04.05.2014 в 18:26:21
Делаю ремонт в двушки - дошла очередь до электрики, покритикуйте схему щитка. Сильно тапками не бросайте -в щитках новичок. Сомнения вызывает какое УЗО ставить 100 мА или 300мА. Заранее спасибо за конструктивную критику
04.05.2014 в 18:32:29
Дифзащита не на всех розетках Духовка на 25-м дифе Розетка в щитке (?) без защиты УЗО 100(300) мА стоит не там, где должно 40А - это не 12 кВт
04.05.2014 в 18:33:01
"Штепсельная розетка Вход" - это что будет?
04.05.2014 в 19:02:07
Staryi Ded написал : "Штепсельная розетка Вход" - это что будет?
это розтка в щитке
Johnny написал : Духовка на 25-м дифе
нужно сколько? 16А?
Johnny написал : 40А - это не 12 кВт
в подъезде стоит автомат на 50А
Johnny написал : Дифзащита не на всех розетках
дифы планирую только на ПМ, СМ, ЭП, духовку и ТП остальное на УЗО - или так не правильно?
Johnny написал : УЗО 100(300) мА стоит не там, где должно
а где должно быть?
04.05.2014 в 19:07:57
kolivan написал : Сильно тапками не бросайте -в щитках новичок.
А однолинейки где учились рисовать?
04.05.2014 в 19:14:44
Rumato написал : А однолинейки где учились рисовать?
да это программа бесплатная от Hager, скачал у них на сайте
04.05.2014 в 20:11:17
ИМХО, так будет получше
04.05.2014 в 21:39:15
Shturman1 написал : ИМХО, так будет получше
а розетки всех комнат можно повесить на одно УЗО, например С40 30 мА
04.05.2014 в 21:49:39
Shturman1 написал : ИМХО, так будет получше
Ага, на все бытовые розетки - дифзащиту 30мА, а противопожарное узо тогда только на линии без дифзащиты - свет и кондеи, всё под него вешать ненадо, лучше от этого не будет.
04.05.2014 в 21:49:46
вообще то С40 это не УЗО, а дифавтомат. Если речь идет о УЗО тогда надо писать просто "УЗО на 40 А"., без буквы С. Да, так сделать можно. Ставите УЗО 40А, 30 мА и после него ставите автоматы линий розеток комнат. Советую вам линию розеток кухни посадить на свой дифавтомат С16 А, или на связку УЗО на 25 А 30 мА плюс автомат на С16 А. А да, чуть не забыл УЗО , то что на 100 мА должно быть селективным, то есть с задержкой по времени срабатавания
perf написал : а противопожарное узо тогда только на линии без дифзащиты - свет и кондеи, всё под него вешать ненадо
не понял. Ведь противопожарное УЗО как раз и ставиться для защиты всего оборудования а не только того что уже есть под дифзащитой на 30 мА
04.05.2014 в 21:54:45
Наоборот - то что уже под дифами 30мА не вносим под противопожарное. Под него только линии без дифзащиты. (Если конечно оно стоит в квартирном щите)
04.05.2014 в 22:03:16
для линий с дифзащитой 30 мА противопожарное УЗО являеться второй ступенью дифзащиты при отказе первой. При этом противопожарное УЗО, как я и писал, должно быть селективным, что бы не срабатывать вместе с нижестоящими приборами дифзащиты при больших токах утечки. Еще ни разу не видел что бы противопожарное УЗО стояло только на часть груповых линий.
04.05.2014 в 22:07:25
Обязательного требования нет.
04.05.2014 в 22:10:56
perf написал : Обязательного требования нет.
да, согласен. Есть только рекомендация . Но как раз эта рекомендация говорит о установке противопожарногоУЗО на вводе в щит, а не на часть линий.
04.05.2014 в 22:26:15
Можно условно разбить щит на две распред. панели.