Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

29.04.2014 в 12:47:10

Решил я для монтажа в щитке купить провод ПВ-3 сечением 10 кв.мм. Заказал его прямо на заводе с доставкой по почте. В моём представлении, и по результатам поиска в Гугле, ПВ-3 сечением 10 кв.мм должен быть гибким и выглядеть вот так:

Но приехал вот такой:

19 проволок диаметром 0,75 мм. В результате провод оказался очень жёсткий (сам не изгибается, нужно гнуть руками), да ещё и заниженного сечения (19 * 3,14 * 0,75[SUP]2[/SUP] / 4 = 8,4 кв.мм). Наконечник НШВИ от КВТ, обжатый с помощью их же клещей ПКВк-10, выглядит вот так:

Да и обжимать такой провод нет никакого смысла. Проволок немного, и они толстые и очень жёсткие.

Собственно вопрос: ПВ-3 и должен быть таким, или мне попался какой-то особенный провод?

0
Вложение
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

29.04.2014 в 13:19:01

Как-то на медь то слабо похоже...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

29.04.2014 в 13:31:19

Jurgen написал : ещё и заниженного сечения (19 * 3,14 * 0,752 / 4 = 8,4 кв.мм)

Диаметр проволоки d, не более, мм 0,82

Не более? Не более. :(

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2014 в 13:44:52

Так вроде ж ПВ3 имеет меньшую гибкость, чем ПуГВ. Вот если заказывали ПВ3 - то его и привезли.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 13:48:13

Jurgen написал : и выглядеть вот так

Надо было при заказе класс гибкости указывать, а провод может быть в разноцветной изоляции (Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483). Провод ПВ 3 производится по ГОСТ 6323-79, ПуГВ по ГОСТ 31947-2012. Это аналоги в общем случае

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.04.2014 в 13:50:40

Jurgen написал : Собственно вопрос: ПВ-3 и должен быть таким, или мне попался какой-то особенный провод?

http://www.chuvashcable.ru/prod.aspx?page=./8863/8971

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

29.04.2014 в 14:04:34

Jurgen написал : 19 проволок диаметром 0,75 мм

С какой точностью измерен диаметр и насколько поперечное сечение проволок приближено к кругу? При сечении 8.4кв.мм два ома на километр никак не выйдет, надо 9кв.мм.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

29.04.2014 в 14:21:47

ВТБ! написал : С какой точностью измерен диаметр и насколько поперечное сечение проволок приближено к кругу? При сечении 8.4кв.мм два ома на километр никак не выйдет, надо 9кв.мм.

Перемерял сейчас штангенциркулем разные проволоки: разброс диаметров: от 0,75 до 0,8 мм. Пожалуй, 9 кв.мм в сумме есть. Во всяком случае, ВВГ этого же завода честно соответсвует номинальному сечению.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

29.04.2014 в 14:29:22

Jurgen написал : Заказал его прямо на заводе...

Кто производитель провода?

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

29.04.2014 в 14:32:14

Из характеристик купленного провода:

Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, класса 2,3 или 4 для сечений от 0,5 до 1,5 кв.мм включительно, класса 4 для сечений от 2,0 до 4,0 кв.мм включительно, класса 3 для сечений от 5,0 кв.мм и выше по ГОСТ 22483

Наверное для того, чтобы провод сечением 10 кв.мм изгибался в щитке так же легко и непринуждённо, как и на этой фотографии у Cs-Cs, нужно использовать не ПВ-3, а ПВ-4, а то и ПВ-5.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

29.04.2014 в 14:34:01

Jurgen написал : штангенциркулем

При таком способе измерений легко ошибиться в меньшую сторону, особенно с учётом возможной овальности сечения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу