Делаю ремонт в двушки - дошла очередь до электрики, покритикуйте схему щитка. Сильно тапками не бросайте -в щитках новичок. Сомнения вызывает какое УЗО ставить 100 мА или 300мА. Заранее спасибо за конструктивную критику

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

04.05.2014 в 18:32:29

Дифзащита не на всех розетках Духовка на 25-м дифе Розетка в щитке (?) без защиты УЗО 100(300) мА стоит не там, где должно 40А - это не 12 кВт

0
Аватар пользователя
Staryi Ded

Местный

Регистрация: 04.05.2014

Тамбов

Сообщений: 13

04.05.2014 в 18:33:01

"Штепсельная розетка Вход" - это что будет?

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

04.05.2014 в 19:02:07

Staryi Ded написал : "Штепсельная розетка Вход" - это что будет?

это розтка в щитке

Johnny написал : Духовка на 25-м дифе

нужно сколько? 16А?

Johnny написал : 40А - это не 12 кВт

в подъезде стоит автомат на 50А

Johnny написал : Дифзащита не на всех розетках

дифы планирую только на ПМ, СМ, ЭП, духовку и ТП остальное на УЗО - или так не правильно?

Johnny написал : УЗО 100(300) мА стоит не там, где должно

а где должно быть?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.05.2014 в 19:07:57

kolivan написал : Сильно тапками не бросайте -в щитках новичок.

А однолинейки где учились рисовать?

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

04.05.2014 в 19:14:44

Rumato написал : А однолинейки где учились рисовать?

да это программа бесплатная от Hager, скачал у них на сайте

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.05.2014 в 20:11:17

ИМХО, так будет получше

0
Вложение
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

04.05.2014 в 21:39:15

Shturman1 написал : ИМХО, так будет получше

а розетки всех комнат можно повесить на одно УЗО, например С40 30 мА

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.05.2014 в 21:49:39

Shturman1 написал : ИМХО, так будет получше

Ага, на все бытовые розетки - дифзащиту 30мА, а противопожарное узо тогда только на линии без дифзащиты - свет и кондеи, всё под него вешать ненадо, лучше от этого не будет.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.05.2014 в 21:49:46

вообще то С40 это не УЗО, а дифавтомат. Если речь идет о УЗО тогда надо писать просто "УЗО на 40 А"., без буквы С. Да, так сделать можно. Ставите УЗО 40А, 30 мА и после него ставите автоматы линий розеток комнат. Советую вам линию розеток кухни посадить на свой дифавтомат С16 А, или на связку УЗО на 25 А 30 мА плюс автомат на С16 А. А да, чуть не забыл УЗО , то что на 100 мА должно быть селективным, то есть с задержкой по времени срабатавания

perf написал : а противопожарное узо тогда только на линии без дифзащиты - свет и кондеи, всё под него вешать ненадо

не понял. Ведь противопожарное УЗО как раз и ставиться для защиты всего оборудования а не только того что уже есть под дифзащитой на 30 мА

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.05.2014 в 21:54:45

Наоборот - то что уже под дифами 30мА не вносим под противопожарное. Под него только линии без дифзащиты. (Если конечно оно стоит в квартирном щите)

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.05.2014 в 22:03:16

для линий с дифзащитой 30 мА противопожарное УЗО являеться второй ступенью дифзащиты при отказе первой. При этом противопожарное УЗО, как я и писал, должно быть селективным, что бы не срабатывать вместе с нижестоящими приборами дифзащиты при больших токах утечки. Еще ни разу не видел что бы противопожарное УЗО стояло только на часть груповых линий.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.05.2014 в 22:07:25

Обязательного требования нет.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.05.2014 в 22:10:56

perf написал : Обязательного требования нет.

да, согласен. Есть только рекомендация . Но как раз эта рекомендация говорит о установке противопожарногоУЗО на вводе в щит, а не на часть линий.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.05.2014 в 22:26:15

Можно условно разбить щит на две распред. панели.

0
Назад