Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:29:00

Rumato написал : Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА

такое пойдет? УЗО 2п 63А 30мА PF4-63/2/0.03

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:59:04

kolivan написал : Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?

Вообще про него забудьте. Оно не нужно.

kolivan написал : такое пойдет?

Что это Вас на экзотику потянуло? Пойдет.

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 22:46:23

да вроде дешевле АВВ и Legrand? а что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 23:05:21

http://www.e-volta.ru/ Хотя это тоже можно экзотикой назвать. Но мне нравится.

0
Аватар пользователя
kolivan

Местный

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 23:51:05

Rumato написал : это тоже можно экзотикой назвать.

ну почему экзотика, в Леруа продаются, я так понимаю просто бренд не так раскручен

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.05.2014 в 09:22:49

kolivan написал : в подъезде стоит УЗО IEK ВД 1-63 50А 100мА вот такой

Вот его можно смело заменить на противопожарное «человеческое»

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу