас фото щита крупным планом, фото где счётчик, и фото распаек.
Gennadich73, И составьте схему что какой АВ выключает. Плиз.
29.04.2014 в 18:16:16
Gennadich73 написал : Неужели всё так плохо, особенно с проводкой:-(
Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил. Просто кабель горючий и токсично-вонючий до ужаса в момент горения. Да и сроки эксплуатации 10-15 лет против 25-30 у ВВГ-НГ все же.
Gennadich73 написал : освещение разбить по группам и поставить на него автоматы 10А
Да. Очень желательно.
Gennadich73 написал : Дифзащиту на котел 40 или 50
На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит.
Gennadich73 написал : (по формуле 27А)
Ближайший - 32А.
Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.
29.04.2014 в 18:37:27
NordlineOST написал : Я специально завышаю уставки АВ (QF) и дифов (QFD) - по причине ВОЗМОЖНОЙ отработки теплового расцепителя в стесненных условиях и высокой уличной температуры.
странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.
Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!
29.04.2014 в 19:22:52
Solovey написал : странно что вы не поинтересовались сечением кабелей.
Традиционный подход: ставь больше, шобневыбивало!
Про провод и так ясно что надо менять.
А также:
NordlineOST написал : Жить может и будет. Но надо смотреть соединения распредкоробок, реальную толщину жил.
"-Профессор лопух, но аппаратура при нем, при нем!"
30.04.2014 в 00:42:54
Gennadich73 написал : Надеюсь
И выдрать его из этой горючей фигни.
И это пройдёт ...
30.04.2014 в 02:21:14
serj12 написал : И выдрать его из этой горючей фигни.
ппкс, казалось-бы, но там-же провода уже ей залиты.... не повредит-ли?
30.04.2014 в 10:23:01
Крупные фото щитка, счетчик расположен на улице в общем щите, к нам приходит только провод. Схемы выводов нет, пытаюсь разбираться. На первый взгляд верхний ряд освещение, второй большие приборы и розетки. Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно. Спасибо за помощь.
30.04.2014 в 10:26:19
Gennadich73 написал : Провод медный много жильный в белой оплетке, найду кусок, посмотрю точно.
Не знаю,в щите на шинах - моножила,может по дому проложили ...хз.
И это пройдёт ...
30.04.2014 в 11:17:28
Вы писали, На 50. Ближе, увы ничего нет, а 40А нам совсем чуть не подходит. Вводный автомат тоже 50А, так можно?