08.05.2014 в 15:12:08

Решил сделать эконом ремонт в квартире брата .Дом 1983 года постройки. В комнате был сделан ремонт и проводка осталась старая . Год спустя решили сделать косметический ремонт кухни и коридора. На кухню купили новую быт технику. При обследовании кухни выяснилось: на кухне имеется одна обычная розетка совмещенная с комнатой и одна розетка на плиту. Все бы ничего но мало того что кабель на плиту алюминевый так и сечение его не достаточно что бы за питать всю технику. вот фотографии. провод идущий на плиту

В связи с чем приняли решение переложить по возможности всю проводку заново. К сожалению проводку освещения переложить без нового ремонта в комнате не представляется возможным. Ее видимо оставим как есть. остальное полностью переложим автоматы установлены в коридорном щите. Планируем щит в квартире.

Замеры штангенциркулем вводного провода показали 4.5 мм. Сходил в электро монтаж и замерил кабель 6мм2 и 10мм 2 6мм2=3.7 мм диаметр 10мм2=5.1 мм диаметр Было решено от лесничного щита проложить до квартиры кабель ввг нг 10мм2 Теперь осталось определиться с количеством аб и узо в квартирном новом щите. Наброски что и где

дома был обнаружен запас новых автоматов и щит на 18 мест

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.05.2014 в 16:18:25

хоботовский,

  1. На варочную панель кабель 3х6мм2 и АВ В32А - априори !!!
  2. Поставьте 3-4 УЗО и разбросайте под них всё ...
  3. Вводное УЗО(единственное!) и вводной АВ С50А уберите и замените на Диффавтомат С50А 100-300мА S(селективное), стоять должен в этажном щите ...
  4. Где будет стоять стиральная машина? Если в ванной то на неё отдельную линию 3х2,5мм2 под диффом С16А 10мА ...
  5. Перерисуйте схему и будем разбираться дальше ...
0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

08.05.2014 в 18:09:31

Спасибо вам за разяснение

  1. ??? 2 Можно уменьшить количество узо? 3.В этажный щит не готов ставить надежнее в квартире, уже были случаи.
  2. Будет на кухне, в ванне только одна лампочка больше ничего не планируеться. 5
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.05.2014 в 18:23:04

DED@ПВО написал :

  1. На варочную панель кабель 3х6мм2 и АВВ16А - априори !!!

Исправляйся :) на варочную действительно кабель 3х6 нужен под автомат 32А , а вот на духовой шкаф кабель 3х2.5 и под автомат 16А (сколько кушать будет духовка ? скорее всего около 3.5кВт)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.05.2014 в 18:27:00

MINik написал : Исправляйся

Благодарю, исправился ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.05.2014 в 18:30:13

хоботовский написал : 3.В этажный щит не готов ставить надежнее в квартире, уже были случаи.

В квартирном щите ему делать нечего ...

хоботовский написал :

  1. Будет на кухне, в ванне только одна лампочка больше ничего не планируеться.

Тогда под любое УЗО 30мА

хоботовский написал : 2 Можно уменьшить количество узо?

Лучше не надо ... Хотя бы 3шт ...

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

08.05.2014 в 18:52:49

MINik написал : Исправляйся :) на варочную действительно кабель 3х6 нужен под автомат 32А , а вот на духовой шкаф кабель 2х2.5 и под автомат 16А (сколько кушать будет духовка ? скорее всего около 3.5кВт)

Варочная панель максимальное потребление 6.3 квт но работать будут не более 2х комфорок, духовка мак потребление выбранной духовки 2.5 квт, Почему у вас 2х2.5 ?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.05.2014 в 19:09:58

хоботовский написал : Почему у вас 2х2.5 ?

накосячил 3х2.5 :confused:

хоботовский написал : духовка мак потребление выбранной духовки 2.5 квт

это 11 ампер, так что 3х4 туда избыточен, а 3х2.5 - то что нужно

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

08.05.2014 в 19:21:55

MINik написал : накосячил 3х2.5 :confused:

это 11 ампер, так что 3х4 туда избыточен, а 3х2.5 - то что нужно

А на варочную при условии работы не более двух комфорок 4 мм2 достаточно ?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.05.2014 в 19:34:01

хоботовский написал : А на варочную при условии работы не более двух комфорок 4 мм2 достаточно ?

а потом захотите 4 использовать - будете перетягивать? разница в цене то кабеля невелика, или сдается мне что проложили уже? Вообще достаточно под защитой 25А автомата, но это 5.5 кВт. У вас же

хоботовский написал : максимальное потребление 6.3 квт

где гарантия что кто то не включит на полную - погорит все нафик. Делайте как нормативом предписано.

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

08.05.2014 в 20:19:13

MINik написал : а потом захотите 4 использовать - будете перетягивать? разница в цене то кабеля невелика, или сдается мне что проложили уже? Вообще достаточно под защитой 25А автомата, но это 5.5 кВт. У вас же где гарантия что кто то не включит на полную - погорит все нафик. Делайте как нормативом предписано.

Спасибо обязательно учту. Самое удивительное что панель три года проработала вот на этом проводе.

Просто решили докупить духовку кондеи и поняли что так дело не пойдет. О проводе нет не проложен,но куплен 4 метра (зря потраченных 300 руб( ). Кроме провода есть 1 узо и 10 автоматом которые хотелось бы пустить в дело, и понять что еще нужно докупить. Но да ладно 6 так 6. Тогда доп вопрос обязательно ли ставить на вар панель 2п автомат? вар панель планируется подключать на прямую без вилки и розетки

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 10:32:47

хоботовский написал : обязательно ли ставить на вар панель 2п автомат?

а как вы если что планируете ее обесточить или в случае аварии пусть вводной трудится, отрубая всю квартиру?

хоботовский написал : куплен 4 метра

сделаете им разводку в щите на менее нагруженные линии

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

09.05.2014 в 14:19:53

переделал схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 15:30:49

Почему свет не под УЗО?

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

09.05.2014 в 16:54:12

Rumato написал : Почему свет не под УЗО?

А разве диф не защитит?

0