добрый день
я вот читал правила, смотрел разные темы.
в снипах пишут, что нельзя рядом с газовой трубой располагать кабеля 220.
вопрос - почему нельзя?
я для понимания спрашиваю. так как почему нельзя рубить топором кабель под напряжением вполне понятно - искрить будет знатно.
а вот с трубой газовой не ясно.
там какие-то заморочки с самовоспламенением в случае пробоя ( плюс к этому оборудование катодной защиты у газовщиков может не понять ) , но сейчас расскажут ;)
fedottt написал :
добрый день
я вот читал правила, смотрел разные темы.
в снипах пишут, что нельзя рядом с газовой трубой располагать кабеля 220.
вопрос - почему нельзя?
Здравствуйте! Давайте зайдем с другого конца. Приведите прочитанные Вами нормативы, а потом обсудим, что они запрещают.
ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
какбэ вопрос возник оттого, что у меня возле трубы газовой идет пара кабелей и в 10 см стоит щиток с 4 автоматами.
труба стальная, лет 30 ей. покрашена 4-5 слоями краски за это время. кабеля к ней притянуты стяжками пластиковыми. кабель ввп.
но это дома в квартире.
а вот на даче сосед хочет к трубе газовой примотать кабель в гофре. от одного здания до другого прокинуть типа. я ему говорю, что газовщики как увидят, смешают его с навозом. а он говорит, что ему будет, тому газу. мол, кабель ввг и гофра и пластиковые хомуты.
вот я и погуглил немного на эту тему. но кроме тыкания носом в указанные выше выдержки из правил и страшные истории о лютости газовщиков нет ничего конкретного. типа как с топором и кабелем.
А ещё говорят у самих газовиков (они сами говорят) никаких нормативов по приближениям к электропроводке нет. Хотя возможно отвечали мне некомпетентные люди.
При пересечении газопровода и линиями электропередач на разных высотах на трубу нужно надевать непроводящую и непрогорающую гильзу длиной 2 метра. На практике это выглядит как асбестоцементная труба, распиленная вдоль и зажатая металлическими хомутами в 2-3 точках. Длина трубы обусловлена перестраховкой на случай падения провода на газовую трубу.
fedottt написал :
а вот на даче сосед хочет к трубе газовой примотать кабель в гофре. от одного здания до другого прокинуть типа. я ему говорю, что газовщики как увидят, смешают его с навозом. а он говорит, что ему будет, тому газу. мол, кабель ввг и гофра и пластиковые хомуты.
вот я и погуглил немного на эту тему. но кроме тыкания носом в указанные выше выдержки из правил и страшные истории о лютости газовщиков нет ничего конкретного. типа как с топором и кабелем.
К газовой трубе нельзя прикручивать ничего постороннего. Также её нельзя использовать в качестве несущей конструкции для чего-либо, кроме защит и экранов самой трубы
Есть нормативы не ближе 0.5м от трубопроводов ставить щиты и электропроводки тянуть.
На работе возникал вопрос, вешали щит не ближе 0.5м от трубы газового пожаротушения.
А с газом шутки плохи, в случае ближних ударов молний возможен огромный потенциал на проводах и пробой на газовую трубу ( а не дай бог подтравливать будет газ )
да и обрыв электропровода и занос потенциала на газовую трубу, тот ещё фейверк возможен.
Вставлю свои пять копеек. Может и не в тему. Были случаи прогорания сильфонных шлангов. Подклключали их без вставки диэлектрической. Електрики делали зануление в розетке, положено технику заземлять, слышали типа где то... Об УЗО и прочих Дифах мнение сложилось у них, вышибает Зараза, потом люди звонят, ругаются.. В одном случае, кухня обгорела. В другом хозяин успел перекрыть газовый кран...