Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

06.05.2014 в 20:06:36

добрый день я вот читал правила, смотрел разные темы.
в снипах пишут, что нельзя рядом с газовой трубой располагать кабеля 220.
вопрос - почему нельзя?
я для понимания спрашиваю. так как почему нельзя рубить топором кабель под напряжением вполне понятно - искрить будет знатно.
а вот с трубой газовой не ясно.

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

06.05.2014 в 21:38:14

fedottt написал : а вот с трубой газовой не ясно.

там какие-то заморочки с самовоспламенением в случае пробоя ( плюс к этому оборудование катодной защиты у газовщиков может не понять ) , но сейчас расскажут ;)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.05.2014 в 21:45:29

Всё, связанное с газом, имеет свои заморочки, иногда не вполне очевидные.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2014 в 22:08:11

fedottt написал : добрый день я вот читал правила, смотрел разные темы. в снипах пишут, что нельзя рядом с газовой трубой располагать кабеля 220. вопрос - почему нельзя?

Здравствуйте! Давайте зайдем с другого конца. Приведите прочитанные Вами нормативы, а потом обсудим, что они запрещают.

0
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

06.05.2014 в 23:51:43

вот эти нормативы

ПУЭ-6 2.1.56 При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

ПУЭ-7 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

прочитано тут - http://elektroas.ru/na-kakom-rasstoyanii-ot-gazovoj-truby-mozhno-prolozhit-kabel-v-kabelnom-kanale

какбэ вопрос возник оттого, что у меня возле трубы газовой идет пара кабелей и в 10 см стоит щиток с 4 автоматами. труба стальная, лет 30 ей. покрашена 4-5 слоями краски за это время. кабеля к ней притянуты стяжками пластиковыми. кабель ввп. но это дома в квартире. а вот на даче сосед хочет к трубе газовой примотать кабель в гофре. от одного здания до другого прокинуть типа. я ему говорю, что газовщики как увидят, смешают его с навозом. а он говорит, что ему будет, тому газу. мол, кабель ввг и гофра и пластиковые хомуты. вот я и погуглил немного на эту тему. но кроме тыкания носом в указанные выше выдержки из правил и страшные истории о лютости газовщиков нет ничего конкретного. типа как с топором и кабелем.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.05.2014 в 07:31:29

fedottt написал : ПУЭ-6

А ниче, что сейчас ПУЭ-7 действуют?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.05.2014 в 08:02:41

А ещё говорят у самих газовиков (они сами говорят) никаких нормативов по приближениям к электропроводке нет. Хотя возможно отвечали мне некомпетентные люди.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

07.05.2014 в 08:15:57

При пересечении газопровода и линиями электропередач на разных высотах на трубу нужно надевать непроводящую и непрогорающую гильзу длиной 2 метра. На практике это выглядит как асбестоцементная труба, распиленная вдоль и зажатая металлическими хомутами в 2-3 точках. Длина трубы обусловлена перестраховкой на случай падения провода на газовую трубу.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.05.2014 в 09:04:40

fedottt написал : а вот на даче сосед хочет к трубе газовой примотать кабель в гофре. от одного здания до другого прокинуть типа. я ему говорю, что газовщики как увидят, смешают его с навозом. а он говорит, что ему будет, тому газу. мол, кабель ввг и гофра и пластиковые хомуты. вот я и погуглил немного на эту тему. но кроме тыкания носом в указанные выше выдержки из правил и страшные истории о лютости газовщиков нет ничего конкретного. типа как с топором и кабелем.

К газовой трубе нельзя прикручивать ничего постороннего. Также её нельзя использовать в качестве несущей конструкции для чего-либо, кроме защит и экранов самой трубы

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 09:58:22

Есть нормативы не ближе 0.5м от трубопроводов ставить щиты и электропроводки тянуть. На работе возникал вопрос, вешали щит не ближе 0.5м от трубы газового пожаротушения.

А с газом шутки плохи, в случае ближних ударов молний возможен огромный потенциал на проводах и пробой на газовую трубу ( а не дай бог подтравливать будет газ ) да и обрыв электропровода и занос потенциала на газовую трубу, тот ещё фейверк возможен.

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

07.05.2014 в 10:33:25

Вставлю свои пять копеек. Может и не в тему. Были случаи прогорания сильфонных шлангов. Подклключали их без вставки диэлектрической. Електрики делали зануление в розетке, положено технику заземлять, слышали типа где то... Об УЗО и прочих Дифах мнение сложилось у них, вышибает Зараза, потом люди звонят, ругаются.. В одном случае, кухня обгорела. В другом хозяин успел перекрыть газовый кран...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 10:51:26

elcin написал : Вставлю свои пять копеек. Может и не в тему. Были случаи прогорания сильфонных шлангов. Подклключали их без вставки диэлектрической. Електрики делали зануление в розетке, положено технику заземлять, слышали типа где то... Об УЗО и прочих Дифах мнение сложилось у них, вышибает Зараза, потом люди звонят, ругаются.. В одном случае, кухня обгорела. В другом хозяин успел перекрыть газовый кран...

диэлектрически вставки обязательны, вроде такое тоже встречалось в требованиях по молниезащите.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 10:54:08

fedottt написал : а вот на даче сосед хочет к трубе газовой примотать кабель в гофре. от одного здания до другого прокинуть типа. я ему говорю, что газовщики как увидят, смешают его с навозом. а он говорит, что ему будет, тому газу. мол, кабель ввг и гофра и пластиковые хомуты. вот я и погуглил немного на эту тему. но кроме тыкания носом в указанные выше выдержки из правил и страшные истории о лютости газовщиков нет ничего конкретного. типа как с топором и кабелем.

всё это и гофра и хомуты со временем превратиться в навоз.... ввг гораздо позже, но тоже потеряет свойства изоляции, быстрее, чем к примеру в помещении.... соответственно будет утечка на трубу, а если изолирующая вставка не до неё, то привет анодной защите... в многоэтажных домах на вводе газа изолирующая вставка и сама труба таки должна быть подцеплена к гзш.... но.... есть где и не подцепленна.... соответственно присадив на трубу фазу с повреждённого кабеля (учитывая, что ни на гзш, ни на магистраль (тк изовставка) труба не заземленна) поубиваем соседей дотронувшихся до трубы и к примеру батарее одновременно... помимо этого чисто газовые заморочки, что искранёт в районе трубы на что-то и алес....

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

07.05.2014 в 10:56:29

Многие из установщиков газовых счетчиков о них и не слышали. При вопросе о вставке у человека включается Мыслительный процесс, а что это такое.... Лишь бы денег за счётчик рубануть... Не все конечно, но попадаются Индивиды....

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.05.2014 в 10:59:02

elcin написал : Вставлю свои пять копеек. Может и не в тему. Были случаи прогорания сильфонных шлангов. Подклключали их без вставки диэлектрической. Електрики делали зануление в розетке, положено технику заземлять, слышали типа где то... Об УЗО и прочих Дифах мнение сложилось у них, вышибает Зараза, потом люди звонят, ругаются.. В одном случае, кухня обгорела. В другом хозяин успел перекрыть газовый кран...

это в случае, если газ труба в многоквартирном таки подключена к ГЗШ, тупо токи выравнивания между N и PE которым выступила данная труба.... сеть к тому перегружена, N не идеален на своём протяжении... имеем классическое развитие аварийной ситуации из-за сложившихся событий....

(многие отечественные газ. плиты имеют вилку без земли, да опасно в плане для пользователя, но в целом - разумно... пусть жахнет одного, чем рухнет весь дом)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу